HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Moderator: Co-Administratoren
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Hallo Leute,
ich überlege, den HmIP-BDT zu kaufen. Frage: kurzer Tastendruck schaltet ein. Auf alten Dimmwert? Das ist der BA nicht zu entnehmen.
Habe noch einen HM-LC-Sw1PBU-FM im Schrank, der mal als Ein-Ausschalter montiert war. Jetzt soll er in eine Wechselschaltung. Wie reagiert er bei Druck auf oberen/unteren Taster? Schaltet er dann immer auf den anderen Kanal? Oder muß man ausprobieren, ob oben oder unten richtig umschaltet?
Kennt sich jemand aus?
ich überlege, den HmIP-BDT zu kaufen. Frage: kurzer Tastendruck schaltet ein. Auf alten Dimmwert? Das ist der BA nicht zu entnehmen.
Habe noch einen HM-LC-Sw1PBU-FM im Schrank, der mal als Ein-Ausschalter montiert war. Jetzt soll er in eine Wechselschaltung. Wie reagiert er bei Druck auf oberen/unteren Taster? Schaltet er dann immer auf den anderen Kanal? Oder muß man ausprobieren, ob oben oder unten richtig umschaltet?
Kennt sich jemand aus?
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 08.12.2022, 07:27
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Also wenn du den HmIP-BDT in Kombination mit einer CCU nutzt, dann lässt sich das Einschaltverhalten über die Direktverknüpfung definieren. Er kann mit dem letzten Dimmwert eingeschaltet werden oder auf einen bestimmten Wert.Horst Henning hat geschrieben: ↑30.04.2024, 11:23ich überlege, den HmIP-BDT zu kaufen. Frage: kurzer Tastendruck schaltet ein. Auf alten Dimmwert? Das ist der BA nicht zu entnehmen.
- Roland M.
- Beiträge: 9855
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1403 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Hallo!
Roland
(derzeit in der Nähe von Saint-Omer, F)
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das über ein Easy-Profil auswählen kann, über Expertenparameter und virtuelle Kanäle ist das aber auf jeden Fall lösbar.Horst Henning hat geschrieben: ↑30.04.2024, 11:23ich überlege, den HmIP-BDT zu kaufen. Frage: kurzer Tastendruck schaltet ein. Auf alten Dimmwert? Das ist der BA nicht zu entnehmen.
Im Gegensatz zum BSM kennt der Sw1PBU-FM nicht den Status der Wechselschaltung, ein gezieltes Ein- oder Ausschalten der angeschlossenen Leuchten kann daher nicht über die WebUI oder ein Programm erfolgen. Die manuelle Betätigung kann durch Umstellen der oberen und unteren Taste auf Toggle-Modus erleichtert werden.Habe noch einen HM-LC-Sw1PBU-FM im Schrank, der mal als Ein-Ausschalter montiert war. Jetzt soll er in eine Wechselschaltung. Wie reagiert er bei Druck auf oberen/unteren Taster? Schaltet er dann immer auf den anderen Kanal?
Roland
(derzeit in der Nähe von Saint-Omer, F)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
hört sich gut an, Danke.black.falcon87 hat geschrieben: ↑30.04.2024, 12:49Also wenn du den HmIP-BDT in Kombination mit einer CCU nutzt, dann lässt sich das Einschaltverhalten über die Direktverknüpfung definieren. Er kann mit dem letzten Dimmwert eingeschaltet werden oder auf einen bestimmten Wert.
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Hallo Roland,
Viel Spaß noch im Urlaub!
Easy-Profil? Was ist das? Nun ja, Hauptsache es geht (gerade bestellt).
habe dasTeil jetzt mal in eine Probeschaltung gebaut. Man kann die obere und die untere Taste auf an/aus programmieren. Das ist dann Troggle und funktioniert. Mich würde noch interessieren, ob das ein bistabiles Relais ist, oder ob es nach Umschalten anzieht und dauernd Strom braucht.Roland M. hat geschrieben: ↑30.04.2024, 20:27Im Gegensatz zum BSM kennt der Sw1PBU-FM nicht den Status der Wechselschaltung, ein gezieltes Ein- oder Ausschalten der angeschlossenen Leuchten kann daher nicht über die WebUI oder ein Programm erfolgen. Die manuelle Betätigung kann durch Umstellen der oberen und unteren Taste auf Toggle-Modus erleichtert werden.
Viel Spaß noch im Urlaub!
- Roland M.
- Beiträge: 9855
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1403 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Hallo!
Bistabile Relais werden - soweit ich mich richtig erinnern kann - nur im HmIP(W)-DRSI1/4 und im ELV-SH-SW1-BAT verwendet.
Roland
(derzeit in der Nähe von Saint-Omer, F)
Das sind jene vorgefertigten Profile, die du in Direktverknüpfungen auswählen kannst, wie z.B. "Ein/Aus" oder "Treppenhauslicht". Der Gegensatz dazu stehen die Expertenparameter (Profil: Experte), mit denen du alles machen kannst, vorausgesetzt, du kennst deren Funktion.
Nein, nur ein monostabiles Relais, das im angezogenem Zustand Strom benötigt. Wie viel oder wie wenig das allerdings ist, steht auf einem anderen Blatt.Mich würde noch interessieren, ob das ein bistabiles Relais ist, oder ob es nach Umschalten anzieht und dauernd Strom braucht.
Bistabile Relais werden - soweit ich mich richtig erinnern kann - nur im HmIP(W)-DRSI1/4 und im ELV-SH-SW1-BAT verwendet.
Danke!Viel Spaß noch im Urlaub!
Roland
(derzeit in der Nähe von Saint-Omer, F)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Habe das Teil nun eingebaut. Egal, was ich in der Direktverknüpfung einstelle, beim Einschalten kommen immer 100% obwohl da steht:Roland M. hat geschrieben: ↑30.04.2024, 20:27Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das über ein Easy-Profil auswählen kann, über Expertenparameter und virtuelle Kanäle ist das aber auf jeden Fall lösbar.Horst Henning hat geschrieben: ↑30.04.2024, 11:23ich überlege, den HmIP-BDT zu kaufen. Frage: kurzer Tastendruck schaltet ein. Auf alten Dimmwert? Das ist der BA nicht zu entnehmen.
"Mit einem kurzen Tastendruck wird das Licht auf den festgelegten Helligkeitswert eingeschaltet. Ein langer Tastendruck dimmt das Licht hoch"
Also, was ist der festgelegte Helligkeitswert? Der letzte ist es nicht.
Was muß man in den Expertenparametern einstellen? Sind mir ein Buch mit 7 Siegeln.
-
- Beiträge: 12935
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1614 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
da hat doch die suche wieder einen fehler ......
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- Baxxy
- Beiträge: 10968
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 622 Mal
- Danksagung erhalten: 2264 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Geräteeinstellungen des BDT:
Pegel in zustand Ein -> letzter Wert...
Ohne Gewähr, ich hatte noch nie einen BDT beim Wickel.
Pegel in zustand Ein -> letzter Wert...
Ohne Gewähr, ich hatte noch nie einen BDT beim Wickel.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HmIP Dimmaktor HmIP-BDT, HM-LC-Sw1PBU-FM
Whow, super, endlich mal eine ausführliche und trotzdem verständliche Antwort. Ohne dich wäre das Forum schon lange ausgetrocknet.
Weiter so und Danke Danke Danke!