Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 14.09.2022, 13:50
- System: Access Point
Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Hallo zusammen,
ich habe mein Haus mitlerweile mit 8 Thermostaten, mehreren Fenstersensoren und einem Wandthermostat ausgestattet und bin auch recht zufrieden mit dem System.
Eine Kombination fällt jedoch immer aus dem Rahmen und ich verstehe nicht warum.
Szenario: Ich habe einen Fenster/Türsensor an meiner Eingangstür und die Features Raumklima und Sicherheit aktiviert. Für das Raumklima ist der Sensor mit einem Thermostat im Flur verbunden, damit die Heizung im Winter nicht immer voll aufdreht, wenn die Haustür ein bisschen länger geöffnet ist.
"Fenster-Auf" Temperatur ist auf 12°C eingestellt.
Problem: Das Thermostat reagiert direkt (hörbar) auf den Zustand der Tür und schaltet das Thermostat komplett auf/zu (auch wenn z.B. die Soll-Temperatur auf 12°C ist und es draußen wärmer ist). Da die Heizung vorher kalt war, weil ich nicht heizen musste, müsste sie doch auch um 12°C zu erreichen einfach nichts machen. Schließe ich die Tür, reagiert das Thermostat wieder direkt hörbar.
Bei allen anderen Thermostaten ist das nicht der Fall. Die Einstellungen sind bei allen sehr ähnlich.
Idee: Kann es etwas mit der Lernphase zu tun haben? Ich habe die Thermostate im Winter installiert und wenn dann die Haustür auf ging, zog es direkt mit kalter Luft in Richtung Thermostat. Möglicherweise "denkt" das Thermostat es müsse sofort reagieren, um die Temperatur anzupassen? Nur eine gewagte These
VG
ich habe mein Haus mitlerweile mit 8 Thermostaten, mehreren Fenstersensoren und einem Wandthermostat ausgestattet und bin auch recht zufrieden mit dem System.
Eine Kombination fällt jedoch immer aus dem Rahmen und ich verstehe nicht warum.
Szenario: Ich habe einen Fenster/Türsensor an meiner Eingangstür und die Features Raumklima und Sicherheit aktiviert. Für das Raumklima ist der Sensor mit einem Thermostat im Flur verbunden, damit die Heizung im Winter nicht immer voll aufdreht, wenn die Haustür ein bisschen länger geöffnet ist.
"Fenster-Auf" Temperatur ist auf 12°C eingestellt.
Problem: Das Thermostat reagiert direkt (hörbar) auf den Zustand der Tür und schaltet das Thermostat komplett auf/zu (auch wenn z.B. die Soll-Temperatur auf 12°C ist und es draußen wärmer ist). Da die Heizung vorher kalt war, weil ich nicht heizen musste, müsste sie doch auch um 12°C zu erreichen einfach nichts machen. Schließe ich die Tür, reagiert das Thermostat wieder direkt hörbar.
Bei allen anderen Thermostaten ist das nicht der Fall. Die Einstellungen sind bei allen sehr ähnlich.
Idee: Kann es etwas mit der Lernphase zu tun haben? Ich habe die Thermostate im Winter installiert und wenn dann die Haustür auf ging, zog es direkt mit kalter Luft in Richtung Thermostat. Möglicherweise "denkt" das Thermostat es müsse sofort reagieren, um die Temperatur anzupassen? Nur eine gewagte These
VG
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Also bei mir fahren alle Thermostate zu, sobald ich ein Fenster im jeweiligen Raum öffne und öffnen entsprechend wieder, wenn die Fenster geschlossen wurden.
Genau das Verhalten erwarte ich auch.
Wenn du die Tür öffnest, schließt das Ventil, weil Temperatur > 12 Grad.
Schließt du die Tür, öffnet es wieder.
Bleibt die Tür geöffnet, würde es bei Temperatur < 12 Grad spätestens wieder öffnen, vermutlich aber schon vorher, damit die Temperatur gar nicht erst unter 12 Grad fällt.
Vielleicht ist dein Thermostat im Flur einfach etwas lauter, oder der Raum hellgöriger?
So einen Fall hatte ich mit einem eTRV-2, ausgerechnet im Schlafzimmer
Hab es dann gegen ein anderes eTRV-2 getauscht, im Abstellraum hört man es nicht.
Kurioser Weise war es im Flüstermodus noch lauter, als im Normalbetrieb.
Edit:
Wie die Heizkörperthermostate die Temperatur bestimmen, wenn kein Wandthermostat verwendet wird, ist dazu noch ein gut gehütetes Geheimnis von eQ-3
Genau das Verhalten erwarte ich auch.
Wenn du die Tür öffnest, schließt das Ventil, weil Temperatur > 12 Grad.
Schließt du die Tür, öffnet es wieder.
Bleibt die Tür geöffnet, würde es bei Temperatur < 12 Grad spätestens wieder öffnen, vermutlich aber schon vorher, damit die Temperatur gar nicht erst unter 12 Grad fällt.
Vielleicht ist dein Thermostat im Flur einfach etwas lauter, oder der Raum hellgöriger?
