Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von losmundos » 16.03.2024, 13:55

Hallo zusammen,

ich betreibe im Bad an einem Handtuchheizkörper ein HmIP-eTRV-C-2. In regelmäßigen Abständen (etwa 1x pro Woche), erhalte ich die Meldung „Ventil schwergängig/Ventil klemmt“ in Raspberrymatic und nichts geht mehr. Um das ganze wieder zum Funktionieren zu bewegen, reicht es das Batteriefach ein mal auf- und wieder abzuschließen.

Das Ventil habe ich geprüft, da ist nichts schwergängig. Prinzipiell funktioniert es ja auch. Hat jemand eine Idee?

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13864
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von robbi77 » 16.03.2024, 14:15

Richtig montiert?

losmundos
Beiträge: 4
Registriert: 16.03.2024, 13:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von losmundos » 16.03.2024, 14:20

Mit ziemlicher Sicherheit. Betreibe eine Reihe weiterer Thermostate ohne jegliche Probleme. Außerdem funktioniert es ja grundsätzlich, steigt nur eben 1x pro Woche aus.

frd030
Beiträge: 3626
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 543 Mal

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von frd030 » 17.03.2024, 11:05

Wenn Du Dir sicher bist, dass der HKT richtig montiert ist, gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten:
  • Ventil ist doch kaputt (kann sein, dass es ab einer bestimmten Temperatur klemmt)
  • HKT ist defekt
Rausfinden kannst Du das am Besten mit einem Kreuztausch (zwei HKT miteinander vertauschen).
  • Bleibt der Fehler am Ventil -> Installateur rufen
  • Bleibt der Fehler bei Deinem HmIP-eTRV-C-2 -> Garantiefall?!

losmundos
Beiträge: 4
Registriert: 16.03.2024, 13:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von losmundos » 17.03.2024, 22:15

frd030 hat geschrieben:
17.03.2024, 11:05
Wenn Du Dir sicher bist, dass der HKT richtig montiert ist, gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten:
  • Ventil ist doch kaputt (kann sein, dass es ab einer bestimmten Temperatur klemmt)
  • HKT ist defekt
Rausfinden kannst Du das am Besten mit einem Kreuztausch (zwei HKT miteinander vertauschen).
  • Bleibt der Fehler am Ventil -> Installateur rufen
  • Bleibt der Fehler bei Deinem HmIP-eTRV-C-2 -> Garantiefall?!
Danke für dein Antwort. Das eTRV-C-2 an einen andere Heizkörper montieren, kann ich wirklich nochmal machen. Kreuztausch funktioniert leider nicht, da am Handtuchheizkörper kein Platz für ein normales eTRV ist.

Was könnte ich bzgl. Montage überprüfen? Habe es (wie alle anderen Thermostate) dran geschraubt und mit der Rohrzange fest gezogen.

Wenn es funktioniert, funktioniert es auch. Ventil komplett auf und komplett zu, alles i.O.

Matsch
Beiträge: 5455
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von Matsch » 17.03.2024, 22:19

Rohrzange?
Steht da nicht was von Hand fest drehen?
Mit der Rohrzange FEST drehen dürfte die Konstruktion überfordern.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13864
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von robbi77 » 17.03.2024, 23:19

Grobschlosser …

losmundos
Beiträge: 4
Registriert: 16.03.2024, 13:39
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von losmundos » 18.03.2024, 06:46

Es war eine kleine Rohrzange und ich habs mit viel Gefühl gemacht. ;-)

frd030
Beiträge: 3626
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 543 Mal

Re: Probleme mit HmIP-eTRV-C-2

Beitrag von frd030 » 18.03.2024, 08:28

losmundos hat geschrieben:
17.03.2024, 22:15
Was könnte ich bzgl. Montage überprüfen? Habe es (wie alle anderen Thermostate) dran geschraubt und mit der Rohrzange fest gezogen.
Wenn es funktioniert, funktioniert es auch. Ventil komplett auf und komplett zu, alles i.O.
Daraus schließe ich, dass es ein Schraubgewinde ist und kein Danfoss.
Man muss es nicht gleich mit der Zange festziehen, mit der Hand festziehen reicht. Danach Adaptierfahrt nicht vergessen!
Wie gesagt, Ventile sind Mechanik und wenn sie altern können sie schwergängig werden oder auch haken, mitunter ist das auch temperaturabhängig (Ausdehnung), was zu Deinem Phänomen passen könnte.