Automatisierung Heizung

Beitrag von eversmann1986 » 21.03.2021, 01:21

Hallo Zusammen,

ich möchte gerne in einem Raum nachts die Heizung nur anstellen wenn es unter 17 Grad sind.

In der App habe ich das jetzt wie folgt eingerichtet:

- Auslöser: Wandthermostat >=17 Grad
- Zusatzbedingung: Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
- Aktion: Soll-Temperatur: 16 Grad

Nun passiert aber gar nichts obwohl das Wandthermostat 19,2 Grad anzeigt und auch der Zeitraum stimmt stehen die Thermostate auf 18,5 Grad.

Wäre super wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.

Grüße Evers

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Automatisierung Heizung

Beitrag von HornetRider » 21.03.2021, 06:21

Stell doch einfach ein vernünftiges Heizprofil ein. :wink:
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen

Hausmeister
Beiträge: 692
Registriert: 20.09.2017, 23:08
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal

Re: Automatisierung Heizung

Beitrag von Hausmeister » 21.03.2021, 08:47

Möglicherweise ist dein Thema etwas wild formuliert.

Einerseits, wäre es ggf hilfreich, genauer mitzuteilen welche Geräte du einsetzt.

Weiter lese ich heraus, dass du das Abschalten der Heizung steuern willst. Man würde normalerweise das Einschalten steuern.


In deinem Fall empfehle ich dir, schrittweise vorzugehen:

Errichte ein Heizprofil mit einer Soll-Temperatur von 17 Grad. Erstmal ohne die zeitlichen Beschränkungen.

Dann solllte das Thermostat deine Heizung regeln, dass es im Raum 17 Grad hat. Wenn das funktioniert, dann kannst du noch eine Zeitsteuerung nachträglich hinzufügen.
CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10786
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Automatisierung Heizung

Beitrag von Baxxy » 21.03.2021, 09:04

eversmann1986 hat geschrieben:
21.03.2021, 01:21
wenn es unter 17 Grad sind
vs.
eversmann1986 hat geschrieben:
21.03.2021, 01:21
- Auslöser: Wandthermostat >=17 Grad
Tippfehler oder Logikfehler?

Grüße
Baxxy

eversmann1986
Beiträge: 2
Registriert: 21.03.2021, 01:13
System: Access Point

Re: Automatisierung Heizung

Beitrag von eversmann1986 » 21.03.2021, 20:33

Beides nicht. Ich möchte ja gerne das sich die Heizung nur dann einschaltet wenn die Temperatur im Raum unter 17 Grad ist. Dementsprechend muss ich das ganze ja umdrehen und sagen wenn Temperatur größer 17 Grad dann Soll-Temperatur auf 16 Grad stellen.

Hausmeister
Beiträge: 692
Registriert: 20.09.2017, 23:08
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal

Re: Automatisierung Heizung

Beitrag von Hausmeister » 21.03.2021, 23:46

Dann stell doch als Soll Temperatur 17 Grad ein?

Dann stellst du die Hysterese in der Direktverknüpfung noch auf 0,2 Grad und dann sollte er maximal auf 17,2 Grad heizen.

Für weitere Info müsstest echt deine Hardware genauer beschreiben...

Meine IR Heizung arbeitet auf 0,2 Grad genau, muss ich aus meiner Erfahrung so berichten
CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Automatisierung Heizung

Beitrag von HornetRider » 22.03.2021, 01:56

Hausmeister hat geschrieben:
21.03.2021, 23:46

Dann stellst du die Hysterese in der Direktverknüpfung noch auf 0,2 Grad und dann sollte er maximal auf 17,2 Grad heizen.
Access Point :wink:
Zumindest sind wir im entsprechenden Forenbereich.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf