Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Wer kam denn auf die grandiose Idee eine schwarze Leitung an N anzuschliessen ??
Schätze mal eher, daß dieser Fred geschlossen werden sollte. Für Strom gibt es Fachleute.
Gruß
Bruno
Schätze mal eher, daß dieser Fred geschlossen werden sollte. Für Strom gibt es Fachleute.
Gruß
Bruno
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
weil das kabel bereits lag von den nachtspeicheröfen und dort nunmal das schwarze mit der nummer 2 N ist und 1L ist, das hat der elektriker 1990 so verlegt.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Die Zahlen sind schlecht erkennbar auf den Bildern, vermutlich daher auch die bisherigen Reaktionen.
Funktioniert der Aktor per App? Sind irgendwelche Einstellungen am Aktor (Leistungsüberwachung, o.ä.) möglich?
Es gab mal was mit HM-Aktoren und dem Zusammenspiel mit einer Pumpe.
Funktioniert der Aktor per App? Sind irgendwelche Einstellungen am Aktor (Leistungsüberwachung, o.ä.) möglich?
Es gab mal was mit HM-Aktoren und dem Zusammenspiel mit einer Pumpe.
-
- Beiträge: 166
- Registriert: 16.11.2017, 08:04
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Das Problem tritt ja oft auf. Dafür gibts Schrumpfschläuche in verschiedenen Farben.weil das kabel bereits lag von den nachtspeicheröfen und dort nunmal das schwarze mit der nummer 2 N ist und 1L ist, das hat der elektriker 1990 so verlegt.
Mir fällt nur noch ein: Die Infrarotheizung ist tatsächlich ein "einfacher" ohmscher Verbraucher? Dauerstrom /Einschaltstrom ist innerhalb der Specs des Aktors?
Dann bleibt nur noch: Softwarefehler in Zusammenarbeit mit dem Thermostat prüfen 2. EQ3 Hotline 3. Aktor tauschen
-
- Beiträge: 107
- Registriert: 12.02.2015, 20:08
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Oder richtig anklemmen. Wenn die beiden schwarzen Leitungen zum Verbraucher gehen, dann gehört der Schwarze (mit Ziffer 1) an 1 und der braune L an L, so wie im Schaltplan. Das hat bestimmt kein Elektriker so angeschlossen.
Gruß
mhr
mhr
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Da hast du es aber anders beschrieben als auf dem folgenden Bild.Auf Bild 2 links L mitte N und Rechts wird L durch den Aktor durchgeschalten.
Aber mal was anderes. Wie viel Wärme bekomt der Aktor ab? Ich habe bei einem Aktor auch das Problem das er nach langem aufheizen meiner Elektrodirektheizung sporadisch abschaltet obwohl die Solltemperatur nicht erreicht ist. In meinem fall vermute ich das er den Wärmetod gestorben ist. Er sitzt direkt hinter der Heizung in einer Unterputzdose. Die Dose ist gewölbt und hat unten Löscher, so das die Wärme noch schön da rein geht. Laut Angabe soll er nur bis 35 Grad belastet werden, was nicht viel ist. Ein Softwarefehler schließe ich aus, da ich in drei weiteren Räumen keine Probleme hab. Ich werde ihn noch tauschen gegen den Schaltaktor 2-Fach für Heizungsanlagen HmIP-WHS2. Hatte ihn vor Weihnachten bestellt als die Lieferrung auf 2 Wochen stand. Jetzt stehts wieder auf 8 Wochen. Er sollte ja schon letztes Jahr im Januar raus kommen. Mal abwarten vielleicht kommt nochmal der Weihnachtsmann bis es auf dem Markt ist.
- robbi77
- Beiträge: 13867
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
Die Beschreibung passt genau zum Bild.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Aktor schaltet nicht aus oder nicht an
@gluehwurm: leider gibt es in der App keine weiteren Einstellungen, im Aktor selbst sieht man nur den Verbrauchtswert in kWh
@ratzguenter: (Dauerstrom /Einschaltstrom, "einfacher" ohmscher Verbraucher) danke für den Hinweis das müsste ich prüfen / oder prüfen lassen, werde mich dazu nochmal melden.
@ratzguenter: Dann bleibt nur noch: Softwarefehler in Zusammenarbeit mit dem Thermostat prüfen 2. EQ3 Hotline 3. Aktor tauschen:
Die Hotline hatte ich bereits dazu angerufen und die meinten das es meist nicht vorkommt das der Aktor defekt ist nach dem ein ausschalten geht er ja wieder, aber dennoch meinte auch der von der Hotline den Aktor ggf. zu tauschen.
Ich tippe aktuell auch auf ein Hardwarefehler im Aktor weil die App sagt zumindest das der Aktor "ausgeschalten" sein sollte (Glühbirnen Symbol ist nicht zu sehen).
@andre: der aktor selbst ist sehr weit weg in einer unterputzdose und im keller aufputzdose plaziert, da ich irgendwo gelesen hatte, dass man die Aktoren nicht hinter die Infrarotplatten verbauen darf wegen wärme und dem Funksignal.
@ratzguenter: (Dauerstrom /Einschaltstrom, "einfacher" ohmscher Verbraucher) danke für den Hinweis das müsste ich prüfen / oder prüfen lassen, werde mich dazu nochmal melden.
@ratzguenter: Dann bleibt nur noch: Softwarefehler in Zusammenarbeit mit dem Thermostat prüfen 2. EQ3 Hotline 3. Aktor tauschen:
Die Hotline hatte ich bereits dazu angerufen und die meinten das es meist nicht vorkommt das der Aktor defekt ist nach dem ein ausschalten geht er ja wieder, aber dennoch meinte auch der von der Hotline den Aktor ggf. zu tauschen.
Ich tippe aktuell auch auf ein Hardwarefehler im Aktor weil die App sagt zumindest das der Aktor "ausgeschalten" sein sollte (Glühbirnen Symbol ist nicht zu sehen).
@andre: der aktor selbst ist sehr weit weg in einer unterputzdose und im keller aufputzdose plaziert, da ich irgendwo gelesen hatte, dass man die Aktoren nicht hinter die Infrarotplatten verbauen darf wegen wärme und dem Funksignal.