(Kinder waren gerade ne Stunde wach
....)
Ok, etwas detaillierter.
Es geht um den Wandthermostat
HM-TC-IT-WM-W-EU mit Firmware 1.3 in Verbindung mit der CCU2:
Übersicht der einstellbaren Parameter:
Der Haken bei "Sende Temperatur- und Feuchtigkeitswert" bewirkt folgendes Datentelegramm, was KANAL 1 des Wandthermostates entspricht (Sendeintervall nicht weiter einstellbar, nur "AN" und "AUS"):
- Kanal1.JPG (17.77 KiB) 2776 mal betrachtet
KANAL 2 entspricht diesem Datentelegramm
(Senden lässt sich nicht abschalten/beeinflussen und das Sendeintervall beträgt pauschal 2-3min):
- Kanal2.JPG (19.88 KiB) 2776 mal betrachtet
Der Haken bei "Zyklische Statusmeldung" bewirkt folgendes
zusätzliches Datentelegramm für KANAL 2 (Sendeintervall von 0-254 einstellbar über "Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen"):
Diese 3 Datenpakete werden, so wie ich das sehe, unabhängig voneinander generiert und gesendet und das im Abstand von 10sec nacheinander. Bei entsprechender Konfiguration werden somit bis zu 3 Datenpakete innerhalb von 2-3min gesendet.
Um möglichst wenig Funkverkehr zu verursachen/die Batterielebensdauer zu erhöhen, habe ich Kanal1 über "Sende Temperatur- und Feuchtigkeitswert" deaktiviert (wird ja alles über Kanal 2 nochmals gesendet) und über "Zyklische Statusmeldung"=254 das max. Sendeintervall der "Zusatzinfos" aus Kanal 2 (Batterie-Status,... usw.) eingestellt. Z.B. der Batterie-Status reicht mir, wenn dieser nur ein paar mal am Tag gesendet wird. Modus- und "Party"-Infos, Fenster-Auf, usw.. sind für mich nicht relevant, da ich diese Funktionen seitens Wandthermostat nicht nutze, bzw. nicht verstelle. Inwiefern auf die "Zyklische Statusmeldung", bis auf wenige Meldungen am Tag, verzichtet werden kann, sollte innerhalb der jeweiligen HM-Installation getestet werden.
O.g. gilt alles aber nur für den HM-TC-IT-WM-W-EU (Firmware 1.3).
Denn:
bei einem
HM-WDS30-OT2-SM lässt sich über "Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen"
- EistellungenHM-WDS30-OT2-SM.JPG (20 KiB) 2776 mal betrachtet
dieses Datenpaket vom Sendeintervall her beeinflussen (60 entspricht dann alle 2-3h):
bei einem
HM-CC-RT-DN lässt sich über "zyklische Statusmeldung"
dieses Datenpaket vom Sendeintervall her beeinflussen:
Achtung: eine "zu hoch" eingestellte "zyklische Statusmeldung" beim HM-CC-RT-DN erzeugt in der CCU eine Servicemeldung, was meiner Meinung nach ein Bug ist.
Das ist jetzt eine kleine Auswahl an HM-Sensoren die in meinem System jeweils Temperatur usw. messen können. Andere Sensoren (z.B: HM-IP) mögen da evtl. andere Einstellparameter besitzen und sich ggf. anders verhalten.....wie gesagt ich besitze leider keine HM-IP Sensoren/Aktoren.....vielleicht kann jemand anderes was dazu sagen.
Viele Grüße