HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
muedejoe
Beiträge: 49
Registriert: 19.11.2007, 09:27
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von muedejoe » 17.04.2024, 09:12

Hallo zusammen,

aufgrund der niedrigen Temperaturen möchte ich bei unter < 1 Grad die Poolpumpe anschalten.
Sie soll solange laufen bis die Temp wieder über 1 Grad steigt.

Nutze einen HmIP-SWO-B zur Temp Erkennung. Habe bisher immer mit dem reinen "Ist-Temperatur" gearbeitet. Im Wertebereich < 1 Grad und bei "Aktualisierung" auslösen.

Nun gibt es auch "Wert Ist-Temperatur unterlauf" wäre das besser geeignet? Was würdet Ihr verwenden? Ich möchte es nicht zeitsteuern sondern rein über Temp. bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad dann wieder aus.

Bin für jeden Tipp dankbar

Viele Grüße
Joe

Matsch
Beiträge: 5455
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von Matsch » 17.04.2024, 09:35

Wie groß ist denn dein geplanter Hysteresespielraum zwischen T<1 °C und T>1 °C?
Null

Die Regelung würde permanent ein- und ausschalten! Zwischen Ein und Aus muß eine Hysterese eingebaut werden! Also z.B. bei <1 °C ein und bei >2 °C Aus. Dann hättest du 2 Schwellen, auf die man mit "Bei Änderung" trriggern könnte.

MichaelN
Beiträge: 9695
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 701 Mal
Danksagung erhalten: 1632 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von MichaelN » 17.04.2024, 09:39

muedejoe hat geschrieben:
17.04.2024, 09:12
Wert Ist-Temperatur unterlauf
das sagt mir nichts, aber
muedejoe hat geschrieben:
17.04.2024, 09:12
bei "Aktualisierung" auslösen.
das treibt den DC hoch und ist auch unnötig. "bei Änderung" wäre besser, dann wird nur geschaltet, wenn es auch notwendig ist
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
gnom
Beiträge: 322
Registriert: 23.06.2022, 05:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Brühl
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von gnom » 17.04.2024, 10:05

muedejoe hat geschrieben:
17.04.2024, 09:12
Nun gibt es auch "Wert Ist-Temperatur unterlauf" wäre das besser geeignet? Was würdet Ihr verwenden? Ich möchte es nicht zeitsteuern sondern rein über Temp. bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad dann wieder aus.
Meinst Du ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS - UNDERFLOW auf Kanal 1? Das ist nur ein Status.
Ein Programm mit der Temperatur als Kriterium ist hier zielführend.

side comments:
- vermute, der HmIP-SWO-B hängt nicht gerade in Bodennähe, oder?
Der Temperaturunterschied Boden zu >2m kann schon je nach aktuellen Bedingungen durchaus bis zu 8 Grad betragen (dwd.de). Deshalb nicht erst bei 1 Grad einschalten, sondern früher. Typischerweise 2-3 Grad mindestens!

- und - wie schon erwähnt - auf jeden Fall eine Hysterese vorsehen

- bei langen Frostperioden wird das deine Pumpe/Leitungen auch nicht auf Dauer retten. Es sei denn, Du hast z.B. ein Überwinterungsmittel im Wasser
Gruss, Chris

don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)

2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly

rentier-s
Beiträge: 381
Registriert: 19.06.2017, 09:24
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von rentier-s » 17.04.2024, 10:21

Beim HmIP-STHO-A kann man, soweit ich mich erinnere, Schwellenwerte einstellen, die man für direkte Verknüpfungen nutzen kann. Hat der HmIP-SWO-B sowas nicht auch?

Benutzeravatar
gnom
Beiträge: 322
Registriert: 23.06.2022, 05:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Brühl
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von gnom » 17.04.2024, 13:11

rentier-s hat geschrieben:
17.04.2024, 10:21
Beim HmIP-STHO-A kann man, soweit ich mich erinnere, Schwellenwerte einstellen, die man für direkte Verknüpfungen nutzen kann. Hat der HmIP-SWO-B sowas nicht auch?
jetzt wo Du fragst ...
ws.png
Gruss, Chris

don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)

2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly

muedejoe
Beiträge: 49
Registriert: 19.11.2007, 09:27
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von muedejoe » 17.04.2024, 21:37

Danke für die Infos
Matsch hat geschrieben:
17.04.2024, 09:35
Wie groß ist denn dein geplanter Hysteresespielraum zwischen T<1 °C und T>1 °C?Null
Hatte ich so nicht auf dem Schrim.
gnom hat geschrieben:
17.04.2024, 10:05
side comments:
- vermute, der HmIP-SWO-B hängt nicht gerade in Bodennähe, oder?
Der Temperaturunterschied Boden zu >2m kann schon je nach aktuellen Bedingungen durchaus bis zu 8 Grad betragen (dwd.de). Deshalb nicht erst bei 1 Grad einschalten, sondern früher. Typischerweise 2-3 Grad mindestens!
Der HmIP-SWO-B ist auf dem Dach und die Pool Pumpe am Haus. Normal sollte es die Pumpe etwas wärmer haben. Ist jetzt nur kurz für den kurzen Kälteeinbruch.
MichaelN hat geschrieben:
17.04.2024, 09:39
muedejoe hat geschrieben: ↑
17.04.2024, 09:12
Wert Ist-Temperatur unterlauf das sagt mir nichts, aber
Ist eine Auswahl des HmIP-SWO-B , was das genau bedeutet kann ich auch nur vermuten und werde es einfach mal testen.

Habe im HmIP-SWO-B die obere (2°C) und untere (1°C) Temperaturschwelle gesetzt.
Der HMIP-PSM sollte bei "Wert Ist-Temperatur: Unterlauf" - "bei Änderung auslösen" einschalten

Selbes Programm nur für Temp Überlauf zum ausschalten.

Matsch
Beiträge: 5455
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von Matsch » 17.04.2024, 21:42

Temperatur-Unterlauf ist nichts als eine Fehlermeldung. Es sagt m
E., dass der aktuelle Istwert möglicherweise inkorrekt ist. Vergiss diesen Datenpunkt .
Zuletzt geändert von Matsch am 17.04.2024, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10869
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 612 Mal
Danksagung erhalten: 2237 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von Baxxy » 17.04.2024, 21:43

muedejoe hat geschrieben:
17.04.2024, 21:37
einfach mal testen
Das wird nix bringen.
Die Temperaturschwellen sind die für die Entscheidungswerte in Direktverknüpfungen.

Unter/Überlauf sollte in der Theorie "anschlagen" wenn die Temperaturmessung nach unten/oben aus dem Messbereich herausgeht. Also bei kleiner -20 und größer +55. Hab's aber nie getestet.

muedejoe
Beiträge: 49
Registriert: 19.11.2007, 09:27
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad

Beitrag von muedejoe » 17.04.2024, 22:03

ok habs umgeändert:

EIN: im Wertebereich Kanalzustand: HmIP-SWO-B xx:1 Ist-Temperatur kleiner als 1.00° C bei Änderung auslösen
Kanalauswahl: Pool Pumpe Ein/Aus xxx:3 sofort Schaltzustand: Ein

AUS: im Wertebereich Kanalzustand: HmIP-SWO-B 0017DBE992257F:1 Ist-Temperatur größer als 2.00° C bei Änderung auslösen
Kanalauswahl: Pool Pumpe Ein/Aus xxx:3 sofort Schaltzustand: Aus

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“