HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Moderator: Co-Administratoren
HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Hallo zusammen,
seit mehreren Jahren nutze ich die HMiP-BROLL für 24 Rollladen an unserem Haus. Einige Rollladen sind parallel (max. 2) geschaltet und bei einem HMiP-BROLL hängen sogar ein langer Rollladen (110 cm) und ein kurzer Rollladen (60 cm) parallel dran.Gesteuert wird das ganze per ioBroker über eine CCU3.
Die Parameter der BROLL's stehen soweit auf Standard bis auf "Referenzfahrt: 0", "Automatische Erkennung der Endposition: AUS", "Kompensation der Motoreinschaltverzögerung: AUS und 0.0" und natürlich die individuellen Fahrzeiten Rauf und Runter. Die Firmware auf allen BROLL's ist aktuell und identisch auf 1.10.8. An den Direktverknüpfungen wurde nie etwas geändert (also Werkseinstellung).
Bei allen Rollladenmotoren handelt es sich um die Somfy Ilmo 2 WT 50 mit (je nach Behanggrößen) unterschiedlichen NM's.
Nun war die Tage ein neuer Motor fällig. Da es leider nicht nur am Kondensator lag, reichte ein Austausch von diesem nicht. Verbaut wurde ein neuer Somfy Oximo. Bei der Installation wunderte sich der Rollladenmonteur jedoch darüber, dass bei langem Tastendruck der Rollladen nicht fährt. Das war mir so nie aufgefallen, da ich immer z. B. kurz "Nach unten" gedrückt habe und zum Stoppen dann einmal kurz auf "Nach oben" oder halt umgekehrt für die andere Richtung.
Nun habe ich mir mal die Direktverknüpfung in der CCU3 angesehen und dort steht sogar in den Profileinstellungen beim Empfänger: "Mit einem langen Tastendruck fährt die Markise / der Rollladen so lange wie die Taste gedrückt bleibt". Das mach bei mir kein einziger BROLL so. Es passiert einfach gar nichts.
Anbei zwei Screenshots der Einstellungen und der Direktverknüpfung.
Ist da bei mir was falsch eingestellt oder stimmt der Text in der Profileinstellung des Empfängers einfach nicht?
Viele Grüße
Levy
seit mehreren Jahren nutze ich die HMiP-BROLL für 24 Rollladen an unserem Haus. Einige Rollladen sind parallel (max. 2) geschaltet und bei einem HMiP-BROLL hängen sogar ein langer Rollladen (110 cm) und ein kurzer Rollladen (60 cm) parallel dran.Gesteuert wird das ganze per ioBroker über eine CCU3.
Die Parameter der BROLL's stehen soweit auf Standard bis auf "Referenzfahrt: 0", "Automatische Erkennung der Endposition: AUS", "Kompensation der Motoreinschaltverzögerung: AUS und 0.0" und natürlich die individuellen Fahrzeiten Rauf und Runter. Die Firmware auf allen BROLL's ist aktuell und identisch auf 1.10.8. An den Direktverknüpfungen wurde nie etwas geändert (also Werkseinstellung).
Bei allen Rollladenmotoren handelt es sich um die Somfy Ilmo 2 WT 50 mit (je nach Behanggrößen) unterschiedlichen NM's.
Nun war die Tage ein neuer Motor fällig. Da es leider nicht nur am Kondensator lag, reichte ein Austausch von diesem nicht. Verbaut wurde ein neuer Somfy Oximo. Bei der Installation wunderte sich der Rollladenmonteur jedoch darüber, dass bei langem Tastendruck der Rollladen nicht fährt. Das war mir so nie aufgefallen, da ich immer z. B. kurz "Nach unten" gedrückt habe und zum Stoppen dann einmal kurz auf "Nach oben" oder halt umgekehrt für die andere Richtung.
Nun habe ich mir mal die Direktverknüpfung in der CCU3 angesehen und dort steht sogar in den Profileinstellungen beim Empfänger: "Mit einem langen Tastendruck fährt die Markise / der Rollladen so lange wie die Taste gedrückt bleibt". Das mach bei mir kein einziger BROLL so. Es passiert einfach gar nichts.
Anbei zwei Screenshots der Einstellungen und der Direktverknüpfung.
Ist da bei mir was falsch eingestellt oder stimmt der Text in der Profileinstellung des Empfängers einfach nicht?
Viele Grüße
Levy
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
am alten rohrmotor gehts und am neuen nicht und Du denkst, die Ursache ist der Aktor?
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Davon habe ich doch gar nichts geschrieben. Zitat: "Das macht bei mir kein einziger BROLL so"
Keiner der hier verbauten 14 BROLL's reagiert auf einen langen Tastendruck. Egal ob rauf oder runter. Mir ist es nur aufgefallen, weil der Rollladenmonteur danach fragte. Deshalb ist das hier eher eine generelle Frage, ob diese "langer Tastendruck"-Funktion bei anderen hier im Forum funktioniert.
