Rollläden zucken seit letztem Update

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

Matsch
Beiträge: 5427
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 734 Mal

Re: Rollläden zucken seit letztem Update

Beitrag von Matsch » 01.06.2022, 09:07

Das wird nicht sicher funktionieren, weil du keine Toleranzen berücksichtigt hast. Wenn du mal auf 75% gefahren bist, kann der Aktor auch mal auf 74,5% stehen. Deshalb die Grenzen <74 ODER >76 verwenden statt ungleich.

Matsch
Beiträge: 5427
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 734 Mal

Re: Rollläden zucken seit letztem Update

Beitrag von Matsch » 01.06.2022, 10:56

Da hat sich eQ-3 mit der (bevorzugten) Cloudlösung auf die Fahne geschrieben, dem Anwender den Programmieraufwand zu ersparen und die Anwendung besonders einfach zu halten - und dann das! Hier klafft Anspruch und Umsetzung weit auseinander. Die Aktorausgaben trotz Gleichheit von Soll- und Istwert sollten gemäß Anspruch doch gefälligst im Hintergrund durch die Automatisierung selbständig abgefangen werden, oder?

Ich weiß schon, warum die Cloudlösung nie mein Favorit sein wird ...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit Access Point“