Isttemperatur mit Fehlverhalten
Verfasst: 14.02.2013, 08:24
Hallo in die Runde,
ich melde mich hier zum ersten Mal.
Ich betreibe schon seit Jahren drei Regler FHT8R-3, mit einer Reihe von Stellantrieben FHT8V-3, ohne Probleme. Nun sollte ein weiterer Raum, mit zwei Heizkörpern, mit so einer Steuerung versehen werden. Die neue Regeleinheit hat wie meine Übrigen auch, die Möglichkeit der Anzeige der Ist-Temperatur.
Zunächst viel im Regelverhalten nichts Ungewöhnliches auf. Dann aber bemerkte ich starke Schwankungen in der Ventilsteuerung. Plötzlich weit aufgedreht, 80% und mehr, ohne dass die Raumtemperatur es erfordert hätte. Ein Blick auf die Isttemperaturanzeige der Regeleinheit zeigte, dass diese viel zu niedrig war ( nicht nur gefühlsmäßig, sondern auch anhand von Vergleichsthermometern). Einen Moment später wechselte die Anzeige wieder zu normalen Werten und auch die Stellantriebe fuhren wieder zurück. Dann wieder lief die Anlage stundenlang ohne Auffälligkeiten. Aber unversehens kam es dann doch wieder zu dem ungewöhnlichen Verhalten. Drei Tage habe ich mir das angesehen, ohne dass ich eine Erklärung fand. Also Umtausch bei Conrad.
Die neue Einheit schien zunächst in Ordnung zu sein, doch dann trat auch bei dieser das ungewöhnliche Verhalten auf.
Jetzt habe ich etwas genauer beobachtet und ich konnte eine Temperatur ermitteln, bei der der Sprung auftritt. Wenn die Temperatur von z.B. 20°C fallend auf 19,6°C kommt, dann fällt die angezeigte Isttemperatur sprunghaft um ca. 3°C auf 16,6°C und die Ventiltriebe werden aufgedreht.
Ich habe nun bewusst mal die Temperatur der Regeleinheit zwischen 20.9°C und 18,5°C rauf und runter verändert und die Anzeige beobachtet. Hier das Ergebnis: Die angezeigten Werte in °C, rot die Falschanzeigen, (%) die Anzeige der Ventiltriebe, die Zahlenreihe zeigt einen zeitlichen Verlauf von links nach rechts, wobei die Zeitabstände zwischen den Werten meist unterschiedlich sind, aber mindestens 2 Minuten betragen
20,0—19,6—16,6—15,9—18,9—18,5-----19,4--16,5--16,6(82%)--19,6--16,7--19,7(47%)--20,5(36%)--20,9(26%)--20,6(13%)--20,4--20,3(7%)--20,2--20,1--20,0(12%)--19,5(19%)--15,9(34%)--15,7(50%) --18,7--18,8(59%)--19,0(52%)--19,0(38%)--19,1(36%)--16,1(33%)--16,4(42%)--16,5(52%)--16,6(83%)--16,8(83%) --19,8(48%)19,9(36%)19,9(25%)--20,0(20%)--20,1(13%)
Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten, oder habe ich einfach zweimal ein fehlerhaftes Teil erwischt?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und vertraue auf das fundierte Wissen in diesem Forum.
Es grüßt
Diamond
ich melde mich hier zum ersten Mal.
Ich betreibe schon seit Jahren drei Regler FHT8R-3, mit einer Reihe von Stellantrieben FHT8V-3, ohne Probleme. Nun sollte ein weiterer Raum, mit zwei Heizkörpern, mit so einer Steuerung versehen werden. Die neue Regeleinheit hat wie meine Übrigen auch, die Möglichkeit der Anzeige der Ist-Temperatur.
Zunächst viel im Regelverhalten nichts Ungewöhnliches auf. Dann aber bemerkte ich starke Schwankungen in der Ventilsteuerung. Plötzlich weit aufgedreht, 80% und mehr, ohne dass die Raumtemperatur es erfordert hätte. Ein Blick auf die Isttemperaturanzeige der Regeleinheit zeigte, dass diese viel zu niedrig war ( nicht nur gefühlsmäßig, sondern auch anhand von Vergleichsthermometern). Einen Moment später wechselte die Anzeige wieder zu normalen Werten und auch die Stellantriebe fuhren wieder zurück. Dann wieder lief die Anlage stundenlang ohne Auffälligkeiten. Aber unversehens kam es dann doch wieder zu dem ungewöhnlichen Verhalten. Drei Tage habe ich mir das angesehen, ohne dass ich eine Erklärung fand. Also Umtausch bei Conrad.
Die neue Einheit schien zunächst in Ordnung zu sein, doch dann trat auch bei dieser das ungewöhnliche Verhalten auf.
Jetzt habe ich etwas genauer beobachtet und ich konnte eine Temperatur ermitteln, bei der der Sprung auftritt. Wenn die Temperatur von z.B. 20°C fallend auf 19,6°C kommt, dann fällt die angezeigte Isttemperatur sprunghaft um ca. 3°C auf 16,6°C und die Ventiltriebe werden aufgedreht.
Ich habe nun bewusst mal die Temperatur der Regeleinheit zwischen 20.9°C und 18,5°C rauf und runter verändert und die Anzeige beobachtet. Hier das Ergebnis: Die angezeigten Werte in °C, rot die Falschanzeigen, (%) die Anzeige der Ventiltriebe, die Zahlenreihe zeigt einen zeitlichen Verlauf von links nach rechts, wobei die Zeitabstände zwischen den Werten meist unterschiedlich sind, aber mindestens 2 Minuten betragen
20,0—19,6—16,6—15,9—18,9—18,5-----19,4--16,5--16,6(82%)--19,6--16,7--19,7(47%)--20,5(36%)--20,9(26%)--20,6(13%)--20,4--20,3(7%)--20,2--20,1--20,0(12%)--19,5(19%)--15,9(34%)--15,7(50%) --18,7--18,8(59%)--19,0(52%)--19,0(38%)--19,1(36%)--16,1(33%)--16,4(42%)--16,5(52%)--16,6(83%)--16,8(83%) --19,8(48%)19,9(36%)19,9(25%)--20,0(20%)--20,1(13%)
Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten, oder habe ich einfach zweimal ein fehlerhaftes Teil erwischt?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und vertraue auf das fundierte Wissen in diesem Forum.
Es grüßt
Diamond