Hallo zusammen,
da ich alle Geräte einpacken wollte und an ELV zurücksenden wollte ich habe mich mal an die Arbeit gemacht und den Offset-"Weg" gemessen.
Tatsächlich führt eine Veränderung des Offset auch zu einer entsprechenden Veränderungen im Weg.
Die Offsteanpassung erfolgt dabei intern im Stellglied (FHT8V), dieses bekommt entsprechend den Wert des Stellwert des Reglers (Anzeige) und rechnet intern den Offset ohne Anzeige aus. Die Anzeige anzupassen wäre sicherlich ein kleines - erfolgt aber nicht. Ich denke damit der Regler (80b) nicht bis zu acht verschiedene Werte senden muss erfolgt die Offsetanpassung im Stellglied - macht soweit auch Sinn.
Ich möchte Euch mal meine Ergebnisse darstellen:
Ich habe verschiedene Werte über den 80b vorgegeben (leider konnte ich die Stellwerte nicht direkt eingeben und musste so mit den von veränderten Sollwert erzeugten Stellwerte nehmen)
Mittels eines Aufsatzes und einer Schieblehre, habe ich den entsprechenden Hub gemessen:
--- Vorab der Gesamtweg des Heizungsventiles beträt exakt 2 mm, für die restlichen Werte kann ich eine geringe Abweichung nicht ausschliessen, da es sich um einen provisorischen Versuchsaufbau handelte ---
Stellwert 0% - Offset 0% -> Hub 32,0mm
Stellwert 0% - Offset +50% -> Hub 32,0mm
Stellwert 4% - Offset 0% -> Hub 32,1mm
Stellwert 4% - Offset +50% -> Hub 32,4mm
Stellwert 44% - Offset -50% -> Hub konnte icht gemessen werden, da Wert sich auf 62% änderte
gehe davon aus, dass hier ein Wert von 32,8mm erreicht würde
Stellwert 44% - Offset 0% -> Hub 33,1mm
Stellwert 44% - Offset +50% -> Hub 33,7mm
Stellwert 62% - Offset -50% -> Hub 33,1mm
Stellwert 62% - Offset 0% -> Hub 33,75mm
Stellwert 62% - Offset +50% -> Hub 32,9mm
Es scheint sich um einen nicht proportionalen Offset zu handeln, welcher im Mittelbereich der Regelung den größten Einfluß zu haben scheint und zum Null- bzw. Höchstpunkt keinen Einfluß mehr hat
Nun aber zu den vermeintlich messbaren Temperaturveränderungen an der Heizung, eigentlich nur an der Spreizung ausmachbar.
Diese ist offensichtlich von sehr vielen Faktoren abhängig, es seien nur kurz die konstante Vorlauftemperatur, eine gleichmäßige Spreizung und vorallem der System-/Betriebsdruck und immenswichtige hydraulische Abgleich der Heizungsanlage erwähnt.
Sie müssen folgendes beachten: Wir haben hier einen Gesamthub von 2mm am Heizungsventil, d.h. 0% = 2mm (voll zu) und 100% = 0mm (voll auf). Das Heizen beruht darauf, dass das durch die Heizung fließende Wasser bei der Durchströmung seine Wärme an die Umgebungsluft abgeben kann. Nun kommt aber der Knackpunkt, ist der Betriebsdruck zu hoch oder ist die gesamte Heizungsanlage hydraulisch nicht ausgeglichen lässt sich durch den Offset nur bedingt die Temperatur des Heizkörpers verändern.
Auch wenn ich nach einem 24h Betrieb eines FHT80b-3, dreier FHT8V-2 und zweier TF mit dem Regelverhalten nicht glücklich bin, wollte ich (Kein Heizungsfachmann) eigentlich nur mitteilen, dass der Offset funktioniert.
Offset einstellen, warten bis sich Stellglied eingestellt hat.