Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Géo Trouvetout » 12.02.2021, 13:11

Hallo Gemeinde
Ich möchte zwei Elektroboiler in einem Ferienhaus über Homematic IP steuern.
Bei der Hardware sind DRSI 1 oder 4, sowie ein oder zwei „Schütze“ angedacht.
Die Boiler sollen aus der Ferne über App aktiviert oder deaktiviert werden.
Im Aktiv Modus, sollen die Boiler bis auf Weiteres automatisch nur Nachts zu programmierten Zeit (Niedertarif) laden.
Desaktiviert soll nichts passieren, auch kein Frostschutz.

Ursprünglich wollte ich erstmal nur einen eBoiler an HM IP anschliessen, musste dann aber fest stellen, dass es preislich mehr Sinn macht gleich beiden an zu schliessen, da sonst der Elektriker müsste 2x kommen muss.

Nun meine Fragen:

Es es sinnvoller 2x HmIP-DRSI1 oder 1x HmIP-DRSI4 ein zu bauen, abgesehen vom leichten Preisunterschied?
Platz ist vorhanden.

Wie unterscheidet sich die Steuerung über das App bei 1x HmIP-DRSI4 VS 2x HmIP-DRSI1?

Was sollte ich bei der Entscheidung berücksichtigen?

Dann noch folgendes:
Praktisch wäre es,
- wenn einen oder beide Boiler einmalig auch am Tag per App nach geladen werden können.
- wenn ich über das IP App die Temperatur des Boilers sehen könnte, so dass es diese in die App Steuerung der Boiler integriert ist, wie bei einer Raumsteuerung mit Raumthermostat? (eine Temperaturgesteuerte Nutzung ist nicht nötig).
Ist das möglich?

Danke
GT
Zuletzt geändert von Roland M. am 12.02.2021, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9805
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Roland M. » 12.02.2021, 14:11

Hallo!
Géo Trouvetout hat geschrieben:
12.02.2021, 13:11
Im Aktiv Modus, sollen die Boiler bis auf Weiteres automatisch nur Nachts zu programmierten Zeit (Niedertarif) laden.
Wie ist die jetzige Lösung?
Ich kenne Boiler, die nur in der Nacht aufladen, nur so, dass da ein Rundsteuerempfänger einen Schütz schaltet, also am Tag alles stromlos ist.
Es es sinnvoller 2x HmIP-DRSI1 oder 1x HmIP-DRSI4 ein zu bauen, abgesehen vom leichten Preisunterschied?
Platz ist vorhanden.
Na ja, wenn Platz vorhanden ist und ein DRS4 rund 150 Euro kostet, zwei DRSI1 dagegen 180 Euro, überleg ich nicht mehr lange und hab zwei Ausgänge Reserve für weitere Spielereien! ;)

Was sollte ich bei der Entscheidung berücksichtigen?
Ich würde dir dringend zum DRSI4 raten, der hat potentialfreie Ausgänge, um beispielsweise auch verschiedene Phasen schalten zu können. Anders ausgedrückt kannst du den Aktor selbst so versorgen, dass er 24 h in Betrieb ist, auch wenn - siehe oben - der Strang für den Boiler tagsüber auch stromlos ist.
Der DRSI1 dagegen hat diese Trennung nicht und wäre somit tagsüber möglicherweise nicht erreichbar (Kommunikationsstörungen etc.).

- wenn einen oder beide Boiler einmalig auch am Tag per App nach geladen werden können.
Da kannst du machen, was du willst... ;)

- wenn ich über das IP App die Temperatur des Boilers sehen könnte, so dass es diese in die App Steuerung der Boiler integriert ist, wie bei einer Raumsteuerung mit Raumthermostat?

Das könnte (!) mit dem angekündigten HmIP-Differenztemperatursensor funktionieren, die Frage ist immer, wie du mit einem Sensor an eine zum Messen geeignete Stelle gelangst.


