Hallo Forum.
Ich habe ein Problem und habe leider in der Suche nichts passendes gefunden.
Bei uns sind alle Rollläden von Homatic-IP-Aktoren über einen AccesPoint gesteuert.
Das Problem.
Ich habe unter Automatisierung einen Sonnenschutz installiert weil ich unter Beschattung keinen Zugriff auf die Aktoren bekomme.
Wenn 10000 lux und über 24 Grad sollen die Rollläden auf 75% Behang fahren.
Was diese auch machen. Aber dann fahren die Rollos in Zentimeterschritten alle 20-30 Sekunden weiter bis sie ganz geschlossen sind. Und die Aktoren klicken weiter.
Wenn das Licht unter 2000 lux und die Temperatur unter 23 Grad ist fahren die Rollläden auch wieder hoch, aber nur die 75%.
25% bleiben unten.
Was habe ich verkehrt gemacht. Hatte so etwas jemand von Euch auch mal.
Danke und Gruß
Hopuschmidt
Rollos fahren auf Behanghöhe und dann alle paar Sekunden bis zum Ende
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 15.06.2021, 19:00
- System: Access Point
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Rollos fahren auf Behanghöhe und dann alle paar Sekunden bis zum Ende
Habe hier bei mir das gleiche Spielchen.
Außentemperatur und Luftfeuchtigkeitsensor gekoppelt mit meinen Rollladen. Sollen bei 25° im Schatten. Die zucken regelmäßig.
Außentemperatur und Luftfeuchtigkeitsensor gekoppelt mit meinen Rollladen. Sollen bei 25° im Schatten. Die zucken regelmäßig.
Re: Rollos fahren auf Behanghöhe und dann alle paar Sekunden bis zum Ende
Folgendes hat geholfen:
Zusatzedingung mit der Behanghöhe kleiner als 80%
Zusatzedingung mit der Behanghöhe kleiner als 80%
-
- Beiträge: 9675
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danksagung erhalten: 1625 Mal
Re: Rollos fahren auf Behanghöhe und dann alle paar Sekunden bis zum Ende
Kombinier das doch mit einer Bedingung wie Rollo < 50%
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 15.06.2021, 19:00
- System: Access Point
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Rollos fahren auf Behanghöhe und dann alle paar Sekunden bis zum Ende
He Leute
Danke für Eure Tipps
Hallo bedge123 werde ichh probieren.
"Kombinier das doch mit einer Bedingung wie Rollo < 50% "
Tut mir Leid MichaelN. Aber das verstehe ich nicht.
Gruß Hopuschmidt
Danke für Eure Tipps
Hallo bedge123 werde ichh probieren.
"Kombinier das doch mit einer Bedingung wie Rollo < 50% "
Tut mir Leid MichaelN. Aber das verstehe ich nicht.
Gruß Hopuschmidt
-
- Beiträge: 9675
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danksagung erhalten: 1625 Mal
Re: Rollos fahren auf Behanghöhe und dann alle paar Sekunden bis zum Ende
Wenn du den bedeutungsgleichen Beitrag von bedge123 verstanden hast, ist es doch gut.hopuschmidt hat geschrieben: ↑24.06.2021, 19:43"Kombinier das doch mit einer Bedingung wie Rollo < 50% "
Tut mir Leid MichaelN. Aber das verstehe ich nicht.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++