Hallo Liebes Forum,
ich möchte in einer Halle folgendes einbauen:
4x HmIP-eTRV-CL (an versteckter Postion)
1x HmIP-STH (sehr hoch in der halle, damit man sich nicht ohne leiter erreichen kann)
1x HmIP-WTH-B-2 (im Büro)
Ich würde gern die Temperatur nicht an den HmIP-eTRV-CL messen sondern am HmIP-STH, also die temparatug am HmIP-eTRV-CL durch die vom HmIP-STH "überschreiben". Die Einstellung der Temperatur, aber nicht der Messung, würde ich gern am HmIP-WTH-B-2 machen.
Geht das?
Wie muss ich die Verknüpfung machen?
Danke und lg
Andy
Direkt Verknüpfung Heizung
Moderator: Co-Administratoren
- gnom
- Beiträge: 331
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Direkt Verknüpfung Heizung
CCU oder AccessPoint?
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
-
- Beiträge: 14224
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danksagung erhalten: 1512 Mal
Re: Direkt Verknüpfung Heizung
Ich gehen mal von einer CCU aus (weil der Threadtitel sich auf Direktverknüpfungen bezieht), denn die Möglichkeiten eines HAP sind noch begrenzter.
Gruß Xel66
Das ist Standard in einer Heizgruppe. Also kein Problem. Einfach STH und eTRV-CL gruppieren und fertig.
Das geht nicht. Mit einem Thermostat, mit dem schon ein Wandthermostat verknüpft ist, lässt sich kein weiteres Wandthermostat verknüpfen (auch nicht gruppieren). Die Sollwertvorgabe kannst Du nur über ein Programm machen (aus WTH auslesen und ins STH setzen), oder Du legst die Sollwerte für Comfort- und ECO-Temperatur fest und schaltest diese nur mit einem Taster um. Das sollte auch als Direktverknüpfung gehen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch