Heizungsregelung
Moderator: Co-Administratoren
Ja, dann würde es ja passen...
Ich schalte um von "manu" auf "auto". Die Regelung ist wieder im "Auto"-Modus, der richtige Sollwert wird dann aber erst beim nächsten Wechsel des Betriebsmodus eingestellt.
Wenn ich nun nach dem Schalten auf "auto" diesen Befehl sende (raumregler.komforttemperatur), dann wird dieser Sollwert doch gleich eingestellt und nicht erst beim nächsten Wechsel des Betriebsmodus, oder???
Ich schalte um von "manu" auf "auto". Die Regelung ist wieder im "Auto"-Modus, der richtige Sollwert wird dann aber erst beim nächsten Wechsel des Betriebsmodus eingestellt.
Wenn ich nun nach dem Schalten auf "auto" diesen Befehl sende (raumregler.komforttemperatur), dann wird dieser Sollwert doch gleich eingestellt und nicht erst beim nächsten Wechsel des Betriebsmodus, oder???
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo zusammen,
ich plage mich als blutiger Anfänger ebenfalls gerade mit dem Problem "Absenk / Komfort- Temperatur" herum.
Wie kann ich dem Programm sagen, daß es den Regler auf Absenk- oder Komfort stellen soll?
Wie würde die Makro- Syntax korrekt lauten?
"ReglerWohnzimmer.KomfortTemperatur:=1" funktioniert z.B. nicht (es ändert sich nichts)
Wo finde ich Hinweise zur Syntax?
Wäre super, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte...
Gruß - Toni
ich plage mich als blutiger Anfänger ebenfalls gerade mit dem Problem "Absenk / Komfort- Temperatur" herum.
Wie kann ich dem Programm sagen, daß es den Regler auf Absenk- oder Komfort stellen soll?
Wie würde die Makro- Syntax korrekt lauten?
"ReglerWohnzimmer.KomfortTemperatur:=1" funktioniert z.B. nicht (es ändert sich nichts)
Wo finde ich Hinweise zur Syntax?
Wäre super, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte...
Gruß - Toni
ohne es auszuprobieren ... :-) ... ich glaube, das ganze ist eine funktion. versuche es einfach mal mit
ohne := 1
Code: Alles auswählen
ReglerWohnzimmer.KomfortTemperatur
... squeeezer
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hi,
schön wärs gewesen... leider kommt dann "Syntaxfehler"
Du hast mich aber auf den richtigen Weg gebracht, die korrekte Syntax lautet:
ReglerWohnzimmer setzen auf ReglerWohnzimmer.KomfortTemperatur
- dann tut's!
Allerdings bleibt hier der Modus unverändert, um in den Automode zu kommen, ist noch die Zeile:
ReglerWohnzimmer.Modus:=0
nötig
Gruß - Toni
schön wärs gewesen... leider kommt dann "Syntaxfehler"
Du hast mich aber auf den richtigen Weg gebracht, die korrekte Syntax lautet:
ReglerWohnzimmer setzen auf ReglerWohnzimmer.KomfortTemperatur
- dann tut's!
Allerdings bleibt hier der Modus unverändert, um in den Automode zu kommen, ist noch die Zeile:
ReglerWohnzimmer.Modus:=0
nötig