HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
wg25
Beiträge: 10
Registriert: 08.12.2021, 08:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

Beitrag von wg25 » 03.01.2024, 09:58

Hallo,

folgendes Problem. Ich habe gestern zwei nagelneue HmIP-BDT eingebaut, wo vorher "normale" Dimmer installiert waren. Strom an, angelernt an die CCU3, dimmen über Taste ok, dimmen über CCU3 ok. Sprachsteuerung über Alexa, iobroker, CCU3 funktioniert auch.

Wenn die Dimmer jetzt aber für längere Zeit auf 0% sind und ich über Sprache oder auch aus der CCU3 einen Dimmwert einstelle, kommt immer Stromüberlastung. Ein kurzer Druck am Dimmer auf Dimmer-UP lässt die Lampen auch nicht angehen. Halte ich Dimmer-UP gedrückt, dimmt die Lampe von 0 auf 100%.

Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es eine Lösung dafür?

Danke und Gruß!

Matsch
Beiträge: 5488
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 750 Mal

Re: HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

Beitrag von Matsch » 03.01.2024, 11:06

Ein bekanntes Problem ist, dass viele Käufer die technischen Daten des Aktors nicht beachten und ihn oft überlasten. Du triffst keine Aussage über die angeschlossene Last, da kann niemand etwas raten. Der Dimmer ist eigentlich nur für LED mit mittlerer Last geeignet. Induktive Lasten z.B. können ihn zerstören.

frd030
Beiträge: 3650
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 550 Mal

Re: HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

Beitrag von frd030 » 03.01.2024, 11:08

wg25 hat geschrieben:
03.01.2024, 09:58
Ist das ein bekanntes Problem?
Nein!

Überprüfen, ob das Ding richtig und korrekt angeschlossen ist!?
Was für Leuchten sind angeschlossen und welche elektrische Last haben diese?
Ist das ein Bausatz? Wenn ja, korrekt zusammengebaut?

wg25
Beiträge: 10
Registriert: 08.12.2021, 08:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

Beitrag von wg25 » 03.01.2024, 12:16

Matsch hat geschrieben:
03.01.2024, 11:06
Ein bekanntes Problem ist, dass viele Käufer die technischen Daten des Aktors nicht beachten und ihn oft überlasten. Du triffst keine Aussage über die angeschlossene Last, da kann niemand etwas raten. Der Dimmer ist eigentlich nur für LED mit mittlerer Last geeignet. Induktive Lasten z.B. können ihn zerstören.
Aha, nur für LED. Wo steht das denn? Ohmsche und kapazitive Lasten, also auch alt herkömmliche Leuchtmittel.

Aber ja, ich habe da LEDs dran hängen. 4x dimmable Philips 5W, 350lm, 25mA. 20W sollten somit in die 80W das Dimmers passen.

Es funktioniert ja auch, er kann die LEDs dimmen. Nur bei längerer Pause schafft er den "Start" nicht. 2-3 Sekunden auf DIM-UP lässt die Lampen hochdimmen...

wg25
Beiträge: 10
Registriert: 08.12.2021, 08:40
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

Beitrag von wg25 » 03.01.2024, 12:17

frd030 hat geschrieben:
03.01.2024, 11:08
Überprüfen, ob das Ding richtig und korrekt angeschlossen ist!?
Was für Leuchten sind angeschlossen und welche elektrische Last haben diese?
Ist das ein Bausatz? Wenn ja, korrekt zusammengebaut?
- Ja! Er funktioniert ja, siehe oben.
- Siehe vorherigen Post.
- Nein, fertig. 2 mal

Matsch
Beiträge: 5488
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 750 Mal

Re: HmIP-BDT: Stromüberlastung, mal ja, mal nein

Beitrag von Matsch » 03.01.2024, 12:46

Na, dann haben deine Leuchtmittel wohl einen zu hohen Einschaltstrom. Könnten Einschaltstrombegrenzer helfen oder eine flachere Rampe.
Logisch, dass sich nach einer längeren Pause die Kondensatoren in den Leuchtmitteln entladen haben und damit der Einschaltstrom höher ist als nach kurzer Ausschaltphase oder beim Dimmen.

Im Übrigen wäre es sehr hilfreich gewesen, sofort was zu deiner Last zu sagen als hinterher so zu tun, als hätten wir das wissen müssen. Erfahrungsgemäß hatten in der absoluten Mehrzahl der Probleme Nutzer eine ungeeignete Last angeschlossen. Du möglicherweise auch.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“