Hallo zusammen,
einer meiner Fensterkontakte (HmIP-SWDO-I FW:1.16.10) sendet immer mehrfach bei Auslösung (grüne LED blinkt 5-8 Mal, dann gelb)
Ich habe die Batterien erneuert, das Teil an die Zentrale gehalten, hat sich nix geändert.
Hat jemand nee Idee woran das liegen kann ?
Mein nächster Versuch wäre das Teil auf Werkseinstellung zurück zu setzen und neu einzubinden.
Da es aber in Programmen und Direktverknüpfungen verwendet wird habe ich Skrupel.
Kann man das Teil einfach im bestehenden System auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einbinden ohne die Programm- und Verknüpfungsbindung zu verlieren oder gibt es dann Datenbank Kirmens ?
Danke
einer meiner Fensterkontakte (HmIP-SWDO-I FW:1.16.10) sendet immer mehrfach bei Auslösung (grüne LED blinkt 5-8 Mal, dann gelb)
Ich habe die Batterien erneuert, das Teil an die Zentrale gehalten, hat sich nix geändert.
Hat jemand nee Idee woran das liegen kann ?
Mein nächster Versuch wäre das Teil auf Werkseinstellung zurück zu setzen und neu einzubinden.
Da es aber in Programmen und Direktverknüpfungen verwendet wird habe ich Skrupel.
Kann man das Teil einfach im bestehenden System auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einbinden ohne die Programm- und Verknüpfungsbindung zu verlieren oder gibt es dann Datenbank Kirmens ?
Danke
-
- Beiträge: 3627
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 543 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
Das Blinken heisst nicht, dass das Ding mehrfach sendet, sondern es möchte seinen Status an die Zentrale oder andere Geräte (per DV) liefern, solange es keine Antwort kriegt, blinkt es grün. Gelb heisst, es kam keine ausreichende Antwort vom einem Kommunikationspartner (bspw. keine Bestätigung). Ich habe das auch bei einem SWDO, funktioniert trotzdem, er kriegt nur keine Antwort.
Funk ist einfach nicht immer vorherseh- und berechenbar. Funktelegramme können verloren gehen, Geräte haben manchmal schlechten Empfang...
Funk ist einfach nicht immer vorherseh- und berechenbar. Funktelegramme können verloren gehen, Geräte haben manchmal schlechten Empfang...
- Horst Henning
- Beiträge: 466
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
wenn es eine Antwort kriegt, blinkt es grün.frd030 hat geschrieben: ↑01.12.2023, 10:13Das Blinken heisst nicht, dass das Ding mehrfach sendet, sondern es möchte seinen Status an die Zentrale oder andere Geräte (per DV) liefern, solange es keine Antwort kriegt, blinkt es grün. Gelb heisst, es kam keine ausreichende Antwort vom einem Kommunikationspartner (bspw. keine Bestätigung). Ich habe das auch bei einem SWDO, funktioniert trotzdem, er kriegt nur keine Antwort.
-
- Beiträge: 3627
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 543 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
Das letzte Blinken ist dann auch grün, ja, und nicht gelb, wie beim TE, aber es kann trotzdem sein, dass es mehrfach grün blinkt! Und nicht bei jedem Blinken wird gesendet!
Du wolltest mich eigentlich ignorieren, wolltest Du nicht?
Du wolltest mich eigentlich ignorieren, wolltest Du nicht?
- Horst Henning
- Beiträge: 466
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
Je mehr DVs auf dem Gerät eingerichtet sind (dazu zählen auch alle Geräte einer Heizgruppe) und je schlechter die Kommunikation dahin ist, umso länger blinkt es. Hauptsache, das letzte LED-Signal ist nicht rot, dann ist alles gut.
Köstlich, H.H. ignoriert seine Ignoranz
Köstlich, H.H. ignoriert seine Ignoranz
-
- Beiträge: 84
- Registriert: 19.01.2022, 10:41
- System: CCU
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
Okay, dann ignoriere ich jetzt mal die Blinkerei...
Obwohl es nervt, mal sehen ob sich nach dem Firmwareupdate was ändert.
Obwohl es nervt, mal sehen ob sich nach dem Firmwareupdate was ändert.
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
Ich hatte eQ-3 mal angefragt, ob man die LED nicht abschaltbar machen kann (insbesondere für Raumüberwachungszwecke und Alarmierung - die unberechtigte Person sollte ja nicht auf die Existenz des Kontakts hingewiesen werden), aber die wollen nichts ändern.
- Baxxy
- Beiträge: 10850
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
Der SWDO-I sitzt doch i.d.R. im Fensterrahmen. Da sieht man das doch nur beim Öffnen.
Klebeband über die LED-Taste hilft. (Ich nutze weißes Elektro-Isolierband für die Dimmung)
Glaube nicht das da was per Firmware geändert wird.
Komisch ist das deiner x-mal grün blinkt und am Ende gelb.
Eigentlich blinken die eher x-mal gelb und am Ende grün oder im schlechtesten Fall am Ende rot.
Klebeband über die LED-Taste hilft. (Ich nutze weißes Elektro-Isolierband für die Dimmung)
Glaube nicht das da was per Firmware geändert wird.
Komisch ist das deiner x-mal grün blinkt und am Ende gelb.
Eigentlich blinken die eher x-mal gelb und am Ende grün oder im schlechtesten Fall am Ende rot.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt sendet immer mehrfach ?
So ist's - wobei alle Nutzer gelb sehen, was eQ-3 als orange angibt. Aber gelb ist ok, unterscheidet sich mehr von rot als orange.