Fussbodenheizungssteuerung

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

feichtinger1990
Beiträge: 4
Registriert: 20.01.2023, 06:22
System: Access Point

Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von feichtinger1990 » 20.01.2023, 06:38

Guten Tag.

Ich hoffe irgendwer in diesem Forum kann uns weiterhelfen. 🙏🏻

Ich habe mir jetzt folgende Komponenten zugelegt:

* Wandthermostate HmIP WTH1
* Stellantriebe HmIP VDMOT
* Access Point HmIP HAP
* Fußbodenheizungsaktor 12-fach HmIP FALMOT C12
* 2-fach Schaltaktor HmIP WHS2

Leider schaffen wir es nicht das der Schaltaktor die Pumpe ansteuert wenn ein Heizbedarf ist, zur Zeit läuft die Pumpe im Dauerbetrieb 😞

Mein Bruder (Elektro Meister) hat alles laut Plan angeschlossen.
Dann Aktor angelernt über die Homematic IP App, Geräteübersicht auf den Schaltaktor gegangen, Out 2 gewählt, dann " Schaltet einen Ausgang für z.B Boiler, Kessel , Pumpe ...." gewählt, und dann Pumpensteuerung für Fußbodenheizungsaktoren gewählt.

Wurde uns nochmal so von Homeatic IP beschrieben, aber funktioniert leider nicht. Die Pumpe macht nichts.

Bitte kann uns irgendwer weiterhelfen, war bis dato so begeistert von HmIP aber nun verzweifle ich schön langsam.

Liebe Grüße
Lukas
49DA9F5A-35AF-4FA3-8F61-03C9C1EAFDE9.jpeg
C79757D3-36CE-4F83-B404-695B0E4AB9DE.jpeg
D4DB4BD7-FD71-4C60-8648-D18593FE25C4.jpeg

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von Gerti » 20.01.2023, 08:42

Hi,

lösch den WHS-2 noch einmal heraus und füge ihn neu hinzu.

Gruß
Gerti

feichtinger1990
Beiträge: 4
Registriert: 20.01.2023, 06:22
System: Access Point

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von feichtinger1990 » 20.01.2023, 11:05

Hallo.

Habe ich leider schon ein paar mal versucht 😞

Vl habe ich iwas bei der Raumanordnung falsch gemacht?

Lg
Lukas

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von Gerti » 20.01.2023, 11:17

Hi,

sollte im Handbuch alles beschrieben sein.

Gruß
Gerti

Benutzeravatar
HM-Villa
Beiträge: 507
Registriert: 24.01.2022, 10:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von HM-Villa » 20.01.2023, 11:23

______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten

zentaur9n
Beiträge: 5
Registriert: 31.08.2022, 16:52
System: Access Point
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von zentaur9n » 20.01.2023, 11:27

Hi,

dein Bruder ist Elektromeister und brückt mit einer PE-Aderleitung die Phase?

Bitte umgehend den Beruf niederlegen.

feichtinger1990
Beiträge: 4
Registriert: 20.01.2023, 06:22
System: Access Point

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von feichtinger1990 » 20.01.2023, 13:46

Hallo.

@HM-Villa: Danke, aber leider ist da kein Beispiel für meinen neueren Aktor vorhanden

feichtinger1990
Beiträge: 4
Registriert: 20.01.2023, 06:22
System: Access Point

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von feichtinger1990 » 21.01.2023, 07:33

Bitte kann mir wer helfen?

Lg
Lukas

Benutzeravatar
HM-Villa
Beiträge: 507
Registriert: 24.01.2022, 10:13
System: CCU
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von HM-Villa » 21.01.2023, 11:10

Du willst doch mit dem HmIP-WHS2 die Heizanlage/Pumpe steuern? Ich kenne mich mit dem Wolkenzeug ja nicht aus, aber wieso ist Punkt 3.1.1 "Anwendungsbeispiel 1: Wärmebedarfssteuerung des Heizkessels" (Seite 31)) im oben verlinkten Dokument kein passendes Beispiel? Vielleicht zeigt es ja wenigstens die Richtung, in die Du weitersuchen könntest.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten

Alfr-ed
Beiträge: 3
Registriert: 29.03.2022, 10:54
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fussbodenheizungssteuerung

Beitrag von Alfr-ed » 27.01.2023, 13:54

Meine Interpretation der Anlage:

Schaut mal bitte oben in der Verlinkten Anleitung auf Seite 7 Punkt 2.2.2 das Bild an. Da wäre der erste Kanal der Schaltkanal für die Pumpe. Dieser schaltet in Verbindung deines Schaltaktors die Pumpe (in Verbindung der Konfiguration wie im verlinkten Buch). Auf deinem Foto hast du auf Kanal 1 ein Ventil stecken das zudem auch Wärme vom Thermostat anfordert. Wenn Du also alles richtig in der App konfiguriert hast, müsste da die Pumpe laufen. Wenn Du das erste Thermostat "zu" machst (gewünschte Temperatur herunterdrehen, damit keine Wärme angefordert wird), müssten die Balken am Falmot auf Kanal 1 weggehen (so wie auf Heizkreis 5 oder 7) und die Pumpe ausschalten.

Ansonsten klemm an den Schaltaktor eine Birnenfassung und konfiguriere ihn zum Lichtschalten. Dann kannst du testen ob er schaltet.