Hallo zusammen,

ich krieg eine vermeintlich einfache Aufgabe einfach nicht hin:

Rolläden sollen runterfahren wenn´s draußen unter 4 Lux hell ist

Machen sie, sobald ich eine Automatisierung anlege mit AULÖSER "Lichtsensor <= 4 Lux" und AKTION "Behanghöhe 100%" eintrage.

Wenn ich jetzt aber - zum Beispiel weil es um 21 Uhr so schön schneit und ich das sehen will -
die Rolläden nach oben fahre mit Schalter (BROLL) oder über Software,
fahren sie nach ein paar Minuten wieder runter, weil die eingestellte Regel gilt :-)
Das kann man ja auch sehen unter der Automatisierung, das steht dann "heute xx mal ausgelöst".

Kann ich es so programmieren, dass der Befehl nur 1x ausgeführt wird und nicht permanent bis es wieder hell wird?

Für einen Praxistipp schon im Voraus besten Dank!

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 01.12.2022, 22:51
von Silverstar
Ich habe keinen AP, kann also nur auf dem von mir gelesenen Vermutungen anstellen: der AP hat keine Systemvariablen, in der man so etwas speichern könnte.
Fährst du die Rolläden sonst immer automatisch oder auch Mal manuell?

Sonst könntest du die automatischen Fahrten statt 100% auf 99% fahren, was höchstwahrscheinlich bei korrekt konfigurierter Fahrzeit keinen sichtbaren Unterschied macht, und die Automation dann auf 4 Lux und Behanghöhe 99% prüfen. Denn wenn 100%, hast du manuell gefahren. Die 99% müsste man mit langem Tastendruck erst Mal treffen bzw fährst du vermutlich eh mit kurzem Tipp hoch bis 100%.
Hat aber Nebeneffekte, wenn Mal über Tags manuell gefahren wird, daher die Frage.

Sonst könntest du nur einen freien Kanal irgendeines Aktors nehmen, der nicht angeschlossen ist, und in dem "speichern" dass du die 4 Lux Fahrt durchgeführt hast. Dann in der Automation prüfen auf <4 Lux und Kanal:x aus, und nur dann fahren. Beim morgendlichen hochfahren oder irgendwann Tags, den Aktor wieder ausschalten, damit abends wieder gefahren werden kann.

Hat aber alles Effekte... Man vergisst, dass der Aktorkanal dafür zuständig ist, baut um und es geht nicht mehr, Aktor kaputt, you name it. Was besseres fällt mir für den AP nicht ein.

Edit: Mit virtuellen Kanälen könnte man da was machen - gibt's die auf den Aktoren am AP?

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 02.12.2022, 00:53
von HornetRider
Ich mache es im Zeitprogramm quasi anders herum, automatisch fahren nur wenn >95%(unten) und < 5 % (oben) Will ch das nicht fahre ich ihn irgendwo dazwischen.

Ähnlich mache ich das auch mit meinem TV-Modus, dann fahren die Rolladen auf 85% und von dort auf wieder nach oben, wenn TV-Modus beendet ist.
Nur aus dieser Position passiert das dann automatisch.
Dieser ist allerdings im ioBroker programmiert, wegen einiger nicht HmIP Komponenten.

Meine automatische Beschattung für Wärmeschutz arbeitet ähnlich, mit 90% als Position.
Nur aus der Position kann der Wärmeschutz wieder automatisch beendet werden.

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 02.12.2022, 05:58
von belowzero
Hallo,

ich habe es auch mit 99% versucht, das macht keinen Unterschied,
weil die Logik alle paar Minuten prüft: Ist es dunkel und bist Du (Rolladen) in der vorgegebenen Position?
Ja? keine Aktion nötig
Nein (weil ich manuell hochfahre)? Dann fahre ich wieder auf die vorgegebene Position!

Meine Frage ist: Kann man dem ständigen Prüfen entkommen?

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 02.12.2022, 19:50
von klana
Hi,

Versuch es mal mit einer Systemvariable.
Die setzt du nach Helligkeit, wenn es runter fahren soll auf z.B. "runter" oder True, je nachdem welchen Variablentyp du nutzt.
Im eigentlichen Programm fährst du nur mit der Variable als Auslöser nicht mehr nach Helligkeit.
Und wenn es nach Helligkeit wieder rauf fahren soll, dann machst du das genau so nur mit anderen Werten in der Variable
Gruß
Klana

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 02.12.2022, 20:07
von MichaelN
Gab es ein Update für den Access Point, das er nun auch Systemvariable kann?

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 02.12.2022, 20:15
von klana
Ohhh, Kacke...schon wieder nicht richtig gelesen ... sorry :oops:

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 03.12.2022, 08:35
von belowzero
Weiterhin sehr dankbar für eine gute Idee dazu.
Das Vorhaben klingt einfach, ist es aber meiner Meinung nach nicht...

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 03.12.2022, 10:02
von HornetRider
Du brauchst die Behanghöhe in der Zusatzbedingung, als Fenster mit <> aus der er automatisch fahren darf.
Manuel dann immer außerhalb dieses Fensters stoppen.

Re: Rolladen einmalig Schließen mit Lichtsensor

Verfasst: 03.12.2022, 11:48
von belowzero
Danke, das werde ich machen!
Sofern ich dann nicht manuell auf "0" hochfahre,
hat die Automatik "nichts gegen meinen Eingriff auszusetzen".