Hallo, wir steuern unsere HomeMatic Rollläden mit einer HomeMatic-Wetterstation plus. Ich habe die Automatisierung so eingestellt, dass beim bestimmten Licht- und Temperaturwert die Jalousien herunterfahren sollen. Das hat erstmal wunderbar geklappt. Die Wetterstation HomeMatic plus aktualisiert sich ja alle drei Minuten. Als die Rollläden runtergefahren sind, habe ich bemerkt, dass die Rollläden alle drei Minuten wieder angesteuert wurden. Die Rollläden haben sich dann bewegt, bzw ich habe gehört wie der HomeMatic Unterputzschalter ein Befehl ausgeführt hat. Wie kann das vermieden werden? Den Messdatenfilter habe ich auf Maximum eingestellt.
Ich habe es nur einem Tag ausprobiert und die Rollläden wurden 63 mal angesteuert. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Abgesehen davon kann es auch nicht gut für das Material sein.
Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
War doch schon x-mal Thema:
Du mußt die Automationen so anlegen, dass nur angesteuert wird, wenn die neue Höhe von der aktuellen abweicht, also die Isthöhe mit in die Bedingung einbauen (aber mit +-Toleranz!).
Du mußt die Automationen so anlegen, dass nur angesteuert wird, wenn die neue Höhe von der aktuellen abweicht, also die Isthöhe mit in die Bedingung einbauen (aber mit +-Toleranz!).
Re: Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
Moin, das verstehe ich nicht ganz. Ich finde dazu auch nichts anderes. Meine Bedingungen sind aktuell wie folgt.
Auslöser: Ist Temperatur größer 25,9 Grad
Zusatzbedingung: Helligkeit größer 6900
Wie soll ich da noch eine Toleranz oder einen Istwert hinzufügen?
Auslöser: Ist Temperatur größer 25,9 Grad
Zusatzbedingung: Helligkeit größer 6900
Wie soll ich da noch eine Toleranz oder einen Istwert hinzufügen?
-
- Beiträge: 9562
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 696 Mal
- Danksagung erhalten: 1608 Mal
Re: Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
Wie ist denn der soll Wert für die Behanghöhe?
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
Die Behanghöhen sind unterschiedlich. Ich steuere mit der Wetterstation die Rollläden für drei Räume. Im Wohnzimmer ist die Behanghöhe 1 80%, 2 85%, und 3 90%. Das hängt damit zusammen dass unsere Fenster über Eck gehen (verschiedene Himmelsrichtung) und die Schattenverhältnisse der einzelnen Fenster unterschiedlich sind, zum Beispiel durch unsere Überdachung. Ich wollte dadurch trotzdem noch etwas Licht im Wohnzimmer haben. In der Ankleide haben wir 100%, und im Schlafzimmer 85 Prozent.
-
- Beiträge: 5359
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
Wenn deine gewünschte Höhe z.B. 60% sein soll, dann ergänzt du die Bedingungen um die Abfrage, dass die aktuelle Behanghöhe < 59% oder > 61% sein muß. Steht der Rollladen also bereits auf 60%, ist die Bedingung falsch und es kommt zu keiner überflüssigen Ausgabe.
Wenn das in dem Cloudsystem überhaupt möglich ist ...
Wenn das in dem Cloudsystem überhaupt möglich ist ...
Re: Wetterstation steuert Rolläden bei autom. Beschattung alle 3 Minuten an
Das ist im Cloudsystem möglich, habe ich bei mir auch so eingestellt und funktioniert hervorragend!
100 HMIP Geräte, 2x Access Point,