Hallo,
Ich habe den HM IP Accesspoint und die HM IP Heizkörperventile neu installiert. Allerdings noch ohne Raumthermostat. Ich habe die Optimum Start Funktion aktiviert.
Heute war die Zieltemperatur um 1,2 Grad überschritten. Bei Solltemperatur von 20 Grad war bei 21 Grad das Ventil immer noch auf.
Bracht das System eine gewisse Zeit, bis intern die Schaltungen gut laufen? Oder muss ich was anderes einstellen?
VG Michael
Neuinstallation und Raum zu warm
Moderator: Co-Administratoren
- HornetRider
- Beiträge: 1769
- Registriert: 16.02.2019, 01:02
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Neuinstallation und Raum zu warm
Ja, das System braucht ein paar Tage.
Mit der Optimum Funktion gibt es hier im Forum eher gemischte Erfahrungen.
Ich habe den Eindruck, dass die meisten diese deaktiviert haben.
Mit der Optimum Funktion gibt es hier im Forum eher gemischte Erfahrungen.
Ich habe den Eindruck, dass die meisten diese deaktiviert haben.
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210 ~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV
Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss.
HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen
Re: Neuinstallation und Raum zu warm
Wenn die Temperatur konstant z.B. 1°C zu hoch ist musst du im Thermostat einen Offset von 1°C bzw. -1°C einstellen. Das ist ein Korrekturwert um die baulichen Unterschiede auszugleichen.
-
- Beiträge: 279
- Registriert: 30.10.2019, 21:35
- System: Access Point
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Neuinstallation und Raum zu warm
könnte es sein, dass es am Ort des Heizkörperthermostat 1-2C kühler ist, als im Rest des Raumes?
Stell doch mal ein Thermometer gleich daneben.
Stell doch mal ein Thermometer gleich daneben.
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: Neuinstallation und Raum zu warm
Und zum x-ten Male: Da in der Heizperiode ständig Wärmeenergie aus dem Raum verloren geht, muß auch ständig neue zugeführt werden, damit die Temperatur nicht wieder sinkt. Das Ventil muß also immer etwas geöffnet sein. Wieviel das Ventil geöffnet werden muß, damit genau das passiert, muß das System erst nach der Try-and-Error-Methode herausfinden - und das dauert in einem solchen trägen System halt viel Zeit. Es geht aber um so schneller, je weniger man in dieser Zeit daran verändert oder sinnlos eingreift.
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Neuinstallation und Raum zu warm
Ein hier oft gegebener Tip
Das Wochenprogram immer auf die gleiche Temperatur stellen, oder im manuellen Modus eine Woche eine Temperatur eingestellt lassen.
Zweiter Tip ... in wenigen Räumen in denen es keine Fremdeinfüsse wie z.B. Sonne , Kamin ... gibt und die Zimmertür geschlossen bleibt, funktioniert die Regelung recht genau. Ansonsten sind +/-1 Grad durchaus normal.
Und es wird "von oben" geregelt. Also erst mal über die Soll Temp und dann reduziert bis zur Soll Temp.
Ein "zu warm" ist eher normal, ein "zu kalt" kommt seltener vor.
Wenn der Heizkörper für den Raum zu groß ist oder die Vorlauftemperatur zu hoch, sind das auch ganz schlechte Voraussetzungen für eine Regelung.