Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 30.10.2019, 21:35
- System: Access Point
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Hallo Gemeinde
In einem Ferienhaus besteht ein HmIP Funk Setup mit Access Point.
Nun soll zukünftig, vor einem Besuch, die Heizung aus der Ferne von „dauerhaft Abgesenkt“ auf „Dauertag“ gestellt werden, damit das Ferienhaus vor Ankunft warm wird, was im Winter mehrere Tage dauern kann.
Die alte Heizungssteuerung verfügt dafür über einen Kontakt.
Ist dieser 240V Kontakt offen, schaltet die Heizung auf Dauerabgesenkt und umgekehrt.
Welche HMiP Komponente eignet sich für diese schalt Funktion am besten und lässt sich dann verständlich über die HmIP App schalten?
HmIP-DRSI1
HmIP-WHS2
HmIP-MIOB
???
Danke
GT
In einem Ferienhaus besteht ein HmIP Funk Setup mit Access Point.
Nun soll zukünftig, vor einem Besuch, die Heizung aus der Ferne von „dauerhaft Abgesenkt“ auf „Dauertag“ gestellt werden, damit das Ferienhaus vor Ankunft warm wird, was im Winter mehrere Tage dauern kann.
Die alte Heizungssteuerung verfügt dafür über einen Kontakt.
Ist dieser 240V Kontakt offen, schaltet die Heizung auf Dauerabgesenkt und umgekehrt.
Welche HMiP Komponente eignet sich für diese schalt Funktion am besten und lässt sich dann verständlich über die HmIP App schalten?
HmIP-DRSI1
HmIP-WHS2
HmIP-MIOB
???
Danke
GT
-
- Beiträge: 691
- Registriert: 20.09.2017, 23:08
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Die genannten Geräte würden diesen Zweck erfüllen.
Möglicherweise ist der Aktor für die Hutschiene gut in der Heizung unterzubringen, wenn es vom Funkempfang her machbar wäre.
Alternativ wäre noch der HmIP-FSM, oder, je nach Einbausituation auch ein HMIP-BSM, der als "Wandschallter" dann auch vor Ort bedienbar wäre.
Die beiden Heizungsaktoren sind möglicherweise in irgendeiner Form "voreingestellt" und evtl nicht so universell und frei programmierbar / verwendbar.
Je nach Bastel-Lust und -Kenntnissen wäre auch ein Platinen-Aktor wie der HMIP-PCBS mit Netzteil und Kopplerrelais möglich, um diese Aufgabe zu erfüllen.
Empfehlen würde ich den HmIP-DRSI1 oder den HmIP-FSM
Möglicherweise ist der Aktor für die Hutschiene gut in der Heizung unterzubringen, wenn es vom Funkempfang her machbar wäre.
Alternativ wäre noch der HmIP-FSM, oder, je nach Einbausituation auch ein HMIP-BSM, der als "Wandschallter" dann auch vor Ort bedienbar wäre.
Die beiden Heizungsaktoren sind möglicherweise in irgendeiner Form "voreingestellt" und evtl nicht so universell und frei programmierbar / verwendbar.
Je nach Bastel-Lust und -Kenntnissen wäre auch ein Platinen-Aktor wie der HMIP-PCBS mit Netzteil und Kopplerrelais möglich, um diese Aufgabe zu erfüllen.
Empfehlen würde ich den HmIP-DRSI1 oder den HmIP-FSM
CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
- Roland M.
- Beiträge: 9742
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 1358 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Hallo!
Das Problem: die "normalen" Schaltaktoren schalten immer nur die eigene Versorgungsspannung auf den Ausgang, solche Schalteingänge erwarten aber meist nur einen potentialfreien Kontakt.
Ich würde daher einen Schaltaktor mit potentialfreien Kontakten nehmen - da kenne ich für HmIP nur den HmIP-DRSI4 HmIP-DRSI1 und DRSI4 - oder einen beliebigen Schaltaktor, der ein Koppelrelais ansteuert.
Alles andere wäre mir zu riskant.
Roland
Hier wäre es wichtig, die genaue Schaltung zu kennen!Géo Trouvetout hat geschrieben: ↑23.01.2022, 12:52Ist dieser 240V Kontakt offen, schaltet die Heizung auf Dauerabgesenkt und umgekehrt.
Das Problem: die "normalen" Schaltaktoren schalten immer nur die eigene Versorgungsspannung auf den Ausgang, solche Schalteingänge erwarten aber meist nur einen potentialfreien Kontakt.
Ich würde daher einen Schaltaktor mit potentialfreien Kontakten nehmen - da kenne ich für HmIP nur den HmIP-DRSI4 HmIP-DRSI1 und DRSI4 - oder einen beliebigen Schaltaktor, der ein Koppelrelais ansteuert.
Alles andere wäre mir zu riskant.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 691
- Registriert: 20.09.2017, 23:08
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Der HMIP DRSI1 hat einen potentialfreien Relaiskontakt
CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
- Roland M.
- Beiträge: 9742
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 1358 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Danke für die Korrektur!Hausmeister hat geschrieben: ↑23.01.2022, 14:25Der HMIP DRSI1 hat einen potentialfreien Relaiskontakt
Habe offensichtlich zu flüchtig auf das Anschlussbild geschaut...
Dann wird der DRSI1 wohl das sinnvollste Gerät sein.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 30.10.2019, 21:35
- System: Access Point
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Folgende Angaben habe ich für die Schaltung:
Punkt 6.6.1
Punkt 6.6.1
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Der WHS-2 verfügt auch über eine Notfall Funktion, wenn Cloud, HAP oder Internet länger ausfallen sollten.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 30.10.2019, 21:35
- System: Access Point
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
wie funktioniert diese Notfallfunktion, wenn der Sinn der WHS2 der sein soll, die Heizung aus der Ferne von Abgesenkt auf Tag Modus um zu schalten?
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???
Vermutlich dann gar nicht.
Ich habe kein WHS-2 zwei, kenne nur den Eintrag aus dem Handbuch dazu.
Das ist quasi eine Timer Funktion, die eingestellt werden kann.
Ich habe kein WHS-2 zwei, kenne nur den Eintrag aus dem Handbuch dazu.
Das ist quasi eine Timer Funktion, die eingestellt werden kann.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen