Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 17.05.2019, 16:00
Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Ich hatte schon mehrere Automatisierungs-Funktionen die nicht das gemacht haben was ich mir vorgestellt habe.
Hier ein Fall:
Eine Homematic IP Schaltplatine soll aktiviert werden wenn im Badezimmer eine Soll-Temperatur vorgegeben wurde und dann eine bestimmte Temperatur erreicht wurde. Leider schaltet die Schalterplatine ein, sobald die Ist-Temperatur erreicht wurde, unabhängig von der Soll Temperatur (auch wenn diese auf 18 Grad steht)
[Auslöser]
Ist-Temperatur >= 22 Grad
[Zusatzbedingung]
Soll-Temperatur = 24 Grad
[Aktion]
Schalterplatine Ein
Fragen:
- was mache ich falsch?
- abgesehen davon dass die Funktion oben nicht so arbeitet wie von mir gewünscht: Muss ich die Schalterplatine über eine weitere Funktion/Bedingung wieder ausschalten?
- gibt es ein Dokument in dem die Funktionen und Entscheidungen der "Automatisierung" im Detail beschrieben sind?
Danke für eure Bemühungen und einen schönen Tag
Hier ein Fall:
Eine Homematic IP Schaltplatine soll aktiviert werden wenn im Badezimmer eine Soll-Temperatur vorgegeben wurde und dann eine bestimmte Temperatur erreicht wurde. Leider schaltet die Schalterplatine ein, sobald die Ist-Temperatur erreicht wurde, unabhängig von der Soll Temperatur (auch wenn diese auf 18 Grad steht)
[Auslöser]
Ist-Temperatur >= 22 Grad
[Zusatzbedingung]
Soll-Temperatur = 24 Grad
[Aktion]
Schalterplatine Ein
Fragen:
- was mache ich falsch?
- abgesehen davon dass die Funktion oben nicht so arbeitet wie von mir gewünscht: Muss ich die Schalterplatine über eine weitere Funktion/Bedingung wieder ausschalten?
- gibt es ein Dokument in dem die Funktionen und Entscheidungen der "Automatisierung" im Detail beschrieben sind?
Danke für eure Bemühungen und einen schönen Tag
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Ist die Zusatzbedingung mit UND oder ODER?
Ich nutze keinen Accesspoint und kenne die Möglichkeiten daher nicht genau, aber sowas wäre zumindest in der CCU möglich/die Ursache.
Gruß Sammy
Ich nutze keinen Accesspoint und kenne die Möglichkeiten daher nicht genau, aber sowas wäre zumindest in der CCU möglich/die Ursache.
Natürlich! Es steht doch nirgends, dass im nicht erfüllten Fall ausgeschaltet werden soll.Kölner Jung hat geschrieben: ↑24.05.2019, 08:55Muss ich die Schalterplatine über eine weitere Funktion/Bedingung wieder ausschalten?
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 17.05.2019, 16:00
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Hi Sammy
Danke für das Feedback.
Es scheint so zu sein, dass wenn die Zusatzbedingung zum Zeitpunkt der "Auslösung" nicht vorliegt, die Schalterplatine auch nicht aktiviert wird.
Kommt die Zusatzbedingung dann später (noch) dazu, gilt dies wohl nicht als erfüllte Bedingung.
Funktioniert:
Schalterplatine ist Aus
Die Ist-Temperatur ist 20 Grad. Soll geht auf 24 Grad, dann steigt die Ist-Temperatur bis über 22 Grad ---> Schalterplatine schaltet Ein
Funktioniert nicht:
Schalterplatine ist Aus
Die Ist-Temperatur ist bereits über 22 Grad. Soll geht auf 24 Grad ---> Schalterplatine bleibt Aus
Danke für das Feedback.
Es scheint so zu sein, dass wenn die Zusatzbedingung zum Zeitpunkt der "Auslösung" nicht vorliegt, die Schalterplatine auch nicht aktiviert wird.
Kommt die Zusatzbedingung dann später (noch) dazu, gilt dies wohl nicht als erfüllte Bedingung.
Funktioniert:
Schalterplatine ist Aus
Die Ist-Temperatur ist 20 Grad. Soll geht auf 24 Grad, dann steigt die Ist-Temperatur bis über 22 Grad ---> Schalterplatine schaltet Ein
Funktioniert nicht:
Schalterplatine ist Aus
Die Ist-Temperatur ist bereits über 22 Grad. Soll geht auf 24 Grad ---> Schalterplatine bleibt Aus
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Genau so ist das bei der Automation mit Accesspoint.
Die Zusatzbedingungen sind kein Trigger. Bei der CCU könnte man das immer separat auswählen.
Als Workaround müsstest Du das Programm also 2x anlegen und mal das eine und mal das andere als Zusatzbedingung verwenden.
Die Zusatzbedingungen sind kein Trigger. Bei der CCU könnte man das immer separat auswählen.
