HMIP-BROLL Startposition

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
VR1
Beiträge: 2
Registriert: 09.05.2025, 07:52
System: Access Point

HMIP-BROLL Startposition

Beitrag von VR1 » 09.05.2025, 08:03

Hallo,
ich bin Neu bei euch und verwende schon einige Zeit Homematic Produkte.
Habe aber von Start an ein Problem mit zwei Rollladenaktoren. Zwei Fenster zwei Rolladenaktoren mit Wippe Hoch/Runter.
Manuelle Funktion funktioniert per Taster. Obere Taster hoch untere runter.
Kalibrierfahrt beginnt im oberen Zustand, fährt runter,hoch unnd wieder runter damit fertig.
Somit habe ich aber den 0% Zustand unten und oben den 100% lt. App gerade falsch herum.
Wie kann ich das ändern?

Vielen Dank für die Hilfe
Volker
Zuletzt geändert von Baxxy am 09.05.2025, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben und freigegeben.

Benutzeravatar
MichaelN
Beiträge: 11383
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 794 Mal
Danksagung erhalten: 1955 Mal

Re: HMIP-BROLL Startposition

Beitrag von MichaelN » 09.05.2025, 09:05

BROLL richtig rum einbauen und verkabeln.

Kann sein, daß es in der App auch eine Option gibt das zu korrigieren
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Matsch
Beiträge: 7004
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 178 Mal
Danksagung erhalten: 978 Mal

Re: HMIP-BROLL Startposition

Beitrag von Matsch » 09.05.2025, 09:24

Wie Michael schon sagte, vermutlich sind die Aktoren kopfstehend eingebaut worden und die Steuerleitungen miteinander vertauscht.
In der CCU gibt es die Möglichkeit, die Ausgänge softwaremäßig zu vertauschen (vielleicht auch in der Cloud). Ich halte aber mehr davon, die Aktoren sachgerecht einzubauen statt seine eigenen Fehler softwaremäßig zu übertünchen.

In meiner Signatur findest du ein Kompendium, das evtl. das Verständnis und die Fehlersuche erleichtern kann, auch wenn es sich in erster Linie an CCU-Anwender richtet.

VR1
Beiträge: 2
Registriert: 09.05.2025, 07:52
System: Access Point

Re: HMIP-BROLL Startposition

Beitrag von VR1 » 09.05.2025, 17:07

Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Ich habe den Fehler gefunden, Am Broll Ausgang 1 und 2 gedreht und somit funktioniert es tadellos.
VG Volker

Matsch
Beiträge: 7004
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 178 Mal
Danksagung erhalten: 978 Mal

Re: HMIP-BROLL Startposition

Beitrag von Matsch » 09.05.2025, 17:16

Das passt aber nicht zu deiner Aussage:
VR1 hat geschrieben:
09.05.2025, 08:03
Manuelle Funktion funktioniert per Taster. Obere Taster hoch untere runter.

Da muß zusätzlich der Aktor auch noch kopfstehend eingebaut gewesen sein, ansonsten hätten die Taster nicht die korrekte Fahrtrichtung bewirken können trotz vertauschten Motoranschlüssen.
Oder die Konfigurationsoption Ausgänge tauschen war/ist aktiv.