Hallo,

simple Frage. Habe einen HmIPW Bewegungsmelder mit einem HmIPW Aktor per Direktverknüpfung verknüpft. Möchte, dass der BM Nachts zw. 2-6Uhr den Aktor nicht auslöst. Wohl aber soll der Taster, welcher auch eine Direktverknüpfung mit dem Aktor hat weiter verknüpfen. Bekomme ich das Direkt mit Direktverknüpfungen und Geräteeinstellungen hin oder brauche ich ein Programm.
Grüße

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 11084
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 638 Mal
Danksagung erhalten: 2299 Mal

Re: HmIPW Bewegungsmelder Zeitgesteuert

Beitrag von Baxxy » 08.09.2023, 20:06

Geht rein mit DV's unter Nutzung der virtuellen Kanäle.

Kanal:A <-- Bewegungsmelder
Kanal:B <-- aktorinterne Zeitsteuerung
Kanal:C <-- Taster

Verknüpfungslogik der Kanäle
A AND B OR C