gnom hat geschrieben: ↑27.02.2024, 10:08
hm4jojo hat geschrieben: ↑27.02.2024, 09:41
In orange eingefärbte Fläche ist der Schaltzustand des Ventils. z.B.
HmIP-BWTH Wohnzimmer:10 Schaltaktor Wohnzimmer Heizung 27.02.2024 09:27:24 Heizventil geöffnet
ich kann diesen Datenpunkt bzw 9:27 im screenshot nicht sehen, vermute aber, Du beziehst Dich auf die schwarzen Bereiche zwischen den bars, oder?
Falls ja, könne das ja schlicht durch die Art der Darstellung des bar-charts kommen. Macht eCharts in IOBroker auch so Ich würde bar mal testweise auf Linie umstellen und schauen, was man dann sieht.
Die Häufigkeit, mit der man einen Wert wegschreibt, spielt da auch eine Rolle.
Ja, genau! Die schwarzen Bereiche!
Ich habe im Home Assistant die Daten für die Grafik als CSV exportieren lassen.
Ausschnitt:
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer heat 2024-02-27T08:12:43.744Z 22 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:12:43.746Z 22 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:25:52.879Z 22 idle 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:27:24.458Z 22 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:40:52.914Z 22 idle 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:42:24.478Z 22 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:55:50.229Z 22 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:55:50.230Z 22.1 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:55:52.676Z 22.1 idle 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:57:22.234Z 22.2 idle 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T08:57:24.362Z 22.2 heating 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T09:10:52.632Z 22.2 idle 24
climate.thermostat_wohnzimmer_hmip_bwth_wohnzimmer auto 2024-02-27T09:12:24.362Z 22.2 heating 24
Unter "idle" verstehe ich, dass Ventil geschlossen wird.
Aufgefallen war mir in dem Moment, wo im Dashboard vom Home Assistant die Anzeige vom Heizbetrieb zu "Untätig" umsprang.
In diesem Moment habe ich im RaspberryMatic sofort nachgeschaut und dort stand bei Soll-Temperatur 24° und Ist-Temperatur 22.1° für mich unerwartet ein "Heizventil geschlossen", obwohl es laut Zeitprogramm offen bleiben soll.
Ich beobachte das mal weiter.
Hoffe aber, dass es wirklich nur um Darstellungsproblem handelt.
Zusatzinfo:
Im Wohnzimmer befindet sich auch ein Heizungregler "ATAG ONE" (Fußbodenheizung, Gastherme mit Opentherm-Protokoll) und im Home Assistant wird das nicht "abgeregelt" und grafisch "schwarz unterbrochen". Heizbetrieb findet laut Zeitplan korrekt und ohne "schwarze Unterbrechung" statt.
"ATAG ONE" und "BWTH Wohnzinmmer" sind 10 Zentimmer auseinander an der gleichen Wand und Höhe.