Wir haben eine Uhr mit eingebautem Thermometer. Das Zeigt so ziemlich exakt die selbe Temperatur, die vom Wandsensor als IST Temperatur angegeben wird.
Und rein aus meinem Verständnis sollte die echte Temperatur im Raum ja sogar egal sein. Denn die eingestellte Temperatur wird ja nie erreicht. Normal sollte ja so lang die Heizung laufen, bis ist=Soll ist
Habt ihr denn alle gar keine Probleme damit?
Hier sind grade eingestellt 21 Grad. Genesen und angezeigt 19,8. Heizung ist lau warm, eher kalt. Drück ich auf Boost wird sie richtig heiß.
Probleme mit der Ist/soll temperatur
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Probleme mit der Ist/soll temperatur
Das sagt erstmal gar michts, du vergleichst mit einer sehr ungenauen Anzeige. Die kann genauso falsch sein wie der Thermostat.
Du hast aber immer noch nicht zum Thema Offset was gesagt. Vielleicht ist ja ein (falscher) Offset konfiguriert?
Und hast du denn mal einen korrekten Offset probiert?
Und nein, das Problem hast nur du.
Re: Probleme mit der Ist/soll temperatur
ich glaube zu wissen, dass mit dem Raumthermostat das thema Offset hinfällig ist - da ja die Temperatur über das Raumthermostat läuft und nicht über den HeizkörperThermostat
mehr kann ich dazu aber leider nicht beitragen
mehr kann ich dazu aber leider nicht beitragen
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Probleme mit der Ist/soll temperatur
Ah ja, dann schau doch mal in die Konfiguration des WTH. Natürlich haben auch diese Geräte ein Offset - zum Ausgleich der von Haus aus relativ schlechten Messgenauigkeit.
Re: Probleme mit der Ist/soll temperatur
Ich habe das Problem ebenfalls ... beim Boost knallheiss ... Soll-Themperatur wird nicht erreicht.
Heizkörper lauwarm bis warm.
Problem tritt auf, seitdem ich die EVO-Thermostate habe.
Mit den Thermostaten vorher (https://homematic-ip.com/de/produkt/hei ... thermostat) hatte ich die Probleme nicht.
Soll ich den Offset denn nun an den Thermostaten regeln oder am Wandthermostat?
LG Plutolinchen
Heizkörper lauwarm bis warm.
Problem tritt auf, seitdem ich die EVO-Thermostate habe.
Mit den Thermostaten vorher (https://homematic-ip.com/de/produkt/hei ... thermostat) hatte ich die Probleme nicht.
Soll ich den Offset denn nun an den Thermostaten regeln oder am Wandthermostat?
LG Plutolinchen
-
- Beiträge: 5455
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Probleme mit der Ist/soll temperatur
Der Offset am WTH dient der Korrektur des gemessenen Istwerts. Der Offset am HKT dient zum Angleichen der Heizkörper untereinander.
Werden also beide nicht warm genug, dann am WTH ändern, bei unterschiedlicher Erwärmung der Heizkörper das an den HKT korrigieren.
Werden also beide nicht warm genug, dann am WTH ändern, bei unterschiedlicher Erwärmung der Heizkörper das an den HKT korrigieren.