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Ja. Funktioniert.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 24.10.2021, 22:01
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Ich habe zwei HmIP-BROLL, bei denen der lange Tastendruck genau das macht, was der Text suggeriert: Der Rollladen fährt mit einer kleinen Verzögerung (einstellbar) so lange hoch bzw. runter, bis die Taste losgelassen wird.
Im Schlafzimmer habe ich allerdings einen HmIP-BROLL-2 an einem langen Rollladenmotor. Dort stottert der Rollladen beim langen Drücken in cm-Schritten. Ich vermute mal, es wird zuviel oder zu wenig Strom gezogen und der Aktor schaltet sich ab.
Wenn sich bei dir gar nichts tut, hätte ich aus dem Stand keine Idee. Ist die Firmware auf Stand?
Im Schlafzimmer habe ich allerdings einen HmIP-BROLL-2 an einem langen Rollladenmotor. Dort stottert der Rollladen beim langen Drücken in cm-Schritten. Ich vermute mal, es wird zuviel oder zu wenig Strom gezogen und der Aktor schaltet sich ab.
Wenn sich bei dir gar nichts tut, hätte ich aus dem Stand keine Idee. Ist die Firmware auf Stand?
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Ja, sowohl in der CCU3, als auch in den BROLL's werkelt die aktuellste Firmware. Ich habe aber gestern alle einmal gelöscht (also Werkseinstellung) und wieder angelernt. Das geht ja recht einfach und schnell und siehe da: Alle machen es nun so, wie sie es sollten.
Ich habe keine Ahnung, weshalb da irgendwas strubbelig war. Ich habe nur exemplarisch bei einem BROLL gesehen, dass in den Experteneinstellungen ganz andere Werte angegeben waren, als jetzt nach dem neu anlernen. Dort hatte ich jedoch nie etwas geändert. Sehr seltsam... egal. Funktioniert alles wieder wie es sollte.
Das mit der zu geringen Last hatte ich auch bei einem BROLL, welcher (soweit ich weiß) mindestens 5 Watt braucht um zu schalten. Bei uns wird ein Luftraumfenster darüber auf- und zugefahren, dessen Motor aber nur 1,5-3 Watt verbraucht. Wenn ich mich recht erinnere hat der Elektriker meines Vertrauens dann einen Lastwiderstand mit an den Motor bzw. den BROLL angeschlossen. Damit kommt die Last jetzt auf über 7 Watt und funktioniert tadellos.
Ich habe keine Ahnung, weshalb da irgendwas strubbelig war. Ich habe nur exemplarisch bei einem BROLL gesehen, dass in den Experteneinstellungen ganz andere Werte angegeben waren, als jetzt nach dem neu anlernen. Dort hatte ich jedoch nie etwas geändert. Sehr seltsam... egal. Funktioniert alles wieder wie es sollte.
Das mit der zu geringen Last hatte ich auch bei einem BROLL, welcher (soweit ich weiß) mindestens 5 Watt braucht um zu schalten. Bei uns wird ein Luftraumfenster darüber auf- und zugefahren, dessen Motor aber nur 1,5-3 Watt verbraucht. Wenn ich mich recht erinnere hat der Elektriker meines Vertrauens dann einen Lastwiderstand mit an den Motor bzw. den BROLL angeschlossen. Damit kommt die Last jetzt auf über 7 Watt und funktioniert tadellos.
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Man braucht keinen Lastwiderstand, man kann die automatische Endlagenerkennung einfach abschalten.
So weit reichen dann wohl die Kenntnisse des Elektrikers nicht?
Und nein, die 5W ist die Erkennungsschwelle für Motor An/Aus, aber nur, wenn die Automatik aktiv ist.
So weit reichen dann wohl die Kenntnisse des Elektrikers nicht?
Und nein, die 5W ist die Erkennungsschwelle für Motor An/Aus, aber nur, wenn die Automatik aktiv ist.
Re: HMiP-BROLL - Langer Tastendruck bewirkt nichts
Die automatische Erkennung der Endlage kam erst mit der FW 1.4.10 Anfang 2018. Als ich meine BROLL's eingebaut habe liefen die noch unter 1.0.<irgendwas>. Zu diesem Zeitpunkt reichten dann wohl die Kenntnisse meines Elektrikers soweit, dass er die Idee mit dem Lastwiderstand hatte und mir das dann installierte. Damit funktioniert es auch heute noch.
Ob jetzt Erkennungsschwelle oder Mindestlast oder was auch immer, damit der Motor durchläuft... Also damals lief der Motor nur einige Sekunden und stoppte dann, wenn nicht mindestens 5 Watt gezogen wurden; ach ist auch egal...
Lüppt alles und gut is.
Ob jetzt Erkennungsschwelle oder Mindestlast oder was auch immer, damit der Motor durchläuft... Also damals lief der Motor nur einige Sekunden und stoppte dann, wenn nicht mindestens 5 Watt gezogen wurden; ach ist auch egal...
Lüppt alles und gut is.