Roland

PS: Einen DRSI4 habe ich als Bausatz selbst zusammengebaut. Und geflucht...
Am längsten hab ich für die Montage des Displays gebraucht, die Anleitung ist da mit den Bildern hellgrau auf hellgrau eher suboptimal, ich habe dann mir mit der Lupe die Trägerfolien angeschaut... :twisted:
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10839
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Baxxy » 12.02.2021, 15:00

Roland M. hat geschrieben:
12.02.2021, 14:11
Wie ist die jetzige Lösung?
Die "Vorgeschichte" gibt es hier. :wink:
Roland M. hat geschrieben:
12.02.2021, 14:11
Ich würde dir dringend zum DRSI4 raten, der hat potentialfreie Ausgänge, [...]
Der DRSI1 dagegen hat diese Trennung nicht
Bist du dir sicher? Angegeben ist auch beim HmIP-DRSI1...
Ein potentialfreier Relaiskontakt ermöglicht das Schalten von Strömen bis 10 A
Und im Schaltplan (in der Bauanleitung beim HmIP-K-DRSI1) sieht das meiner Meinung nach auch so aus.
Géo Trouvetout hat geschrieben:
12.02.2021, 13:11
- wenn ich über das IP App die Temperatur des Boilers sehen könnte,
Da fiel mir als erstes der neue HmIP-STE2-PCB ein (denke den meint auch @Roland M.), aber der geht wohl noch nicht mit dem HmIP-HAP.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Gluehwurm » 12.02.2021, 15:08

Baxxy hat geschrieben:
12.02.2021, 15:00
Die "Vorgeschichte" gibt es hier. :wink:
Keine Ahnung, warum das gleiche Thema wieder neu angefangen wird ... :roll:

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10839
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Baxxy » 12.02.2021, 15:25

Gluehwurm hat geschrieben:
12.02.2021, 15:08
warum das gleiche Thema wieder neu angefangen wird ...
Das kann wohl nur der TE beantworten.
Da ja meine Empfehlung zum HmIP-DRSI1 augenscheinlich in Betracht gezogen wird hätte man im Urspungsthread wunderbar weitermachen können.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9805
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Roland M. » 12.02.2021, 18:23

Hallo!
Baxxy hat geschrieben:
12.02.2021, 15:00
Roland M. hat geschrieben:
12.02.2021, 14:11
Ich würde dir dringend zum DRSI4 raten, der hat potentialfreie Ausgänge, [...]
Der DRSI1 dagegen hat diese Trennung nicht
Bist du dir sicher? Angegeben ist auch beim HmIP-DRSI1...
Jetzt nicht mehr! :roll:
Im Text habe ich nichts auf die Schnelle gefunden und beim Anschlussbild zu ungenau geschaut. ;)
Wenn man hier https://files2.elv.com/public/15/1546/1 ... 4_data.pdf aus zwei Bildern eines gemacht hätte, wäre es von vornherein klar...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von HornetRider » 12.02.2021, 18:56

Baxxy hat geschrieben:
12.02.2021, 15:00
Da fiel mir als erstes der neue HmIP-STE2-PCB ein (denke den meint auch @Roland M.), aber der geht wohl noch nicht mit dem HmIP-HAP.
Seit dieser Woche schon, munkelt man.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen

Géo Trouvetout
Beiträge: 279
Registriert: 30.10.2019, 21:35
System: Access Point
Wohnort: Zürich
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Frage zu HmIP-DRSI1 oder HmIP-DRSI4 ???

Beitrag von Géo Trouvetout » 13.02.2021, 00:12

Roland M. hat geschrieben:
12.02.2021, 14:11
Wie ist die jetzige Lösung?
Ich kenne Boiler, die nur in der Nacht aufladen, nur so, dass da ein Rundsteuerempfänger einen Schütz schaltet, also am Tag alles stromlos ist.

[
Aktuell werden die beiden eBoiler über eine analoge Schaltuhr im elektroschrank geschaltet, die nach Belieben eingestellt werden können.
Rundsteuerempfänger hat es für die Boiler IMHO nicht, oder diese verhindert bei Bedarf ein Laden über die Mittagszeit. Sicher bin ich nicht, da die Anlage 40j Alt ist und Kein Plan mehr vorhanden ist und sowieso nur nachts geladen wird.
Im Elektroschrank hat es weiter für jeden Boiler einen manuellen Schalter.

Wie gesagt, die Boiler sind 400V/3kW