Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von MartinMZ » 30.03.2024, 21:43

Hallo,

ich habe das obige Wandthermostat und das Ventil der FBH ist dauerhaft offen und heizt voll durch. Es lässt sich keine Veränderung einstellen.

Eingestellt war die Sol-Temperatur auf 23 Grad und bis zum Ausbau hatte ich 26,3 Grad. Nun habe ich wieder auf den alten Eberle Piezoschalter umgestellt und es funktioniert wieder wie gehabt und die Ventile sind geschlossen.

Ist euch bekannt woran das liegen kann ?
Zuletzt geändert von Roland M. am 30.03.2024, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1606 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von dondaik » 30.03.2024, 22:15

na daran das man einen fehler gemacht hat... welchen kann die glaskugel, bei der masse an informationen .. bilder, schaltplan, programmierung usw..., nicht erkennen - sorry.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Xel66
Beiträge: 14178
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 589 Mal
Danksagung erhalten: 1502 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von Xel66 » 30.03.2024, 23:49

MartinMZ hat geschrieben:
30.03.2024, 21:43
Ist euch bekannt woran das liegen kann ?
Ein Beispiel wäre, Du hast ein NO-Antrieb (steht meistens drauf) aber das Thermostat ist auf NC eingestellt (sieht man in der Konfiguration in der WebUI) oder vice versa. Verdrahtungsfehler kommen auch in Betracht oder einfach ein Bedienfehler (virtueller Kanal bei Tests eingeschaltet). Mehr "Hilfe" ist auf Basis der gelieferten Informationen nicht möglich.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

frd030
Beiträge: 3633
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 546 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von frd030 » 31.03.2024, 09:38

Tipps für Anfänger -> A1 bis A7!

MartinMZ
Beiträge: 5
Registriert: 30.03.2024, 21:23
System: Access Point

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von MartinMZ » 31.03.2024, 20:47

Danke zusammen.

Ich habe heute folgendes getestet. Das Thermostat habe ich an eine Leitung mit Schukostecker gehängt und in eine Steckdose gesteckt. Da ging das Relais ohne Probleme an/aus, entsprechend war der Strom an oder aus.

Dann wieder den Eberle Regler abgemacht. Der hat N für Neutralleiter, 1 für Stromführende Leitung und 2 für die Leitung die zum Ventil geht.

Das ganze dann entsprechend an das Thermostat angeschlossen: L = stromführend, N = neutral und 1 = Leitung für Ventil.

Da geht das Relais dann nicht mehr.....

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von NickHM » 01.04.2024, 08:40

MartinMZ hat geschrieben:
31.03.2024, 20:47

Ich habe heute folgendes getestet. Das Thermostat habe ich an eine Leitung mit Schukostecker gehängt und in eine Steckdose gesteckt. Da ging das Relais ohne Probleme an/aus, entsprechend war der Strom an oder aus.
Hallo

Du hast den HMIP Aktor nur mit L und N angeschlossen und über eine Schuko Stecker versorgt. Dann hat das Relais geklickt? Verstehe ich das richtig?
Oder hast Du die geschaltete Spannung gemessen?

Dann würde ich am Anschluss für den Wandthermostat auch nur L und N anschliessen und die 1 für die Rückleitung zum Ventil weg lassen. Und den Test wie oben noch mal machen.

frd030
Beiträge: 3633
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 546 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von frd030 » 01.04.2024, 10:05

MartinMZ hat geschrieben:
31.03.2024, 20:47
Dann wieder den Eberle Regler abgemacht. Der hat N für Neutralleiter, 1 für Stromführende Leitung und 2 für die Leitung die zum Ventil geht.
Gemessen oder geraten?
Woher weißt Du dass N auch N ist und 1 die Stromführende Leitung?
MartinMZ hat geschrieben:
31.03.2024, 20:47
Das ganze dann entsprechend an das Thermostat angeschlossen: L = stromführend, N = neutral und 1 = Leitung für Ventil.
Da geht das Relais dann nicht mehr.....
...deen das spricht dagegen, dass der BWTH richtig angeschlossen ist!

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1606 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von dondaik » 01.04.2024, 10:37

was sagt die genannte glaskugel: malen nach zahlen ...... :mrgreen:
die angefragten daten fehlen ja auch....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

MartinMZ
Beiträge: 5
Registriert: 30.03.2024, 21:23
System: Access Point

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von MartinMZ » 01.04.2024, 11:01

Ich habe die Homematic IP mit App, keine Web Interface. Welche angefragten Daten fehlen denn ?

Fakt ist das die drei genannten Leitungen auch passen, mehr habe ich da nicht und falsch verkabeln ist da nicht. Webinterface und Programmierung kann ich bei der IP mit Access Point nicht machen.

@NickHM: Ich habe auch getestet ob nach Schaltung des Relais auch Spannung anliegt.

N = Neutral
L = stromführend
das dritte Kabel geht zum Ventil

An der Eberle läuft das seit 2012 richtig und wenn ich es 1 zu 1 an der Homematic Verkabel und die Temperatur über IST einstelle, dann klickt das Relais nicht mehr (Strom ist natürlich an)

Mit der Verkabelung an einer normalen Steckdose zum testen wollte ich nur sehen ob es Probleme an dem Thermostat gibt, aber da gibt es keins.

Wenn es aber 1 zu 1 mit der Eberle getauscht wird geht es nicht. Mir war als erstes wichtig zu testen ob das Relais anspringt, dass tut es da aber nicht mehr wenn ich die Soll Temperatur erhöhe. Strom liegt an... Einstellungen kann ich nur ein paar in der App machen, sonst keine. Am Thermostat habe ich extra auf manuell gestellt, dann muss es ja bei überschreiten der Ist Temperatur klicken und Strom zum Ventil "freigeben"

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1606 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft

Beitrag von dondaik » 01.04.2024, 11:27

:-) :-) genau.... strom liegt an ......
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.