So einen Fall hatte ich mit einem eTRV-2, ausgerechnet im Schlafzimmer
Hab es dann gegen ein anderes eTRV-2 getauscht, im Abstellraum hört man es nicht.
Kurioser Weise war es im Flüstermodus noch lauter, als im Normalbetrieb.
Edit:
Wie die Heizkörperthermostate die Temperatur bestimmen, wenn kein Wandthermostat verwendet wird, ist dazu noch ein gut gehütetes Geheimnis von eQ-3
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 14.09.2022, 13:50
- System: Access Point
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Danke schon einmal für deine Antwort.
Mein Gedanke ist nur, wenn die Heizung kalt ist, scheint das Thermostat ja gesagt zu haben "Temperstur ist gut so, wir müssen nichts machen" Jetzt geht die Tür auf und unabhängig wie kalt es ist (oder sagen wir es ist sogar wärmer draußen), sagt das Thermostat "alles klar, wir müssen was machen". Dabei kennt es doch noch gar nicht die Temperatur von draußen, bzw. wenn sie wärmer ist als drinnen müsste das Thermostat doch sagen "ok, kühlen können wir nicht, der Heizkörper ist schon kalt, ich lasse alles wie es ist" und damit dürfte ja eigentlich kein Geräusch entstehen. Oder habe ich einen prinzipiellen Denkfehler oder verstehe das Konzept nicht?
Danke und Gruß
Mein Gedanke ist nur, wenn die Heizung kalt ist, scheint das Thermostat ja gesagt zu haben "Temperstur ist gut so, wir müssen nichts machen" Jetzt geht die Tür auf und unabhängig wie kalt es ist (oder sagen wir es ist sogar wärmer draußen), sagt das Thermostat "alles klar, wir müssen was machen". Dabei kennt es doch noch gar nicht die Temperatur von draußen, bzw. wenn sie wärmer ist als drinnen müsste das Thermostat doch sagen "ok, kühlen können wir nicht, der Heizkörper ist schon kalt, ich lasse alles wie es ist" und damit dürfte ja eigentlich kein Geräusch entstehen. Oder habe ich einen prinzipiellen Denkfehler oder verstehe das Konzept nicht?
Danke und Gruß
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Warum dein Thermostat überhaupt offen ist, in der aktuellen Jahreszeit, frage ich mich eher.
Was hast du denn als Sollwert eingestellt?
Wie ist die Zimmertemperatur?
Läuft deine Heizung tatsächlich schon?
Was hast du denn als Sollwert eingestellt?
Wie ist die Zimmertemperatur?
Läuft deine Heizung tatsächlich schon?
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 14.09.2022, 13:50
- System: Access Point
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Sollwert ist momentan 21C und die Heizung läuft nicht. Zimmertemperatur liegt meist bei 20C. Heißt, der Heizkörper st und bleibt immer kalt, schaltet aber die ganze Zeit, wenn die Tür auf und zu geht.
Genau das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe und nicht weiß ob irgendwas falsch eingestellt ist
Genau das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe und nicht weiß ob irgendwas falsch eingestellt ist
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 742 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Und was ist daran jetzt verkehrt? Die Zimmertemperatur liegt unter der Solltemperatur, also regelt der Thermostat auf. Fenster auf -> Thermostat macht zu. Fenster zu -> Thermostat macht auf, weil immer noch Ist < Soll.
Oder habe ich dich falsch verstanden?
Oder habe ich dich falsch verstanden?
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
das thermostat ist auf, weil es ja auf 21 grad heizen will…geht zu wenn tür auf und geht wieder auf wenn tür zu…
was ist daran nicht zu verstehen?
was ist daran nicht zu verstehen?
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Soll 21°
Ist 20°
Heizofen bringt keine Wärme, da aus
Ventil macht ganz auf, da zu kalt und keine Wärme kommt
Tür auf = soll 12°
Oh es sind ja schon 20° na da mach ich mal schnell das Ventil zu
Tür zu = 21°
Oh es sind ja nur 20° und da es vorhin ja auch nicht wärmer wurde mach ich das Ventil mal ganz auf
So denkt dein Thermostat.
Also ist doch alles so wie es sein soll.
Ist 20°
Heizofen bringt keine Wärme, da aus
Ventil macht ganz auf, da zu kalt und keine Wärme kommt
Tür auf = soll 12°
Oh es sind ja schon 20° na da mach ich mal schnell das Ventil zu
Tür zu = 21°
Oh es sind ja nur 20° und da es vorhin ja auch nicht wärmer wurde mach ich das Ventil mal ganz auf
So denkt dein Thermostat.
Also ist doch alles so wie es sein soll.
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
Einfache Lösung:
Ein Sommer Heizprofil erstellen mit durchgehend 5°C
Dieses aktiv lassen, solange die Heizung aus ist.
Das verlängert auch noch die Lebensdauer der Batterien.
Ein Sommer Heizprofil erstellen mit durchgehend 5°C
Dieses aktiv lassen, solange die Heizung aus ist.
Das verlängert auch noch die Lebensdauer der Batterien.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Thermostat fährt bei Fensteröffnung direkt voll auf/zu
noch einfacher, außerhalb der Heizsaison ein Manu Off Programm und gut?