Hallo zusammen,
seit 29.10.2020 "zucken" meine Rollläden.
Ich nutze folgende Geräte:
Access Point HmIP-HAB
Rollladen Aktor HmIP-BROLL
Lichtsensor HmIP-SLO
Seit Freitag "zucken" die Rollläden ständig, als wenn sie die position verändern sollen bzw. anfahren.
Sie fahren aber nicht an sondern "zucken" nur, es gibt auch keinen Grund anzufahren, da die LUX unterhalb des eingestellten Wertes ist.
Es macht den Eindruck, dass der Lichtsensor seine Daten an den Access Point sendet (was er ja immer macht) und bei jedem Sensor-Update bekommen die Rollläden einen Impuls. Das ist bis Freitag nicht der Fall gewesen, ich vermute das es mit dem Update zusammen hängt.
Die Schaltung habe ich jetzt wieder als Zeitprofil angelegt, jetzt "zuckt" nichts mehr.
Aber ich habe den Lichtsensor ja aus einem Grund gekauft und das hat bisher alles gut funktioniert.
Habt ihr eine Idee was das sein kann und wie man das behebt ?
Danke für eueren Input.
VG
Michael
seit 29.10.2020 "zucken" meine Rollläden.
Ich nutze folgende Geräte:
Access Point HmIP-HAB
Rollladen Aktor HmIP-BROLL
Lichtsensor HmIP-SLO
Seit Freitag "zucken" die Rollläden ständig, als wenn sie die position verändern sollen bzw. anfahren.
Sie fahren aber nicht an sondern "zucken" nur, es gibt auch keinen Grund anzufahren, da die LUX unterhalb des eingestellten Wertes ist.
Es macht den Eindruck, dass der Lichtsensor seine Daten an den Access Point sendet (was er ja immer macht) und bei jedem Sensor-Update bekommen die Rollläden einen Impuls. Das ist bis Freitag nicht der Fall gewesen, ich vermute das es mit dem Update zusammen hängt.
Die Schaltung habe ich jetzt wieder als Zeitprofil angelegt, jetzt "zuckt" nichts mehr.
Aber ich habe den Lichtsensor ja aus einem Grund gekauft und das hat bisher alles gut funktioniert.
Habt ihr eine Idee was das sein kann und wie man das behebt ?
Danke für eueren Input.
VG
Michael
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Hallo kurze Frage hast du dein Problem mit den Zuckungen der Rollläden behoben weil ich habe dieses Phänomen nicht nur an einem Standort sondern an mehreren Standorten genau mit der selben Konstellation und mit den selben Symptomen!!!
Nach etlichen Tickets bei dem Support Hat es alles keine Besserung hervorgebracht hat jemand eine Lösung dafür???
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Nach etlichen Tickets bei dem Support Hat es alles keine Besserung hervorgebracht hat jemand eine Lösung dafür???
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Zuletzt geändert von Roland M. am 04.04.2021, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Bei mir war es ein HmIP-BROLL der rum zuckte.
Nichts half. Auch keine ach so hilfreichen Tipps. Nur ein kompletter Austausch brachte endlich Ruhe. Die Dinger gehen einfach mal so kaputt oder haben Fehlfunktionen nach einem Update.
Gruß Dirk
Nichts half. Auch keine ach so hilfreichen Tipps. Nur ein kompletter Austausch brachte endlich Ruhe. Die Dinger gehen einfach mal so kaputt oder haben Fehlfunktionen nach einem Update.
Gruß Dirk
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Hallo, ich habe gleiches Problem wie oben beschrieben. Allerdings glaube ich nicht daß das Problem an Broll liegt sondern an der Automatisierung.
Habe versucht auch folgendes: Auslöser: Zeit- Sonnenuntergang, Zusatzbedingung-Helligkeit -Lichtsensor-Wert-kleiner als 35 /funktioniert nicht
Nehme ich als Auslöser: Zeit z.B. 20.30 Uhr und gleiche Bedingung/ funktioniert.
