Seite 1 von 2

Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 12:52
von Géo Trouvetout
Hallo Gemeinde
In einem Ferienhaus besteht ein HmIP Funk Setup mit Access Point.
Nun soll zukünftig, vor einem Besuch, die Heizung aus der Ferne von „dauerhaft Abgesenkt“ auf „Dauertag“ gestellt werden, damit das Ferienhaus vor Ankunft warm wird, was im Winter mehrere Tage dauern kann.
Die alte Heizungssteuerung verfügt dafür über einen Kontakt.
Ist dieser 240V Kontakt offen, schaltet die Heizung auf Dauerabgesenkt und umgekehrt.

Welche HMiP Komponente eignet sich für diese schalt Funktion am besten und lässt sich dann verständlich über die HmIP App schalten?

HmIP-DRSI1
HmIP-WHS2
HmIP-MIOB
???

Danke
GT

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 14:02
von Hausmeister
Die genannten Geräte würden diesen Zweck erfüllen.

Möglicherweise ist der Aktor für die Hutschiene gut in der Heizung unterzubringen, wenn es vom Funkempfang her machbar wäre.

Alternativ wäre noch der HmIP-FSM, oder, je nach Einbausituation auch ein HMIP-BSM, der als "Wandschallter" dann auch vor Ort bedienbar wäre.

Die beiden Heizungsaktoren sind möglicherweise in irgendeiner Form "voreingestellt" und evtl nicht so universell und frei programmierbar / verwendbar.

Je nach Bastel-Lust und -Kenntnissen wäre auch ein Platinen-Aktor wie der HMIP-PCBS mit Netzteil und Kopplerrelais möglich, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Empfehlen würde ich den HmIP-DRSI1 oder den HmIP-FSM

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 14:14
von Roland M.
Hallo!
Géo Trouvetout hat geschrieben:
23.01.2022, 12:52
Ist dieser 240V Kontakt offen, schaltet die Heizung auf Dauerabgesenkt und umgekehrt.
Hier wäre es wichtig, die genaue Schaltung zu kennen!

Das Problem: die "normalen" Schaltaktoren schalten immer nur die eigene Versorgungsspannung auf den Ausgang, solche Schalteingänge erwarten aber meist nur einen potentialfreien Kontakt.

Ich würde daher einen Schaltaktor mit potentialfreien Kontakten nehmen - da kenne ich für HmIP nur den HmIP-DRSI4 HmIP-DRSI1 und DRSI4 - oder einen beliebigen Schaltaktor, der ein Koppelrelais ansteuert.

Alles andere wäre mir zu riskant.


Roland

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 14:25
von Hausmeister
Der HMIP DRSI1 hat einen potentialfreien Relaiskontakt

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 14:49
von Roland M.
Hausmeister hat geschrieben:
23.01.2022, 14:25
Der HMIP DRSI1 hat einen potentialfreien Relaiskontakt
Danke für die Korrektur!
Habe offensichtlich zu flüchtig auf das Anschlussbild geschaut... :(

Dann wird der DRSI1 wohl das sinnvollste Gerät sein.


Roland

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 18:23
von Géo Trouvetout
Folgende Angaben habe ich für die Schaltung:
Punkt 6.6.1
7DE15087-CEB1-4660-8397-EBCBF08ADA96.jpeg

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 23.01.2022, 21:27
von Lennox
Der ist dafür bestens geeignet…:

https://de.elv.com/homematic-ip-2-fach- ... gen-150842

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 26.01.2022, 12:41
von HornetRider
Der WHS-2 verfügt auch über eine Notfall Funktion, wenn Cloud, HAP oder Internet länger ausfallen sollten.

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 28.01.2022, 20:30
von Géo Trouvetout
wie funktioniert diese Notfallfunktion, wenn der Sinn der WHS2 der sein soll, die Heizung aus der Ferne von Abgesenkt auf Tag Modus um zu schalten?

Re: Welche HMiP Komponente zum 240V schalten der Heizung???

Verfasst: 28.01.2022, 22:11
von HornetRider
Vermutlich dann gar nicht.
Ich habe kein WHS-2 zwei, kenne nur den Eintrag aus dem Handbuch dazu.
Das ist quasi eine Timer Funktion, die eingestellt werden kann.