HMIP-BSM als Serienschalter

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

MiJo
Beiträge: 55
Registriert: 10.02.2017, 15:11
Danksagung erhalten: 2 Mal

HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von MiJo » 07.11.2017, 22:34

Hallo zusammen,
ist es möglich mit der neuen Automatisierungsfunktion den Schalt-Messaktor (HMIP-BSM) als Seienschalter zu konfigurieren.

Ich weiß das ich eine Serienschaltung auch mit einem Wandtaster 2-fach (HMIP-WRC2) und zwei Unterputz Schaltaktoren (HMIP-FSM) realisieren kann, aber die Lösung mit dem HMIP-BSM würde mir viel besser gefallen und wäre zu dem noch kostengünstiger.

Nur nochmal zur Info: Ich arbeite mit dem Homematic IP Access Point.

Ich bin auch für andere Tipps zur Realisierung einer Serienschaltung dankbar.

Vielen Dank
Michael

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von Homoran » 07.11.2017, 22:41

Kann es sein, dass du einen Wechselschaltung meinst
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

MiJo
Beiträge: 55
Registriert: 10.02.2017, 15:11
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von MiJo » 08.11.2017, 06:28

Ich bin gelernter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und bin mir sicher das ich einen Serienschalter meine.
Das ich eine Wechselschaltung bzw. Kreuzschaltung mit dem HMIP-BSM aufbauen kann ist ja logisch.

Ich meine mal irgendwo im Internet gelesen zu haben, das es unter dem normal Homematic möglich war einen Serienschaltung damit aufzubauen. Leider finde ich die Seite aber nicht mehr.

Die frage ist: Ist es überhaupt mit dem Schalter technisch möglich? Ist ein richtiger Wechsler im Schalter verbaut, oder könnte Anschluß 1 und 2 wo sonst die Korrespondierenden angeschlossen werden auch mit zwei Lampengruppen belegt werden, welche getrennt voneinander schaltbar wären.
z.B.
oberer Tastendruck = Lampe 1 an
unterer Tastendruck = Lampe 2 an

erneuter oberer Tastendruck = Lampe 1 aus
erneuter unterer Tastendruck= Lampe 2 aus

Ich hoffe, dass ich es jetzt verständlich erklärt habe.

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von DrTob » 08.11.2017, 07:44

MiJo hat geschrieben: Ist es überhaupt mit dem Schalter technisch möglich?.
Nein
MiJo hat geschrieben: Ist ein richtiger Wechsler im Schalter verbaut,.
Ja

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von Daimler » 08.11.2017, 13:35

Hi,

sicher?
Warum sollte das nicht über die DVs bei dem BSM möglich sein?
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von Homoran » 08.11.2017, 13:37

Daimler hat geschrieben:Warum sollte das nicht über die DVs bei dem BSM möglich sein?
Weil du nur einen Wechsler hast.
du kannst immer nur Lampe 1 in Abhängigkeit von Lampe 2 gegenläufig schalten.

Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von Daimler » 08.11.2017, 13:44

Ist doch irrelevant.
Die beiden Tasten des BSM bzw. deren DV kann man belegen, wie man möchte!
Obere Taste BSM 1 (und 3 und 4 und ....) ein / aus, untere Taste BSM 2 (und ...) ein / aus.

Ob das über den AP (darauf hatte ich nicht geachtet) geht, weiß ich allerdings nicht1
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von DrTob » 08.11.2017, 13:58

Daimler hat geschrieben: Die beiden Tasten des BSM bzw. deren DV kann man belegen, wie man möchte!
Kann mann das bei den IP-Aktoren wirklich?

Aber selbst wenn: das ist irrelevant, denn es wurde gefragt ob das mit einem HMIP-BSM geht, da er ja zwei Ausgänge hat...

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von Daimler » 08.11.2017, 15:04

DrTob hat geschrieben:Kann mann das bei den IP-Aktoren wirklich?
Ja.
DrTob hat geschrieben:denn es wurde gefragt ob das mit einem HMIP-BSM geht, da er ja zwei Ausgänge hat...
Den 2. Beitrag hatte ich nicht gelesen.
Dann habt ihr beide ja (fast) Recht. :D

Fast weil mit 2 BSMs das:
MiJo hat geschrieben:oberer Tastendruck = Lampe 1 an
unterer Tastendruck = Lampe 2 an
erneuter oberer Tastendruck = Lampe 1 aus
erneuter unterer Tastendruck= Lampe 2 aus
möglich ist - zum. per DV mit CCU.
Interessant wäre zu erfahren, ob es auch mit dem AP geht.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP-BSM als Serienschalter

Beitrag von Gluehwurm » 08.11.2017, 19:50

Daimler hat geschrieben:Interessant wäre zu erfahren, ob es auch mit dem AP geht.
Geht nicht. Die oben schon genannte Lösung ist eine Möglichkeit, die andere sind eben zwei BSM.

EDITH: Zitat hinzu, vielleicht wird es dann (besser) verstanden.

Gruß
Bruno
Zuletzt geändert von Gluehwurm am 08.11.2017, 20:36, insgesamt 2-mal geändert.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit Access Point“