Als Workaround müsstest Du das Programm also 2x anlegen und mal das eine und mal das andere als Zusatzbedingung verwenden.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 231
- Registriert: 16.11.2017, 07:48
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Hi,
das was du beschreibst ist richtig so:
Funktioniert nicht:
Schalterplatine ist Aus
Die Ist-Temperatur ist bereits über 22 Grad. Soll geht auf 24 Grad ---> Schalterplatine bleibt Aus
Dadurch das die Temperatur schon ueber deinem Ausloeser ist passiert nichts mehr. Man muss sich damit beschaeftigen wie es funktioniert.
Das ganze passiert nur einmal in dem Augenblick in dem es ueber die 22° springt. Dann nicht mehr.
Das passiert vielen auch bei Fensterkontakten. Die wollen das wenn nach 22 ein Fesnter noch offen ist eine Benachrichtung und machen eine Automatisierung. AUch dort wird diese nur ausgeloest wenn das Fenster geoeffnet wird. Ist es schon offen passiert nichts. Das System ist Event gesteuert und nicht Zustandgesteuert. Sprich es passiert nur etwas wenn sich der Zustand aktiv aendert. Es wird nicht aktiv der Status abegfragt.
Schaetze mal das ist ne Batterie und Dutycycle Sache wobei man den Zustand ja im AP/Cloud speichern koennte und von dort abrufen koennte.
Ist aber eben nicht so. Muss man sich daran gewoehnen und drum herum arbeiten.
Hoffe das hilft dir
Malkie
das was du beschreibst ist richtig so:
Funktioniert nicht:
Schalterplatine ist Aus
Die Ist-Temperatur ist bereits über 22 Grad. Soll geht auf 24 Grad ---> Schalterplatine bleibt Aus
Dadurch das die Temperatur schon ueber deinem Ausloeser ist passiert nichts mehr. Man muss sich damit beschaeftigen wie es funktioniert.
Das ganze passiert nur einmal in dem Augenblick in dem es ueber die 22° springt. Dann nicht mehr.
Das passiert vielen auch bei Fensterkontakten. Die wollen das wenn nach 22 ein Fesnter noch offen ist eine Benachrichtung und machen eine Automatisierung. AUch dort wird diese nur ausgeloest wenn das Fenster geoeffnet wird. Ist es schon offen passiert nichts. Das System ist Event gesteuert und nicht Zustandgesteuert. Sprich es passiert nur etwas wenn sich der Zustand aktiv aendert. Es wird nicht aktiv der Status abegfragt.
Schaetze mal das ist ne Batterie und Dutycycle Sache wobei man den Zustand ja im AP/Cloud speichern koennte und von dort abrufen koennte.
Ist aber eben nicht so. Muss man sich daran gewoehnen und drum herum arbeiten.
Hoffe das hilft dir
Malkie
-
- Beiträge: 50
- Registriert: 14.03.2019, 16:02
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Hallo,
Deine Regel:
[Auslöser]
Ist-Temperatur >= 22 Grad
[Zusatzbedingung]
Soll-Temperatur = 24 Grad
[Aktion]
Schalterplatine Ein
Alternative:
Zwei [Auslöser] Das ist eine ODER Funktion
Ist-Temperatur "Wertänderung"
Soll-Temperatur "Wertänderung"
Zwei [Zusatzbedingungen] Das ist eine UND Funktion
Soll-Temperatur = 24 Grad
Ist Temperatur >=22 Grad
[Aktion]
Schalterplatine Ein
Kuck auch mal hier:
viewtopic.php?f=59&t=50983
Grüße
Dirk
Deine Regel:
[Auslöser]
Ist-Temperatur >= 22 Grad
[Zusatzbedingung]
Soll-Temperatur = 24 Grad
[Aktion]
Schalterplatine Ein
Alternative:
Zwei [Auslöser] Das ist eine ODER Funktion
Ist-Temperatur "Wertänderung"
Soll-Temperatur "Wertänderung"
Zwei [Zusatzbedingungen] Das ist eine UND Funktion
Soll-Temperatur = 24 Grad
Ist Temperatur >=22 Grad
[Aktion]
Schalterplatine Ein
Kuck auch mal hier:
viewtopic.php?f=59&t=50983
Grüße
Dirk
-
- Beiträge: 22
- Registriert: 17.05.2019, 16:00
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Danke für Deine Antwort
war 'ne Zeit im Ausland ... daher die verspätete Rückmeldung
Du sagst: Zwei [Auslöser] Das ist eine ODER Funktion
Wo kann ich das nachlesen -> dass es sich hier um eine ODER Funktion handelt. Gibt es für die "Automatisierung" ein Handbuch?
Danke Dir
LG
war 'ne Zeit im Ausland ... daher die verspätete Rückmeldung
Du sagst: Zwei [Auslöser] Das ist eine ODER Funktion
Wo kann ich das nachlesen -> dass es sich hier um eine ODER Funktion handelt. Gibt es für die "Automatisierung" ein Handbuch?
Danke Dir
LG
- robbi77
- Beiträge: 13857
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Das Homematic-IP-Anwenderhandbuch auf www.homematic-ip.com:
https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 50
- Registriert: 14.03.2019, 16:02
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Funktion(en) der "Automatisierung" unverständlich(?)
Im Handbuch steht zwar jede Menge, aber das habe ich da aber nicht gefunden, ist einfach meine Erfahrung.
Klappt es denn jetzt ?
Klappt es denn jetzt ?