Moin,
ich habe aus Gründen der Kompatibilität einen alten HM-LC Sw1-Dr gegen einen hmip-drsi1 getauscht.
Die Kompatibilität mit dem Bewegungsmelder ist wunderbar durch eine direkte Verknüpfung zu realisieren (CCU3) und es schien, als würde der hmip-drsi1 seinen Dienst gut tun.
Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die Steuerleitung von vier unbelasteten Tastern grundsätzlich Ihren Dienst tur, aber leider lässte sich der hmip-drsi1 über die Taster nur aus und nicht Einschalten. Zunächst dachte ich an ein Programmierfehler, aber den schließe ich mal aus.
Elektrisch wurde gegenüber dem Einsatz mit dem HM-LC-Sw1-Dr nichts geändert. Glimmlampen sind keine vorhanden.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Gruß aus dem Süden Hamburgs
hmip-drsi1 als Ersatz für HM-LC-Sw1-Dr
Moderator: Co-Administratoren
hmip-drsi1 als Ersatz für HM-LC-Sw1-Dr
LG vom Klaus
Wer zur Quelle will muss gegen den Strom schwimmen....
Wer zur Quelle will muss gegen den Strom schwimmen....
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: hmip-drsi1 als Ersatz für HM-LC-Sw1-Dr
??Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die Steuerleitung von vier unbelasteten Tastern grundsätzlich Ihren Dienst tur,
Screenshots der Einstellungen?Zunächst dachte ich an ein Programmierfehler, aber den schließe ich mal aus.
Sicher? Richtig angeschlossen?Elektrisch wurde gegenüber dem Einsatz mit dem HM-LC-Sw1-Dr nichts geändert.
Re: hmip-drsi1 als Ersatz für HM-LC-Sw1-Dr
Vielen Dank schon einmal.
Hier die Schaltung: So sieht die Einstellung in der CCU3 aus: Und das ist die Direkverknüpfung, die automatisch erzeugt wird: Eine weitere Direktverknüpfung mit dem HMIP SMI funktioniert einwandfrei ebenso wie die Reaktion auf Fernsteuerungen und Programme.
Ich frage mich halt, wie es sein kann, dass das Schaltsignal zum Ausschalten erkannt wird, aber ein erneutes Einschalten nicht funktioniert.
Es ist derselbe Impuls der da vom den Tastern kommt. Ausschalten tun alle 4 Taster Einschalten ist nur über den Bewegungsmelder und Programme/ Fernbedienungen möglich.
Hier die Schaltung: So sieht die Einstellung in der CCU3 aus: Und das ist die Direkverknüpfung, die automatisch erzeugt wird: Eine weitere Direktverknüpfung mit dem HMIP SMI funktioniert einwandfrei ebenso wie die Reaktion auf Fernsteuerungen und Programme.
Ich frage mich halt, wie es sein kann, dass das Schaltsignal zum Ausschalten erkannt wird, aber ein erneutes Einschalten nicht funktioniert.
Es ist derselbe Impuls der da vom den Tastern kommt. Ausschalten tun alle 4 Taster Einschalten ist nur über den Bewegungsmelder und Programme/ Fernbedienungen möglich.
LG vom Klaus
Wer zur Quelle will muss gegen den Strom schwimmen....
Wer zur Quelle will muss gegen den Strom schwimmen....
- robbi77
- Beiträge: 13865
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: hmip-drsi1 als Ersatz für HM-LC-Sw1-Dr
Irgend ein Programm was aufs Einschalten triggert?
Mal nur rein mit der Taster DV versucht?
Andere DVs löschen, Programme deaktivieren …
Mal nur rein mit der Taster DV versucht?
Andere DVs löschen, Programme deaktivieren …
Re: hmip-drsi1 als Ersatz für HM-LC-Sw1-Dr
Nochmal Danke,
Es ist mit Sensoren, Programmen und Aktoren alles in Ordnung.
Ich hatte mich allerdings in einer Klemme vertan.
Der Außenleiter, der die Taster versorgt war aus Versehen ein Stück zu weit links in den Lastkreis gewandert.
Daher war nach dem Ausschalten die 230V für die Taster weg.
Was selbstverständlich dazu führt, dass nach dem Ausschalten kein Einschalten gelingt.
Nun ist alles gut
Es ist mit Sensoren, Programmen und Aktoren alles in Ordnung.
Ich hatte mich allerdings in einer Klemme vertan.
Der Außenleiter, der die Taster versorgt war aus Versehen ein Stück zu weit links in den Lastkreis gewandert.
Daher war nach dem Ausschalten die 230V für die Taster weg.
Was selbstverständlich dazu führt, dass nach dem Ausschalten kein Einschalten gelingt.
Nun ist alles gut