falmot C12 defekt?

Beitrag von kw123 » 18.04.2024, 09:28

Habe 2 Falmot C12 mit 8 und 9 aktiven Ventilen.

Alle bis auf 2 Ventile funktionieren wie designed.

Bei 2 Ventilen ist die maximal Ansteuerung nur 17.5%. geht nicht höher.
Setting: soll temp auf 30C aktuelle Raumtemperatur 19C.

Setting soll temp auf 10C: Ansteuerung ist 0%. Das funktioniert richtig.

Diese Settings funktioniert bei allen anderen Ventilen (bei 30C get Ansteuerung auf 100%)

wo liegt da der Fehler?
ALLE Kanäle sind gleich konfiguriert.

Hardware, Config, Leitung verstopft?

MfG

Karl

kw123
Beiträge: 60
Registriert: 29.06.2023, 22:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: falmot C12 defekt?

Beitrag von kw123 » 19.04.2024, 11:19

und der magic trick:
FALMOT aus / an hat es repariert, geht jetzt wieder 0-100%