Thermostat BWTH schließt Ventil "periodisch", obwohl Zieltemperatur noch nicht erreicht ist!

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Thermostat BWTH schließt Ventil "periodisch", obwohl Zieltemperatur noch nicht erreicht ist!

Beitrag von hm4jojo » 27.02.2024, 12:17

Jetzt erst gefunden!
Super!
Ich danke Euch allen!
Dateianhänge
Screenshot 2024-02-27 121623.png
Screenshot 2024-02-27 121623.png (20.69 KiB) 183 mal betrachtet

Bassfly
Beiträge: 11
Registriert: 27.02.2023, 10:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Thermostat BWTH schließt Ventil "periodisch", obwohl Zieltemperatur noch nicht erreicht ist!

Beitrag von Bassfly » 27.02.2024, 14:30

hm4jojo hat geschrieben:
27.02.2024, 12:08
Offenbar macht BWTH auch PWM laut
viewtopic.php?f=58&t=46509&start=10#p768047 !
Das machen die schon immer. Die Zweipunkt Regelung wurde erst letztes Jahr in der Firmware integriert.
Wir haben unsere seit 2019 und hatten auch mit PWM eigentlich keine Probleme was die Raum Temperatur angeht.
Aber jetzt mit Zweipunkt agieren sie auch so, wie unsere alten BiMetall Thermostate.

hm4jojo
Beiträge: 72
Registriert: 22.06.2020, 17:41
System: CCU
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Thermostat BWTH schließt Ventil "periodisch", obwohl Zieltemperatur noch nicht erreicht ist!

Beitrag von hm4jojo » 27.02.2024, 14:33

Bassfly hat geschrieben:
27.02.2024, 14:30
hm4jojo hat geschrieben:
27.02.2024, 12:08
Offenbar macht BWTH auch PWM laut
viewtopic.php?f=58&t=46509&start=10#p768047 !
Das machen die schon immer. Die Zweipunkt Regelung wurde erst letztes Jahr in der Firmware integriert.
Wir haben unsere seit 2019 und hatten auch mit PWM eigentlich keine Probleme was die Raum Temperatur angeht.
Aber jetzt mit Zweipunkt agieren sie auch so, wie unsere alten BiMetall Thermostate.
Stimmt schon.
Für FBH macht PWM wegen der Trägheit gar keinen Sinn.
War mir bzgl. PWM völlig entgangen.

Antworten