Moin zusammen,
ich wollte mal schauen ob einer von vielleicht eine Lösung zu meinem Problem hat. Google hat so weit nicht geholfen und auf Antwort vom Support warte ich noch.
Ich habe in meinem Haus 14x den HmIP-WTH-2 verbaut. Diese werden über die HM-BPS dauerhaft mit Strom versorgt.
Es läuft bei mir eine CCU3 mit Raspberry Matic.
Bisher lief alles super. Ich hatte mich jedoch ende August dazu entschlossen die Firmware von 2.8.002 auf 2.8.010 upzudaten.
Der Prozess hat dann 5 Monate gedauert, wobei das System dabei ganz normal weiter funktioniert hat (neben den 14 WTH hab ich auch noch diverse Fenster kontakte etc einem update unterzogen)
Am 27.1 habe ich dann auf das finale "Update" geklickt, was auch soweit reibungslos klappte.
Leider ist das Verhalten der Sensoren nun deutlich schlechter geworden.
Früher habe ich alle 2-15 minuten mal einen Temperatur und Luftfeuchtigkeits Wert bekommen.
Jetzt bekomme ich zwar noch genauso oft die Luftfeuchtigkeit (und alle anderen Statuswerte), aber die Temperatur nur noch selten.
Auch eine Änderung an den zyklischen Übertragungen auf x/0/0 ändert daran nichts (Luftfeuchtigkeit etc kommt halt häufiger, Temperatur aber nicht.)
Die Temperaturwerte bleiben auch gerne mal ~6h aus.
Ich hab schon versucht
* WTH-2 stromlos zuschalten und neu zu starten
* Werkreset von einem Sensor
* RasperyMatic auch zu aktualisieren (derzeit 3.73.9.20231130) damit die auch mal neu gestartet
* Konfiguration "Restore"
* Konfiguration auf verschiedenen weisen zu ändern.
Nichts hilft das alte Verhalten wieder zu bekommen.
Die Werte werden per Node-Red => via mqtt an eine broker und von da in eine influxDB geschrieben.
Bei allen Werten ist das Verhalten wie früher (sieht man auch schön im broker). Nur der Temperatur Ist-Wert wird wohl intern sehr stark gefiltert und gleiche Werte auch nicht mehr übertragen? Das ist bei einer Heiz-Hysterese von 0.2K auch doof, da die Heizung jetzt sehr stark überschwinkt.
Hat irgendjemand eine Idee?
Alternativ weiß einer wie ich an die software 2.8.002 wieder ran komme? Auf der Homepage von Homatic-IP findet man gar keine Firmwareeinträge und den richtigen link ähnlich zu https://ccu3-update.homematic.com/firmw ... =HmIP-PS-2 kenn ich nicht.
HmIP-WTH-2 > 2.8.010 Temperatur Ist-Wert Update raten Problem
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 29.01.2024, 20:00
- System: CCU
- Baxxy
- Beiträge: 10851
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: HmIP-WTH-2 > 2.8.010 Temperatur Ist-Wert Update raten Problem
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Henke
- Beiträge: 1526
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 306 Mal
Re: HmIP-WTH-2 > 2.8.010 Temperatur Ist-Wert Update raten Problem
Das kann nicht sein, da diese Werte immer zusammen gesendet werden.EtricCeline hat geschrieben: ↑29.01.2024, 20:38Luftfeuchtigkeit etc kommt halt häufiger, Temperatur aber nicht
Meine Vermutung ist, das die Temperaturwerte jetzt nicht mehr so stark schwanken und durch die Weiterleitung in NodeRed die gleichen Werte blockiert werden.
"Nur geänderte Werte" evtl. angekreuzt?
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 29.01.2024, 20:00
- System: CCU
Re: HmIP-WTH-2 > 2.8.010 Temperatur Ist-Wert Update raten Problem
Vielen Dank! Den Link muss ich mir merken
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 29.01.2024, 20:00
- System: CCU
Re: HmIP-WTH-2 > 2.8.010 Temperatur Ist-Wert Update raten Problem
Ja davon war ich auch ausgegangen, Temperaturewerte ändern sich aber häufiger.Henke hat geschrieben: ↑29.01.2024, 22:45Das kann nicht sein, da diese Werte immer zusammen gesendet werden.EtricCeline hat geschrieben: ↑29.01.2024, 20:38Luftfeuchtigkeit etc kommt halt häufiger, Temperatur aber nicht
Meine Vermutung ist, das die Temperaturwerte jetzt nicht mehr so stark schwanken und durch die Weiterleitung in NodeRed die gleichen Werte blockiert werden.
"Nur geänderte Werte" evtl. angekreuzt?
Ich habe jetzt mal die Diagramoption von Rasperry matic angeworfen und da sieht es dann plötzlich auch gut aus (also wie früher)
Die Konfiguration der WTH / Firmware / CCU scheint es also so nicht zu sein
Also hab ich mal NodeRed angeschaut. Die MQTT weiterleitung lässt ja nicht viele optionen offen Ich hab also mal Trace messages für NodeRed angeworfen und sehe da dann auch
Das wird aber nicht über MQTT ausgegeben (alle anderen geänderten Werte des WTH schon).Feb 17 14:22:54 ccu3-webui daemon.debug node-red[9507]: [ccu-connection:localhost] createMessage 000A9F298FD596:1 ACTUAL_TEMPERATURE 21.1 change=true
Nun bin ich irritiert. Ich habe den Log mal angehängt.
Ich wechsel mal von Rasperry Matic 3.73.9.20231130 auf 3.73.9.20240130 auch wenn im changelog jetzt nichts passendes zu meiner beschreibung fehlt. Alternativ polle ich die temperatur werte mal und schaue ob das wieder besser geht.
- Dateianhänge
-
- redmatic.2024-02-17T13_25_28.981Z.log
- (774.36 KiB) 3-mal heruntergeladen
- Henke
- Beiträge: 1526
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 306 Mal
Re: HmIP-WTH-2 > 2.8.010 Temperatur Ist-Wert Update raten Problem
Das log-level würde ich runter setzen, das sind auf Dauer zu viele Schreibzugriffe.
In Node-Red solltest du die Daten über eine value node bekommen. Die ccu-mqtt node von habe ich nie benutzt. Wenn ich Daten an MQTT weiterleite, dann direkt mit den MQTT Nodes von Node-Red.
In Node-Red solltest du die Daten über eine value node bekommen. Die ccu-mqtt node von habe ich nie benutzt. Wenn ich Daten an MQTT weiterleite, dann direkt mit den MQTT Nodes von Node-Red.