sprinkler batterie betrieben mit pulse on/off

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
kw123
Beiträge: 60
Registriert: 29.06.2023, 22:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

sprinkler batterie betrieben mit pulse on/off

Beitrag von kw123 » 30.03.2024, 17:54

Ich möchte einen Hunter sprinkler controller der 2 Ventilen bedient ersetzen. Er läuft auf 9V. Bei den Ventilen ist kein Strom Anschluss.

Die Ventile werden mit einem Stromstoß "+" an; "-" aus geflippt.

Also ich brauche niedrigen Energieverbrauch und 3 Zustände: aus , an "+" fuer 1/2 Sekunde, "-" fuer 1/2 Sekunde

Das einzige was ich sehe ist der ELV-SH-SW1-BAT, der hat ein Relay mit 2 unabhängigen Kanälen.

1. Relais an/aus Puls
2. Relais +/- Polarität (beide Kabel der Ventilspule werden umgeschaltet von +- auf -+ )

Und das pro Relais

Also ich brauchte 4 davon. Irgend einen anderen Vorschlag?

Die anderen Homematic Relais boards brauchen im Leerlauf ca 24mA, dann ist die Batterie schnell alle. Der ELV-SH-SW1-BAT zieht < 100uA

kw123
Beiträge: 60
Registriert: 29.06.2023, 22:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: sprinkler batterie betrieben mit pulse on/off

Beitrag von kw123 » 30.03.2024, 18:12

das sollte heißen : "Und das pro Ventil"

Antworten