Neuinstallation und Raum zu warm

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Michael58
Beiträge: 7
Registriert: 19.09.2022, 17:02
System: Access Point
Danksagung erhalten: 2 Mal

Neuinstallation und Raum zu warm

Beitrag von Michael58 » 25.09.2022, 15:00

Hallo,

Ich habe den HM IP Accesspoint und die HM IP Heizkörperventile neu installiert. Allerdings noch ohne Raumthermostat. Ich habe die Optimum Start Funktion aktiviert.

Heute war die Zieltemperatur um 1,2 Grad überschritten. Bei Solltemperatur von 20 Grad war bei 21 Grad das Ventil immer noch auf.

Bracht das System eine gewisse Zeit, bis intern die Schaltungen gut laufen? Oder muss ich was anderes einstellen?

VG Michael

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Neuinstallation und Raum zu warm

Beitrag von HornetRider » 25.09.2022, 16:36

Ja, das System braucht ein paar Tage.

Mit der Optimum Funktion gibt es hier im Forum eher gemischte Erfahrungen.
Ich habe den Eindruck, dass die meisten diese deaktiviert haben.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen

Tech-Nik
Beiträge: 6
Registriert: 09.09.2022, 00:38
System: Access Point
Wohnort: Südbaden

Re: Neuinstallation und Raum zu warm

Beitrag von Tech-Nik » 10.10.2022, 09:54

Wenn die Temperatur konstant z.B. 1°C zu hoch ist musst du im Thermostat einen Offset von 1°C bzw. -1°C einstellen. Das ist ein Korrekturwert um die baulichen Unterschiede auszugleichen.

Géo Trouvetout
Beiträge: 279
Registriert: 30.10.2019, 21:35
System: Access Point
Wohnort: Zürich
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Neuinstallation und Raum zu warm

Beitrag von Géo Trouvetout » 10.10.2022, 10:18

könnte es sein, dass es am Ort des Heizkörperthermostat 1-2C kühler ist, als im Rest des Raumes?
Stell doch mal ein Thermometer gleich daneben.

Matsch
Beiträge: 5427
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 734 Mal

Re: Neuinstallation und Raum zu warm

Beitrag von Matsch » 10.10.2022, 11:22

Michael58 hat geschrieben:
25.09.2022, 15:00
Bei Solltemperatur von 20 Grad war bei 21 Grad das Ventil immer noch auf.
Und zum x-ten Male: Da in der Heizperiode ständig Wärmeenergie aus dem Raum verloren geht, muß auch ständig neue zugeführt werden, damit die Temperatur nicht wieder sinkt. Das Ventil muß also immer etwas geöffnet sein. Wieviel das Ventil geöffnet werden muß, damit genau das passiert, muß das System erst nach der Try-and-Error-Methode herausfinden - und das dauert in einem solchen trägen System halt viel Zeit. Es geht aber um so schneller, je weniger man in dieser Zeit daran verändert oder sinnlos eingreift.

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Neuinstallation und Raum zu warm

Beitrag von NickHM » 10.10.2022, 14:19

Matsch hat geschrieben:
10.10.2022, 11:22
Es geht aber um so schneller, je weniger man in dieser Zeit daran verändert oder sinnlos eingreift.
Ein hier oft gegebener Tip
Das Wochenprogram immer auf die gleiche Temperatur stellen, oder im manuellen Modus eine Woche eine Temperatur eingestellt lassen.

Zweiter Tip ... in wenigen Räumen in denen es keine Fremdeinfüsse wie z.B. Sonne , Kamin ... gibt und die Zimmertür geschlossen bleibt, funktioniert die Regelung recht genau. Ansonsten sind +/-1 Grad durchaus normal.

Und es wird "von oben" geregelt. Also erst mal über die Soll Temp und dann reduziert bis zur Soll Temp.
Ein "zu warm" ist eher normal, ein "zu kalt" kommt seltener vor.

Wenn der Heizkörper für den Raum zu groß ist oder die Vorlauftemperatur zu hoch, sind das auch ganz schlechte Voraussetzungen für eine Regelung.

Antworten