Habe versucht auch folgendes: Auslöser: Zeit- Sonnenuntergang, Zusatzbedingung-Helligkeit -Lichtsensor-Wert-kleiner als 35 /funktioniert nicht
Nehme ich als Auslöser: Zeit z.B. 20.30 Uhr und gleiche Bedingung/ funktioniert.
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Das stimmt.
Wenn die Automatik nur ein Befehl gibt, bekommt der Broll auch nur ein Impuls und bleibt danach natürlich ruhig.
Hier geht es aber um einen Zeitfenster der mehrmals Befehle sendet. Vorher ist der Broll bei den Signalen ja auch ruhig geblieben und hat stumm alles verarbeitet. Nur jetzt, nach dem blö.... Update, zuckt er bei jedem Signal in sich zusammen. Er korrigiert sozusagen seine Einstellung und steuert die Rollade immer wieder neu an bis das Zeitfenster geschlossen wird.
Gruß Dirk
Wenn die Automatik nur ein Befehl gibt, bekommt der Broll auch nur ein Impuls und bleibt danach natürlich ruhig.
Hier geht es aber um einen Zeitfenster der mehrmals Befehle sendet. Vorher ist der Broll bei den Signalen ja auch ruhig geblieben und hat stumm alles verarbeitet. Nur jetzt, nach dem blö.... Update, zuckt er bei jedem Signal in sich zusammen. Er korrigiert sozusagen seine Einstellung und steuert die Rollade immer wieder neu an bis das Zeitfenster geschlossen wird.
Gruß Dirk
-
- Beiträge: 9656
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 697 Mal
- Danksagung erhalten: 1617 Mal
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Selbst wenn er nicht zucken würde treibt es den DC nach oben.
Bau eine zusatz Bedingung mit der Behanghöhe ein.
Bau eine zusatz Bedingung mit der Behanghöhe ein.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 5427
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danksagung erhalten: 734 Mal
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Genau das sollte eigentlich im Cloud-System unnötig sein, es sollte ja besonders einfach zu programmieren sein. Da sehe ich schon eQ-3 in der Pflicht. Es sollte entweder im Aktor (bei DVs) oder bei Automatisierungen in der Cloud dafür gesorgt sein, dass es bei (fast) richtiger Position zu keiner Reaktion des Aktors kommt. Womöglich geht es ja nur um Rundungsfehler irgendwo im System, die eine vermeindliche Positionsdifferenz verursachen.
Würde ich eQ-3 schon mal auf's Brot schmieren.
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Warum? Es kann ja durchaus gewollt sein, dass man etwas, um sicher zu gehen, nochmal ansteuert.
Das liegt schon am Anwender selbst, die Toleranz in der Automatisierung als Zusatzbedingung zu hinterlegen.
Das liegt schon am Anwender selbst, die Toleranz in der Automatisierung als Zusatzbedingung zu hinterlegen.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Ich würde ja gerne nur ein Wert angeben. Aber was ist wenn der nicht genau getroffen wird weil die Helligkeit plötzlich stärker singt bzw. den Wert überspringt?
Deshalb habe ich, wie fiele Andere auch, einen Bereich von bis angegeben.
Gruß Dirk
Deshalb habe ich, wie fiele Andere auch, einen Bereich von bis angegeben.
Gruß Dirk
Re: Rollläden zucken seit letztem Update
Ich habe das gleiche Problem und versucht, es mit der Zusatzbedingung "Wert Behanghöhe ungleich 90 %" (das ist auch die Höhe für die Aktion) zu lösen, leider ohne Erfolg. Welche Zusatzbedingung verspricht denn Erfolg?
Kurze Info: Sollte bei Aktion die Behanghöhe auf 100 % gestellt worden sein, zucken die Rollladen nicht. Verstehe das wer will...
Ich möchte die Rolllade aber schon gerne ein wenig geöffnet haben.
Kurze Info: Sollte bei Aktion die Behanghöhe auf 100 % gestellt worden sein, zucken die Rollladen nicht. Verstehe das wer will...