Wippschalter in HMIP Installation einbinden

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
evil-e
Beiträge: 15
Registriert: 01.10.2021, 15:17
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Wippschalter in HMIP Installation einbinden

Beitrag von evil-e » 23.04.2024, 18:12

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem bei meinem Smarthome:

Ausgangssituation:
In einem Möbelstück befindet sich ein TV Lift, der über einen drei-poligen Wippschalter angesteuert wird (siehe Foto).
Der Wippschalter löst auf Druck die Auf- oder Abbewegung des TV Liftes aus. Die Belegung des Schalters ist relativ simpel - ankommend 24V 0,5A am mittleren Pin, der obere Pin aktiviert das "hoch fahren", der untere das "runter fahren". Der Motor hat eine Autostopfunktion, d.h. selbst wenn der Schalter gedrückt ist geht der Motor bei erreichen der Endlage aus.

Angestrebte Lösung:
Ich würde gerne eine Schaltung mit über die HM IP zusätzlich zum vorhandenen Schalter einbauen. Eine simple parallel Schaltung kommt nicht in Frage, da ich über die unterschiedliche Ansteuerung den Motor beschädigen würde. Ich hatte schon geschaut ob ich das Ergebnis über zwei HM IP PCB2 realisieren könnte - eine für die Schaltung, einer für die Steuerung des Schalters - das erscheint mir aber zu kompliziert.

Habt ihr eine Idee wie ein solcher Schaltkreis einfacher realisiert werden könnte.

Viele Grüße & Danke
Dateianhänge
wippschalter.png

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9830
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1388 Mal

Re: Wippschalter in HMIP Installation einbinden

Beitrag von Roland M. » 23.04.2024, 19:08

Hallo!

Der PCB2 hat ja ohnehin Wechslerkontakte, bau einfach eine elektrische Verriegelung!

Quick & dirty auf Papier entwickelt:
20240423_190230.jpg
In diesem Fall hat das Einfahren über den PCB2 höchste Priorität, der manuelle Taster die niedrigste.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

evil-e
Beiträge: 15
Registriert: 01.10.2021, 15:17
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Wippschalter in HMIP Installation einbinden

Beitrag von evil-e » 23.04.2024, 19:43

Danke Roland,

genau die Lösung hatte ich nicht gesehen. Perfekt - grosses Danke