Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 04.09.2019, 15:55
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Hi,
das Verhalten des Jalousieaktors hat sich verändert ohne das ich die Ursache finde.
Wird die Jalousiehöhe verändert, stellt der Aktor die Lamellenposition immer auf 0% ein (= offen).
Egal in welchem Zustand die Lamellen zuvor waren. In der App kann ich ohne Probleme händisch die Lamellenpostion nach belieben einstellen (gewünscht 100%).
Auch die Taster bzw. die Bedienung über die App funktioniert einwandfrei.
Es ist ebenso egal, wie ich die Jalousie bewege (Taster, App, Alexa...), immer werden die Lamellen aktiv auf 0% eingestellt.
Aktiv heißt: die Jalousie fährt etwas über die gewünschte Postion hinaus, die Lamellen werden auf 0% eingestellt, dann fährt die Jalousie auf die gewünschte Höhe (z.b. 70%).
Was kann ich tun, damit die Lamellen (wie früher) auf 100% eingestellt bleiben?
das Verhalten des Jalousieaktors hat sich verändert ohne das ich die Ursache finde.
Wird die Jalousiehöhe verändert, stellt der Aktor die Lamellenposition immer auf 0% ein (= offen).
Egal in welchem Zustand die Lamellen zuvor waren. In der App kann ich ohne Probleme händisch die Lamellenpostion nach belieben einstellen (gewünscht 100%).
Auch die Taster bzw. die Bedienung über die App funktioniert einwandfrei.
Es ist ebenso egal, wie ich die Jalousie bewege (Taster, App, Alexa...), immer werden die Lamellen aktiv auf 0% eingestellt.
Aktiv heißt: die Jalousie fährt etwas über die gewünschte Postion hinaus, die Lamellen werden auf 0% eingestellt, dann fährt die Jalousie auf die gewünschte Höhe (z.b. 70%).
Was kann ich tun, damit die Lamellen (wie früher) auf 100% eingestellt bleiben?
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Hilft jetzt nicht viel, aber habe selbiges Problem bei Steuerung über Google Home-Sprachassistent.
"Fahre die Jalousien XYZ herunter." sowie "Schließe die Jalousien XYZ.", führt dazu, dass die Jalousie/Raffstoren auf 100% runterfahren, aber die Lamellenstellung auf komplett offen stehen. Sehr unangenehm, wenn man das vergisst
"Fahre die Jalousien XYZ herunter." sowie "Schließe die Jalousien XYZ.", führt dazu, dass die Jalousie/Raffstoren auf 100% runterfahren, aber die Lamellenstellung auf komplett offen stehen. Sehr unangenehm, wenn man das vergisst
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 08.11.2022, 23:17
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Hallo zusammen,
ich schließe mich an. Sehr störend, dass der default 0% ist. Ich hätte viel viel lieber 100%.
Wäre cool, wenn man das einstellen könnte, was der default sein soll. Manche wollen vllt 50%…
ich schließe mich an. Sehr störend, dass der default 0% ist. Ich hätte viel viel lieber 100%.
Wäre cool, wenn man das einstellen könnte, was der default sein soll. Manche wollen vllt 50%…
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
mit der Beschwerde an den Hersteller - vermute ich?
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 08.11.2022, 23:17
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Verstehe ich nicht wirklich…
Muss/kann man sich irgendwo beschweren bzw Verbesserungsvorschläge einreichen?
- Baxxy
- Beiträge: 10851
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Ja, kann man und sollte man auch.
Aber nicht hier im Forum sondern direkt bei unserem "Lieblings-Hersteller".
https://homematic-ip.com/de/kontakt
Aber nicht hier im Forum sondern direkt bei unserem "Lieblings-Hersteller".
https://homematic-ip.com/de/kontakt
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Jeder, der einen Bug erlebt, sollte das dem Hersteller auf's Brot schmieren. Ansonsten weiß eQ-3 nichts oder tut nichts, je mehr Meldungen, desto besser. Den Nutzern hier im Forum mußt du das nicht sagen, die können nichts ändern.
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 08.11.2022, 23:17
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Homematic IP Jalousieaktor HmIp-BBL Lamellen immer 0%
Gerade Beschwerde/Verbesserungsvorschlag über das Kontaktformular versendet