Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 387
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Hallo,
nochmal, vielleicht hab ich es übersehen, deshalb wäre eine Schaltplanskizze hilfreich! Ich bin davon ausgegangen, daß die Schaltung mit einem BSM erfolgt, anstelle des Schalters S1 in dieser Schaltskizze.
Quelle
Mit diesem BSM wird dann Licht und Lüfter geschaltet ("Licht" in beiliegender Skizze nicht enthalten). Die Nachlaufzeit ist im Steuerkreis des Lüfters (ausserhalb HmIP..) einzustellen.
Gruß
schlichi
Nachtrag:
.. das war´s!
Gruß
schlichi
nochmal, vielleicht hab ich es übersehen, deshalb wäre eine Schaltplanskizze hilfreich! Ich bin davon ausgegangen, daß die Schaltung mit einem BSM erfolgt, anstelle des Schalters S1 in dieser Schaltskizze.
Quelle
Mit diesem BSM wird dann Licht und Lüfter geschaltet ("Licht" in beiliegender Skizze nicht enthalten). Die Nachlaufzeit ist im Steuerkreis des Lüfters (ausserhalb HmIP..) einzustellen.
Gruß
schlichi
Nachtrag:
.. hab ich überlesen. Du brauchst keinen 2. BSM, aber vermutlich einen Elektriker, die vorstehende Schaltskizze und damit die Lösung, hatte ich Dir schon in diesem Thread geliefert.Paddy82 hat geschrieben: ↑18.01.2022, 12:41
Ich habe in meinem Badezimmer eine Deckenleuchte, die ich mit dem Schalter HmIP-BSM, Name 'Deckenleuchte Bad' steuere, und ich habe einen Lüfter, den ich ebenfalls mit einem HmIP-BSM steuere, Name 'Lüftung'. Diesen Lüfter habe ich in der App als Leuchte konfiguriert, da dies anders nicht zu lösen ging (oder ich nichts anderes gefunden habe).
So funktioniert alles. Ich kann Leuchte und Lüfter per Schalter und App steuern, alles wunderbar.
Nun möchte ich, dass der Lüfter automatisch angeht, wenn ich das Licht anschalte und X Minuten/Stunden später wieder ausgeht.
.. das war´s!
Gruß
schlichi
Zuletzt geändert von schlichi am 18.01.2022, 16:03, insgesamt 2-mal geändert.
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
@Lennox
Und warum trägst du, Scherzkeks, nichts zur Lösung bei?
Ich bin raus, hab keine Ahnung von dem AP Dingsbums.
Und warum trägst du, Scherzkeks, nichts zur Lösung bei?
Ich bin raus, hab keine Ahnung von dem AP Dingsbums.
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 17.01.2022, 15:24
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Genau das ist es, was ich will, was aber nicht funktioniert.
Ich möchte, dass der Lüfter 2 Stunden ab Einschalten läuft. Egal was in diesen 2 Stunden mit dem Licht passiert.
Für meine Testzwecke habe ich die Zeit nur von 2 Stunden auf 10 Sekunden reduziert.
Ich mache nun das Licht an, Lüfter läuft automatisch mit los, und nach 10 Sekunden passiert: nix!
Hier erwarte ich, dass der Lüfter nach 10 Sekunden ausgeht, egal ob Licht an oder aus. Er geht aber einfach nicht aus.
Und das kann doch so nicht richtig sein?
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 17.01.2022, 15:24
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Ja, das ist ja soweit alles richtig und wird auch so lösbar sein, trifft aber auf die vorhandene Installation nicht zu.schlichi hat geschrieben: ↑18.01.2022, 15:39Hallo,
nochmal, vielleicht hab ich es übersehen, deshalb wäre eine Schaltplanskizze hilfreich! Ich bin davon ausgegangen, daß die Schaltung mit einem BSM erfolgt, anstelle des Schalters S1 in dieser Schaltskizze.
Schaltung.JPG
Quelle
Mit diesem BSM wird dann Licht und Lüfter geschaltet ("Licht" in beiliegender Skizze nicht enthalten). Die Nachlaufzeit ist im Steuerkreis des Lüfters (ausserhalb HmIP..) einzustellen.
Gruß
schlichi
Nachtrag:.. hab ich überlesen. Du brauchst keinen 2. BSM, aber vermutlich einen Elektriker, die vorstehende Schaltskizze und damit die Lösung, hatte ich Dir schon in diesem Thread geliefert.Paddy82 hat geschrieben: ↑18.01.2022, 12:41
Ich habe in meinem Badezimmer eine Deckenleuchte, die ich mit dem Schalter HmIP-BSM, Name 'Deckenleuchte Bad' steuere, und ich habe einen Lüfter, den ich ebenfalls mit einem HmIP-BSM steuere, Name 'Lüftung'. Diesen Lüfter habe ich in der App als Leuchte konfiguriert, da dies anders nicht zu lösen ging (oder ich nichts anderes gefunden habe).
