HMIP-BWTH schaltet ein trotz höherer ist Temperatur

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Cyber1
Beiträge: 20
Registriert: 04.08.2021, 15:13
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

HMIP-BWTH schaltet ein trotz höherer ist Temperatur

Beitrag von Cyber1 » 07.06.2023, 14:30

Hallo,

kennt jemand das Problem, dass derHMIP-BWTH schaltet obwohl die ist Temperatur deutlich höher ist als die Soll Temperatur?

Im Zimmer sind 22 Grad. Eingestellt auf 14 Grad, trotzdem hört man das Gerät schalten. Jemand eine Idee warum und wie man das abschalten kann?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 752 Mal

Re: HMIP-BWTH schaltet ein trotz höherer ist Temperatur

Beitrag von shartelt » 07.06.2023, 14:37

PWM.
Firmware Update auf die neueste Version machen und dann von PWM zu Zwei-Punkt-Regelung wechseln.
Wie das im AP geht, musst Du ggf. den hersteller fragen.

Cyber1
Beiträge: 20
Registriert: 04.08.2021, 15:13
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HMIP-BWTH schaltet ein trotz höherer ist Temperatur

Beitrag von Cyber1 » 07.06.2023, 15:43

FW hab ich schon aktuell,

dann probier ich das mal (ja habe ccu3)

Danke schön

Antworten