HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
AlterMann
Beiträge: 100
Registriert: 12.03.2019, 13:51
Hat sich bedankt: 5 Mal

HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von AlterMann » 06.08.2023, 21:10

Hallo
Ich glaube mal wieder ich suche etwas, was es gar nicht gibt.
Ich suche einen HMIP Schaltaktor, der mit 230V betrieben wird und der zwei potentialfreie Schalter schalten kann.
Keine Batterie und kein Hutschienenmodell

Wozu benötige ich so einen Schaltaktor ?
Bevor meine PV-Anlage überschüssigen Strom ins Netz einspeist soll zuerst die Wärmepumpe angeworfen werden, um die Vorlauftemperatur und / oder die Warmwassertemperatur zum eingestellten Wert zu erhöhen.
Dies wird über 2 Schaltanschlüsse, die gegen GND geschaltet werden aktiviert, wobei eben die 4 möglichen Schaltstellungen, die man mit 2 Schaltern erreichen kann, möglich sein sollen. Die Schaltanschlüsse müssen potentialfrei sein
An der Schalttafel stehen 230V zur Verfügung, deshalb meine Frage nach einem 230V Schaltaktor.

Gibt es sowas in der HM-IP Palette ?
Schalten möchte ich das über Node-Red, denn mit Node Red möchte ich den Zweifach-Stromzähler, den Wechselrichter und den Batteriekasten auslesen, um nach meinen Algorithmus die Wärmepumpe über genau diese Möglichkeit zur Ausnutzung des erzeugten PV-Stroms anzutreiben.

Gibt es so einen Schaltaktor ?
LG Egon aka Alter Mann
Raspberry PI 3B+ mit RaspMatic

Xel66
Beiträge: 14170
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von Xel66 » 07.08.2023, 01:59

Ich würde für diesen Anwendungszweck den Homematic IP Smart Home 2-fach Schaltaktor HmIP-WHS2 für Heizungsanlagen empfehlen. Der besitzt zwei potenzialfreie Kontakte (einen Schließer, einen Wechselkontakt).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

AlterMann
Beiträge: 100
Registriert: 12.03.2019, 13:51
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von AlterMann » 08.08.2023, 12:41

Hi
Das schaue ich mir mal an

Vielen Dank Xel66
LG Egon aka Alter Mann
Raspberry PI 3B+ mit RaspMatic

ikemuc
Beiträge: 10
Registriert: 15.01.2020, 19:32
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von ikemuc » 17.09.2023, 12:43

Hallo,

ich möchte praktisch das gleiche machen.
Wir bekommen ab morgen unsere neue LG Therma V Wärmepumpe, die als "SG ready Interface" 4 Leitungen anbietet, an die man laut Manual und Supportauskunft 230V anlegen soll, um sie auf 1 zu setzen oder eben 0V für 0.
Ich habe schon das HmIP-WHS2 und teste gerade die Programmierung. Leider finde ich keine Dokumentation der Kanäle.
Im Moment sieht es für mich so aus, als ob die Kanäle 2-4 jeweils den ersten Kontakt öffnen bzw. schliessen, die Kanäle 6-8 den zweiten Kontakt.
Für mich sieht es so aus, als wären die Kanäle 2-4 bzw. 6-8 ODER-verknüpft.

Gibt es irgendeinen Unterschied der Kanäle 2-4 zueinander bzw. der Kanäle 6-8, den ich nicht erkenne?

Vielen Dank!

Benutzeravatar
HM-Villa
Beiträge: 512
Registriert: 24.01.2022, 10:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von HM-Villa » 17.09.2023, 12:52

Bingo, Du hast die virtuellen Kanäle entdeckt. :!: Info dazu z. B. bei https://ch.elv.com/virtuelle-homematic- ... fungslogik
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten

ikemuc
Beiträge: 10
Registriert: 15.01.2020, 19:32
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von ikemuc » 17.09.2023, 13:00

OK, hat sich erledigt.
Ich habe jetzt statt nach der Doku zu suchen mir das Ganze direkt in der CCU3 angeschaut.
Meine Vermutung mit ODER `verknüpfung ist (zumindest in der Standard-Konfiguration) richtig. Sonst haben die Kanäle offenbar keine unterschiedlichen Funktionen.

ikemuc
Beiträge: 10
Registriert: 15.01.2020, 19:32
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von ikemuc » 17.09.2023, 13:01

HM-Villa hat geschrieben:
17.09.2023, 12:52
Bingo, Du hast die virtuellen Kanäle entdeckt. :!: Info dazu z. B. bei https://ch.elv.com/virtuelle-homematic- ... fungslogik
Yup, danke!

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von shartelt » 17.09.2023, 22:01

sind auch prominent in den Tipps und Tricks für Anfänger aufgeführt…

AlterMann
Beiträge: 100
Registriert: 12.03.2019, 13:51
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: HMIP Schaltaktor suche (230V Betriebsspannung, 2 potentialfreie Schalter)

Beitrag von AlterMann » 16.12.2023, 10:00

Xel66 hat geschrieben:
07.08.2023, 01:59
Ich würde für diesen Anwendungszweck den Homematic IP Smart Home 2-fach Schaltaktor HmIP-WHS2 für Heizungsanlagen empfehlen. Der besitzt zwei potenzialfreie Kontakte (einen Schließer, einen Wechselkontakt).

Gruß Xel66
Hi
Ich habe das jetzt anders gelöst, wobei mir noch ne kleine Info fehlt.
Da ich einen Hichi Stromzähler beschafft habe, musste ich mich ein wenig mit Tasmota beschäftigen.
Mit der Redmatic ist das Ding recht einfach ausgelesen.
Ich habe mich deshalb weiter mit Tasmota beschäftigt.
Es gibt auch ein 2 Kanal Modul mit einem ESP8266 fertig geflasht mit Tasmota in 12V und 5V.
Die Relais darauf sind Umschalter und vom Rest getrennt, kann ich also für mein potentialfreies schalten nutzen.
Meine Auswertungen und Steuerungen der HMIP Geräte erfolgt bei mir ausschließlich über Node-Red, von daher passen die Tasmota Geräte gut auch für die WP.
Zusätzlich habe ich dann noch den Vorteil, dass ein WLAN Repeater ganz in der Nähe ist und die HMIP Brolls und Rauchmelder weiter entfernt sind.

Am Innenmodul meiner Remko stehen an den Anschlüssen neben den SG-Ready PINs auch 5V zur Verfügung.

Ich muss nur noch rausbekommen, ob die 5V auch 200mA dauerhaft abgeben können, denn wenn beide Relais angezogen sind braucht die Platine soviel.
Falls das alles nicht klappt, habe ich knapp 40€ in den Sand gesetzt (17€ Modul + 20€ für den 3D Druckauftrag meines selbst konstruierten Gehäuses)
LG Egon aka Alter Mann
Raspberry PI 3B+ mit RaspMatic