Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

fupf2005
Beiträge: 6
Registriert: 21.04.2019, 15:55

Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von fupf2005 » 21.04.2019, 17:20

Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe über die Suchfunktion keine Antwort erhalten können.
Mein Problem:
In der Ferienwohnung mit Fußbodenheizung soll die Raumtemperatur per App gesteuert werden. Nach Beratung bei ELV habe ich einen Access Point HmIP-HAP und Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH 230 V gekauft und eingebaut. Alles angelernt, lief scheinbar ohne Probleme.
Jetzt sollte die Raumtemperatur aber auf 16/17 Grad abgesenkt werden, da keine Gäste in der Wohnung sind. Obwohl in der letzten Woche Nachts noch kalt war, blieb die Raumptemperatur ziemlich konstant bei 21 Grad. Selbst wenn ich auf die niedrigste Temp. einstelle, ändert sich nichts. Wenn ich über die vorhandene Raumtemp. einstelle, wird es wärmer. Drehe ich dann wieder runter, stellt sich die Raumtemp. wieder auf ca. 21 Grad ein. Die Teperaturprofile habe ich entsprechend angepasst, dass max. 17 Grad sein soll.
Woran kann das liegen und gibt es eine Lösung?
Mit den vorher vorhandenen Wandthermoststen (auch elektrisch) hat es funktioniert, war aber nicht per App steuerbar.
Danke schon mal für die Hilfestellung
Grüße Fupf

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von NickHM » 21.04.2019, 19:02

Hallo

das ist wohl nur vor Ort zu lösen / messen.

- feststellen, ob der Wandthermostat schaltet, wenn die Ist Temp über der Soll Temp liegt
- feststellen, ob die Ventile der FBH dann auch abschalten und wirklich schließen

Vielleicht heizt die FBH ja gar nicht, sondern die Sonne. Und bis der Estrich ausgekühlt ist, dauert es auch eine Weile.

fupf2005
Beiträge: 6
Registriert: 21.04.2019, 15:55

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von fupf2005 » 22.04.2019, 10:03

Danke erst mal für die Antwort, aber mit den "alten" Wandthermostaten ging es. Muss ich dann wirklich erst mal vor Ort testen.
Grüße
Fupf

trebor110966
Beiträge: 337
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von trebor110966 » 22.04.2019, 18:59

Stimmt angezeigte Temperatur mit gemessener Temperatur überein?
Teilweise zeigen die Thermostaten zu hohe Temperaturen an, aber das könnte via Offset angepasst werden, aber bei so hohen Abweichungen müsste noch ein anderer Grund vorliegen.
Selber habe ich eine hmip-fal und hmip-wth2, aber obwohl ich nur im Wohnzimmer (23.5°) heize und bei allen anderen Räumen die Sollwerte (21°) tiefer eingestellt sind, haben diese Räume durch den Wärmeaustausch um die 22°.
Trotzdem haben wir im 6-Familienhaus die niedrigsten Heizkosten.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

fupf2005
Beiträge: 6
Registriert: 21.04.2019, 15:55

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von fupf2005 » 23.04.2019, 06:40

Guten Morgen,
ich habe gestern alle Räume auf 14 Grad gestellt (per App, da ich nicht in der Ferienwohnung bin) und hatte gehofft, dass sich etwas ändert. Fehlanzeige, die "Ist-Temperatur" steht in allen Räumen auf ca. 21 Grad.
Woher kann das System diese Information bekommen, dass 21 Grad eingestellt werden sollen? Mit den alten Wandthermostaten ging das, die Stellmotore habe erst Wärme freigegeben, wenn die Solltemperatur unterschritten wurde. Hatte ziemlich genau funktioniert.
Der Service vo eq-3 meinte, dass hier vielleicht ein Reset auf Werkseinstellung helfen kann...
Kann bei der Erstinstallation was schief gegangen sein? Ist schon komisch.
Na mal sehen, ob es eine Lösung gibt, bin am WE in der Wohnung.
Grüße

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von NickHM » 23.04.2019, 06:47

Hallo

am besten Du lässt die SOLL Temp jetzt auf 14° stehen.
Dann wäre vor Ort zu prüfen, ob die Ventile der Heizung wirklich geschlossen sind. Wenn nicht -> Fehlersuche.

Kann man bei der App keine Diagramme schreiben oder wenigstens den Relaisstatus der Thermostate in einem Log File sehen ?

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13787
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von robbi77 » 23.04.2019, 07:50

Alles nur Vermutungen ...
Um etwas verbindliches zu sagen, hin fahren gucken messen ... und dann ... 🙄

Geht das Licht im Kühlschrank aus wenn ich die Tür zu mache?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

fupf2005
Beiträge: 6
Registriert: 21.04.2019, 15:55

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von fupf2005 » 24.04.2019, 08:37

Hallo und Danke erst mal für die Anregungen. Werde am WE hinfahren und dann werde ich sehen woran das liegt, ist jedefalls echt komisch.
Die Aussage vom Service, dass die Teile eventuell nicht kompatibel sein sollen, kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Ich denke doch mal, dass die Dinger eine Ist-Temperatur messen und danach das Relais schalten. Also wenn Ist kleiner als Soll wir Strom durchgeschaltet und wenn darüber, dann Strom aus. Sollte doch eigentlich funktionieren, die alten Thermostate haben das doch auch nur so gemacht und es funktioniert.
Na mal sehen....

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von NickHM » 24.04.2019, 20:12

fupf2005 hat geschrieben:
24.04.2019, 08:37
Hallo und Danke erst mal für die Anregungen. Werde am WE hinfahren und dann werde ich sehen woran das liegt, ist jedefalls echt komisch.
Die Aussage vom Service, dass die Teile eventuell nicht kompatibel sein sollen, kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Ich denke doch mal, dass die Dinger eine Ist-Temperatur messen und danach das Relais schalten. Also wenn Ist kleiner als Soll wir Strom durchgeschaltet und wenn darüber, dann Strom aus. Sollte doch eigentlich funktionieren, die alten Thermostate haben das doch auch nur so gemacht und es funktioniert.
Na mal sehen....
Hallo

bist Du sicher, dass dieser Thermostat die von Dir gewünschte Zwei Punkt Regelung realisiert? Bei HM gibt es für FBH Aktoren und Thermostate, die eine Regelung mit PWM (also Pulsweitenmodulation) machen. Die FBH wird in variablen zeitlichen Abständen ein / Ausgeschaltet. Das ist nicht mit jeder Therme / Wärmepumpe sinnvoll und kompatibel.
Evtl. muss Du noch mal auf einen Typ von Thermostat in Verbindung mit einem passenden Aktor umrüsten, die per Direktverknüpfung eine ZweiPunktRegelung realisieren, so wie sie z.B. für elektrische Heizkörper oder Klimageräte benötigt wird.

IMHO hatte schon mal ein User so ein Problem und die 2PunktVariante gab es nur für HM nicht für HMIP. Wenn das so ist, geht es wiederum nicht mit AccessPoint ...

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13787
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: Raumtemperatur bleibt konstant auf 22 Grad

Beitrag von robbi77 » 24.04.2019, 21:00

Ich habe für euch mal die Bedienungsanleitung bemüht:
17BB2911-5DE5-42A4-988D-D4AF98A9E5DE.png
PWM
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801