So funktioniert alles. Ich kann Leuchte und Lüfter per Schalter und App steuern, alles wunderbar.
Nun möchte ich, dass der Lüfter automatisch angeht, wenn ich das Licht anschalte und X Minuten/Stunden später wieder ausgeht.
.. das war´s!
Gruß
schlichi
Noch mal:
Ich habe in meinem Badezimmer eine Deckenleuchte, die mit einem Schalter geschaltet wird.
Und ich habe in meinem Badezimmer einen Lüfter, der ebenfalls mit einem Schalter geschaltet wird.
Diese beiden Komponenten sind komplett voneinander unabhängig. Die Leitungen liegen in ganz anderen Wänden, sie sind separat abgesichert und es ist nicht möglich, die Leuchte mit dem Lüfter konventionell zu verdrahten, ohne die Wände aufzureißen.
Deshalb ist es gar nicht anders lösbar, als beide bisherigen konventionellen An-/Aus-Schalter durch die HmIP-BSM zu ersetzen. Da spricht ja auch überhaupt nix gegen.
Nur will ich hier keine Schaltgruppe erstellen, weil ja dann Licht und Lüfter immer genau synchron an oder aus sind.
Deshalb möchte ich die existierende Funktion "Automatisierung" mit "Einschaltdauer" nutzen, verstehe aber nicht, warum diese Funktion nicht funktioniert.
- Baxxy
- Beiträge: 10779
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Spekulation:
Der BSM hat ja so seine Eigenarten, gemeint ist diese Wechselschaltungserkennung.
Nicht das dir die da irgendwie reinpfuscht. Auf der CCU würde ich sagen schalte das einfach aus, beim AP habe ich keinen Plan ob das geht.
Ich würde die Automatisierung mal mit einem anderen Schaltaktor (wenn vorhanden) testen, oder bei dem BSM an dem das Licht hängt.
Der BSM hat ja so seine Eigenarten, gemeint ist diese Wechselschaltungserkennung.
Nicht das dir die da irgendwie reinpfuscht. Auf der CCU würde ich sagen schalte das einfach aus, beim AP habe ich keinen Plan ob das geht.
Ich würde die Automatisierung mal mit einem anderen Schaltaktor (wenn vorhanden) testen, oder bei dem BSM an dem das Licht hängt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 387
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Hallo Patrick,
.... überlege noch mal die Schaltung! Du hast 2 BSM, je einen für Lüfter und Licht, physisch getrennt, dann müssen die Beiden eine Schaltgruppe bilden!
.... gehe meinen Beitrag mit der Schaltskizze nochmals in Ruhe durch. Stichwort: Nachlaufzeit Lüfter! Diese ist nicht mit HmIP gesteuert, sondern Teil der integrierten Lüftersteuerung, d.h. werden Licht- und Lüfterschalter gemeinsam, verknüpft geschaltet, wird der Lüfter nach Ausschalten des "Lichtes" um die Zeit nachlaufen, die am Lüfter selbst eingestellt wurde (o.a. Schaltskizze vorausgesetzt).
Ergebnisoffen an die Sache herangehen und Hilfe nicht verbocken
Gruß
schlichi
.... wenn Du die Schaltgruppe ausschließt, gibt es keine Lösung!
.... überlege noch mal die Schaltung! Du hast 2 BSM, je einen für Lüfter und Licht, physisch getrennt, dann müssen die Beiden eine Schaltgruppe bilden!
.... gehe meinen Beitrag mit der Schaltskizze nochmals in Ruhe durch. Stichwort: Nachlaufzeit Lüfter! Diese ist nicht mit HmIP gesteuert, sondern Teil der integrierten Lüftersteuerung, d.h. werden Licht- und Lüfterschalter gemeinsam, verknüpft geschaltet, wird der Lüfter nach Ausschalten des "Lichtes" um die Zeit nachlaufen, die am Lüfter selbst eingestellt wurde (o.a. Schaltskizze vorausgesetzt).
Ergebnisoffen an die Sache herangehen und Hilfe nicht verbocken
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
-
- Beiträge: 387
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Hallo Robbi,
Gruß
schlichi
erkläre es uns!
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Automatisierung mit Einschaltdauer funktioniert nicht
Ich vermute, er hat die Schaltung vom Lüfter so umgebaut, dass der keinen Nachlauf mehr hat. Laut dem anderen thread und meiner Nachfrage funktioniert ja das direkte (sofortige) Ein und Ausschalten.