HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Hallo zusammen,
aufgrund der niedrigen Temperaturen möchte ich bei unter < 1 Grad die Poolpumpe anschalten.
Sie soll solange laufen bis die Temp wieder über 1 Grad steigt.
Nutze einen HmIP-SWO-B zur Temp Erkennung. Habe bisher immer mit dem reinen "Ist-Temperatur" gearbeitet. Im Wertebereich < 1 Grad und bei "Aktualisierung" auslösen.
Nun gibt es auch "Wert Ist-Temperatur unterlauf" wäre das besser geeignet? Was würdet Ihr verwenden? Ich möchte es nicht zeitsteuern sondern rein über Temp. bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad dann wieder aus.
Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße
Joe
aufgrund der niedrigen Temperaturen möchte ich bei unter < 1 Grad die Poolpumpe anschalten.
Sie soll solange laufen bis die Temp wieder über 1 Grad steigt.
Nutze einen HmIP-SWO-B zur Temp Erkennung. Habe bisher immer mit dem reinen "Ist-Temperatur" gearbeitet. Im Wertebereich < 1 Grad und bei "Aktualisierung" auslösen.
Nun gibt es auch "Wert Ist-Temperatur unterlauf" wäre das besser geeignet? Was würdet Ihr verwenden? Ich möchte es nicht zeitsteuern sondern rein über Temp. bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad dann wieder aus.
Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße
Joe
-
- Beiträge: 5497
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 751 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Wie groß ist denn dein geplanter Hysteresespielraum zwischen T<1 °C und T>1 °C?
Null
Die Regelung würde permanent ein- und ausschalten! Zwischen Ein und Aus muß eine Hysterese eingebaut werden! Also z.B. bei <1 °C ein und bei >2 °C Aus. Dann hättest du 2 Schwellen, auf die man mit "Bei Änderung" trriggern könnte.
Null
Die Regelung würde permanent ein- und ausschalten! Zwischen Ein und Aus muß eine Hysterese eingebaut werden! Also z.B. bei <1 °C ein und bei >2 °C Aus. Dann hättest du 2 Schwellen, auf die man mit "Bei Änderung" trriggern könnte.
-
- Beiträge: 9737
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 705 Mal
- Danksagung erhalten: 1643 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
das sagt mir nichts, aber
das treibt den DC hoch und ist auch unnötig. "bei Änderung" wäre besser, dann wird nur geschaltet, wenn es auch notwendig ist
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- gnom
- Beiträge: 330
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Meinst Du ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS - UNDERFLOW auf Kanal 1? Das ist nur ein Status.
Ein Programm mit der Temperatur als Kriterium ist hier zielführend.
side comments:
- vermute, der HmIP-SWO-B hängt nicht gerade in Bodennähe, oder?
Der Temperaturunterschied Boden zu >2m kann schon je nach aktuellen Bedingungen durchaus bis zu 8 Grad betragen (dwd.de). Deshalb nicht erst bei 1 Grad einschalten, sondern früher. Typischerweise 2-3 Grad mindestens!
- und - wie schon erwähnt - auf jeden Fall eine Hysterese vorsehen
- bei langen Frostperioden wird das deine Pumpe/Leitungen auch nicht auf Dauer retten. Es sei denn, Du hast z.B. ein Überwinterungsmittel im Wasser
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
-
- Beiträge: 384
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Beim HmIP-STHO-A kann man, soweit ich mich erinnere, Schwellenwerte einstellen, die man für direkte Verknüpfungen nutzen kann. Hat der HmIP-SWO-B sowas nicht auch?
- gnom
- Beiträge: 330
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
jetzt wo Du fragst ...
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
-
- Beiträge: 49
- Registriert: 19.11.2007, 09:27
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Danke für die Infos
Habe im HmIP-SWO-B die obere (2°C) und untere (1°C) Temperaturschwelle gesetzt.
Der HMIP-PSM sollte bei "Wert Ist-Temperatur: Unterlauf" - "bei Änderung auslösen" einschalten
Selbes Programm nur für Temp Überlauf zum ausschalten.
Hatte ich so nicht auf dem Schrim.
Der HmIP-SWO-B ist auf dem Dach und die Pool Pumpe am Haus. Normal sollte es die Pumpe etwas wärmer haben. Ist jetzt nur kurz für den kurzen Kälteeinbruch.gnom hat geschrieben: ↑17.04.2024, 10:05side comments:
- vermute, der HmIP-SWO-B hängt nicht gerade in Bodennähe, oder?
Der Temperaturunterschied Boden zu >2m kann schon je nach aktuellen Bedingungen durchaus bis zu 8 Grad betragen (dwd.de). Deshalb nicht erst bei 1 Grad einschalten, sondern früher. Typischerweise 2-3 Grad mindestens!
Ist eine Auswahl des HmIP-SWO-B , was das genau bedeutet kann ich auch nur vermuten und werde es einfach mal testen.
Habe im HmIP-SWO-B die obere (2°C) und untere (1°C) Temperaturschwelle gesetzt.
Der HMIP-PSM sollte bei "Wert Ist-Temperatur: Unterlauf" - "bei Änderung auslösen" einschalten
Selbes Programm nur für Temp Überlauf zum ausschalten.
-
- Beiträge: 5497
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 751 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Temperatur-Unterlauf ist nichts als eine Fehlermeldung. Es sagt m
E., dass der aktuelle Istwert möglicherweise inkorrekt ist. Vergiss diesen Datenpunkt .
E., dass der aktuelle Istwert möglicherweise inkorrekt ist. Vergiss diesen Datenpunkt .
Zuletzt geändert von Matsch am 17.04.2024, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Baxxy
- Beiträge: 10933
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danksagung erhalten: 2253 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
Das wird nix bringen.
Die Temperaturschwellen sind die für die Entscheidungswerte in Direktverknüpfungen.
Unter/Überlauf sollte in der Theorie "anschlagen" wenn die Temperaturmessung nach unten/oben aus dem Messbereich herausgeht. Also bei kleiner -20 und größer +55. Hab's aber nie getestet.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 49
- Registriert: 19.11.2007, 09:27
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HMIP-PSM bei < 1 Grad einschalten bis Temp >1 Grad
ok habs umgeändert:
EIN: im Wertebereich Kanalzustand: HmIP-SWO-B xx:1 Ist-Temperatur kleiner als 1.00° C bei Änderung auslösen
Kanalauswahl: Pool Pumpe Ein/Aus xxx:3 sofort Schaltzustand: Ein
AUS: im Wertebereich Kanalzustand: HmIP-SWO-B 0017DBE992257F:1 Ist-Temperatur größer als 2.00° C bei Änderung auslösen
Kanalauswahl: Pool Pumpe Ein/Aus xxx:3 sofort Schaltzustand: Aus
EIN: im Wertebereich Kanalzustand: HmIP-SWO-B xx:1 Ist-Temperatur kleiner als 1.00° C bei Änderung auslösen
Kanalauswahl: Pool Pumpe Ein/Aus xxx:3 sofort Schaltzustand: Ein
AUS: im Wertebereich Kanalzustand: HmIP-SWO-B 0017DBE992257F:1 Ist-Temperatur größer als 2.00° C bei Änderung auslösen
Kanalauswahl: Pool Pumpe Ein/Aus xxx:3 sofort Schaltzustand: Aus