Falsches Heizen???

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

Schmalle
Beiträge: 7
Registriert: 01.04.2024, 12:08
System: CCU und Access Point

Falsches Heizen???

Beitrag von Schmalle » 01.04.2024, 12:17

Hallo zusammen.

Bin ein wenig am verzweifeln. Habe sogar schon das Thermostat bei meinem Sohn Enno getauscht.

Bei meiner Tochter milana ist die Temperatur immer ca 1 grad höher als bei meinem Sohn.
Beide haben das selbe heizprofil.

Habe bei meinem Sohn auch schon am off set gespielt. Auf -3,5 runter gedreht….. Thermostat öffnet nicht.

Boost funktioniert.

Optimum Start stopp ist eingeschalt.

Es sind 18,5 grad ein gestellt, aber da komme ich eigentlich nie ran. Und wenn ich 18,5 einstelle, von 7:45-17:45, dann sollte ich doch eine recht gleichmäßige Kurve haben. Habe aber immer Riesen Zickzack.

Übersehe ich was??

Vielen Dank für eure Hilfe
Dateianhänge
IMG_7605.png
IMG_7604.png
IMG_7603.png
Zuletzt geändert von Roland M. am 01.04.2024, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1606 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von dondaik » 01.04.2024, 12:51

toleranz der sensoren ..... messort, wärmeverteilung usw
Zuletzt geändert von dondaik am 01.04.2024, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Schmalle
Beiträge: 7
Registriert: 01.04.2024, 12:08
System: CCU und Access Point

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von Schmalle » 01.04.2024, 13:10

Aber selbst bei Offset von -3,5 grad am wandthermostat reagiert der Heizkörper nicht.

Bzw, wenn 18,5 eingestellt sind und es 16,5 grad sind, muss die da doch was passieren??
Zuletzt geändert von Schmalle am 01.04.2024, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1606 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von dondaik » 01.04.2024, 13:17

regler schwergängig, montage, thermischer abgleich ....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1606 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von dondaik » 01.04.2024, 13:18

regler schwergängig, montage, thermischer abgleich .... ggf kreuztausch ?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Schmalle
Beiträge: 7
Registriert: 01.04.2024, 12:08
System: CCU und Access Point

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von Schmalle » 01.04.2024, 13:23

Was meinst du mit Regler?
Habe das Heizkörperthemostat schon gegen ein neues getauscht.

Bei welcher Differenz sollen die denn an gehen??

Wenn das wand Thermostat auf 18,5 eingestellt ist, es aber nur 17 grad sind, muss doch geheizt werden.

1,5 grad finde ich schon viel.

Matsch
Beiträge: 5459
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von Matsch » 01.04.2024, 14:12

Wäre interessant, wie weit denn der Thermostat geöffnet hat, aber das kann man mit AP nicht auslesen. Eine falsche Montage ist durchaus recht wahrscheinlich, ebenso ein verklemmtes oder zu schwergängiges Ventil. Zufälligerweise ein Danfoss-Ventil?
Kalibrierfahrt ausgeführt oder steht der Thermostat gar noch im Kalibriermodus?

Schmalle
Beiträge: 7
Registriert: 01.04.2024, 12:08
System: CCU und Access Point

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von Schmalle » 01.04.2024, 14:25

Was kann man da denn bei der Montage falsch machen??

Sollte danfoss sein.

Klar, Kalibrierung habe ich natürlich gemacht. Installiert wie es muss.
Dateianhänge
IMG_7609.jpeg
IMG_7606.jpeg

Matsch
Beiträge: 5459
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 743 Mal

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von Matsch » 01.04.2024, 14:30

Gerade bei Danfoss gibt es die meisten Montagefehler, weil der Adapter nur lose aufgesetzt statt wie in der Montageanleitung beschrieben, mit Hilfe eines Schraubendrehers gespreizt und aufgerastet wurde.

Kenne das Problem nicht persönlich, nur aus dem Forum.

Schmalle
Beiträge: 7
Registriert: 01.04.2024, 12:08
System: CCU und Access Point

Re: Falsches Heizen???

Beitrag von Schmalle » 01.04.2024, 16:06

Ich würde mal behaupten, das ist alles richtig.

Was mich einfach wundert.

Soll 18,5

Ist 15,6

Aber das hk Thermostat macht einfach nichts.

3 grad Delta und es fährt nicht auf.

(Drücke ich den boost am wandthermostat, fährt das hm Thermostat sofort auf, aber bei 3 grad Delta nicht….)
Dateianhänge