Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 11.03.2021, 19:12
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Ich habe gestern Rolladenaktor für Esszimmer verbauen lassen. Installation und Anlernen liefen einwandfrei, aber dann mit automatische Kalibrierung ging schief, auch manuell ging auch nicht.
Daten:
- 1 Aktor nur für 4 Rolladenmotoren (nebeneinander Fenstern) im Esszimmer
Eine der 4 Motoren blieb nach 1/4 stehen und die anderen gingen sogar nach unten, aber dann nach oben klappte es nicht.
PS: Andere Rollade im Wohnzimmer. Nur 1 Rollade pro Aktor lief sehr praktisch ohne Probleme.
Woran liegt es? Vertragen die zusammengelegene 4 Rolladenmotoren nicht mit den HmIP-Broll oder habt Ihr bessere Tipps.
Vielen Dank voraus
Daten:
- 1 Aktor nur für 4 Rolladenmotoren (nebeneinander Fenstern) im Esszimmer
Eine der 4 Motoren blieb nach 1/4 stehen und die anderen gingen sogar nach unten, aber dann nach oben klappte es nicht.
PS: Andere Rollade im Wohnzimmer. Nur 1 Rollade pro Aktor lief sehr praktisch ohne Probleme.
Woran liegt es? Vertragen die zusammengelegene 4 Rolladenmotoren nicht mit den HmIP-Broll oder habt Ihr bessere Tipps.
Vielen Dank voraus
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Das ist abhängig von den Rollladenmotoren. Welche mit mechanischen Endlagen dürfen nicht einfach parallel an einen Aktor geklemmt werden. Hier sind zwingend(!) Trennrelais notwendig. Die Ursache hierfür liegt in der internen Verschaltung. Hier kann man teilweise trotz korrektem Anschluss falsche Laufrichtungen nach dem Erreichen der Endlage beobachten.Sithlord1981 hat geschrieben: ↑17.03.2021, 01:07Vertragen die zusammengelegene 4 Rolladenmotoren nicht mit den HmIP-Broll oder habt Ihr bessere Tipps.
Motoren mit elektronischen Endlagen können gewöhnlich parallel geschaltet werden. Das steht dann aber explizit in der jeweiligen Anleitung. In allen Fällen ist die automatische Kalibrierung nicht möglich. Hier müssen die Laufzeiten zwangsweise manuell ermittelt und konfiguriert werden, weil hier bezüglich der Betriebsströme keine eindeutige Signallage zu ermitteln ist. Keine Ahnung, ob sowas mit der Cloud-Lösung überhaupt möglich ist.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 11.03.2021, 19:12
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Danke für Tipp. Könnte der Aktor leider nicht allein ohne Trennrelais mit 4 Rollladenmotoren parallel steuern? Gibt welche spezielle Aktor dafür?
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Nein, es gibt spezielle Motoren dafür. Und bei denen ist es explizit in der Bedienungsanleitung vermerkt (grobes Kennzeichen: elektronisch einstellbare Endlagen). Wobei es den Rohrmotoren egal ist, ob sie von einem Aktor oder von einer Taste angesteuert werden. Das Problem ist das gemeinsame Potenzial an der Richtungsklemme der gerade nicht aktiven Versorgungsader. Sind die Motoren nicht für die Parallelschaltung geeignet, helfen nur Trennrelais oder eine separate Ansteuerung (einzelne Aktoren). Das Zusammenklemmen von ungeeigneten Motoren mit unterschiedlichen Laufzeiten (unterschiedliche Fenster) kann auf Dauer die Motoren ernsthaft beschädigen (bis zum Brand). Trennrelais trennen genau diese gemeinsame Verbindung und verhindern eine Rückspannung.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 11.03.2021, 19:12
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Welches Homematic-Produkt für Trennrelais ist geeignet? Ich würde gern bald besorgen.
-
- Beiträge: 9678
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Ich dachte, Du hast schon einen Aktor. Dann brauchst Du nur noch die Trennrelais.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 5449
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 740 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Erstmal solltest du klären, was für Motoren verbaut sind und ob laut Datenblatt/Betriebsanleitung die Parallelschaltung erlaubt ist!Sithlord1981 hat geschrieben: ↑18.03.2021, 10:13Welches Homematic-Produkt für Trennrelais ist geeignet?
Ist die erlaubt, dann brauchst du auch keine Trennrelais.
Grundsätzlich aber, egal ob erlaubte Parallelschaltung oder Trennrelais, wirst du auf die automatischen Kalibrierungen des BROLL verzichten müssen, die funktionieren dann nicht, also manuell konfigurieren.
Und eine Zusammenschaltung an einem Aktor macht nur Sinn, wenn es sich um identisch gleiche Rollläden handelt, also gleiche Fensterhöhe, gleiche Motoren, gleiche Fahrzeiten.
Im Übrigen ist es dem Aktor egal, ob da ein Motor oder ein Trennrelais am Ausgang hängt. Da gibt es keine speziellen Aktoren - ohnehin bei HmIP nur die Auswahl zwischen BROLL und FROLL.
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 11.03.2021, 19:12
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Ich dachte Trennrealis kann nicht mit dem Aktor verbinden. ^^
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 11.03.2021, 19:12
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Probleme bei der Kalibrierung mit 4 Rolladenmotoren nur für ein Aktor
Ja okay ich schaue nach welche Motoren wir haben bzw Datenblatt/Betriebsanleitung. Dann weiß ich mehr. Danke für wertvolle AusführungMatsch hat geschrieben: ↑18.03.2021, 10:36Erstmal solltest du klären, was für Motoren verbaut sind und ob laut Datenblatt/Betriebsanleitung die Parallelschaltung erlaubt ist!Sithlord1981 hat geschrieben: ↑18.03.2021, 10:13Welches Homematic-Produkt für Trennrelais ist geeignet?
Ist die erlaubt, dann brauchst du auch keine Trennrelais.
Grundsätzlich aber, egal ob erlaubte Parallelschaltung oder Trennrelais, wirst du auf die automatischen Kalibrierungen des BROLL verzichten müssen, die funktionieren dann nicht, also manuell konfigurieren.
Und eine Zusammenschaltung an einem Aktor macht nur Sinn, wenn es sich um identisch gleiche Rollläden handelt, also gleiche Fensterhöhe, gleiche Motoren, gleiche Fahrzeiten.
Im Übrigen ist es dem Aktor egal, ob da ein Motor oder ein Trennrelais am Ausgang hängt. Da gibt es keine speziellen Aktoren - ohnehin bei HmIP nur die Auswahl zwischen BROLL und FROLL.