Seite 1 von 2

Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 25.07.2019, 22:16
von mischm
Hallo zusammen,

wie muss ich die Homematic IP Schaltplatine an Hörmann Promatic 3 anschließen damit ich das Tor über HmIP steuern kann?

Wie in den beiden Anhängen zu sehen die aktuelle Belegung. Die Schaltplatine wurde in der App erkannt und lässt sich auch ein- bzw. ausschalten aber das Tor fährt nicht.

Die beiden Kabel rot bzw. dunkelblau wurden vom Elektriker so schon angeschlossen damit das Tor mit einem Taster in der Garage gesteuerte werden kann.

Die Schaltplatine selbst habe ich so anschlossen:

- 5 (24V) auf +UB -> hellblaues Kabel
- 20 auf Minus am Aktor -> braunes Kabel
- 21 auf OC am Aktor -> gelb / grünes Kabel

Gruß
Michael

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 25.07.2019, 22:23
von dondaik
nur kurz die suche hält 33 treffer bereit - ggf indet sich ja da was ....

die IP schlatplatine muss man dann halt so benutzen das sie einen taster simuliert ... kann ja nicht so schwer sein, bei ensprechendem fachwissem. :mrgreen:

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 25.07.2019, 22:34
von mischm
"die IP schlatplatine muss man dann halt so benutzen das sie einen taster simuliert" -> das habe ich so auch gemacht.

Mir geht es ehr darum, ob meine Verkabelung richtig ist, das sich eben nichts tut am Tor, wenn ich den "Taster" in der App betätige.

Am Taster in der Garage fährt das Tor hoch bzw. runter.

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 25.07.2019, 22:42
von dondaik
wie soll man das aus der ferne per glaskugel sagen ... das geheimnis ist messen vor ort :mrgreen:

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 25.07.2019, 22:51
von Sammy
Was macht die LED des Aktors?
Was passiert, wenn Du den Aktor lokal bedienst?

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 26.07.2019, 11:28
von typhoon978
Hallo,
Du nutzt den OC Ausgang?
Denke du wirst den NO des Relais nehmen müssen und diesen parallel zum Wandtaster hängen (Rotes und dunkelblaues Kabel).

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 26.07.2019, 11:31
von SoerenR
mischm hat geschrieben:
25.07.2019, 22:34
"die IP schlatplatine muss man dann halt so benutzen das sie einen taster simuliert" -> das habe ich so auch gemacht.

Mir geht es ehr darum, ob meine Verkabelung richtig ist, das sich eben nichts tut am Tor, wenn ich den "Taster" in der App betätige.

Am Taster in der Garage fährt das Tor hoch bzw. runter.
Nein es ist falsch was du gemacht hast, wäre es richtig würde das Tor auf und zu Fahren. :wink:

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 26.07.2019, 11:41
von dondaik
man soll halt nur das machen was man gelernt hat ... :mrgreen:
( hoffe das keine schäden eintreten )

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 29.07.2019, 08:01
von Argentarius
Hallo mischm,

ich habe die Schaltplatine so verkabelt und eingebaut. Die Schaltplatine auf Tastfunktion 1 Sekunde einstellen!
IMG_6075.JPG
IMG_6074 - Kopie.JPG
IMG_6073.JPG
IMG_6070.JPG
Viele Grüße

Argentarius

Re: Homematic IP Schaltplatine und Hörmann Promatic 3

Verfasst: 29.07.2019, 08:26
von deimos
Hi,

gelb/grün hat immer Schutzleiter zu sein, selbst wenn das Tor auf- und zufährt, hast du es nicht korrekt angeschlossen. Und da der Motor auch 230V anliegen hat, kann man sich hier auch nicht rausreden, dass es sich ja um Kleinstspannung handelt.

Viele Grüße
Alex