FHT 80 TF-2

Funkthermostate und -stellantriebe für Heizkörper:
FHT 8, FHT 80B, FHT 80TF, FHT 8I, FHT 8V

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
fighterzg6
Beiträge: 101
Registriert: 21.10.2009, 07:30
Kontaktdaten:

FHT 80 TF-2

Beitrag von fighterzg6 » 05.10.2010, 10:25

Hallo,

Hab da mal ne frage zu dem FHT 80 TF-2,
und zwar würde ich mir gerne im homeputer studio anzeigen lassen ob die balkontür offen oder geschlossen ist!
so und der FHT 80 TF-2 schickt ja ein signal an den fht80b das die tür offen ist und er die heizung runterfahren soll!
kann man das irgend wie , per makro oder was weiß ich, so hinbiegen das er mir meldet tür offen oder geschlossen??

vielen dank im vorraus


mfg ingo

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von buempi » 05.10.2010, 10:44

Hallo Ingo

Grundsätzlich siehst du das doch am Fenstersymbol im Raumregler-Objekt selbst! Dann gibt es in diesem Objekt auch eine Variable "Fenster". Die kannst du z.B. wie folgt ansprechen:

Code: Alles auswählen

wenn Raumregler.Fenster offen dann
   ...
endewenn
Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
fighterzg6
Beiträge: 101
Registriert: 21.10.2009, 07:30
Kontaktdaten:

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von fighterzg6 » 05.10.2010, 11:03

hallo und danke für die schnelle antwort. genau so hab ich mir das gedacht, hab nur ein kleines problem mit dem makro!

wenn Neum9_Hzg_Ingo_Wz.Fenster offen dann Balkontuer
geoeffnet sonst Balkontuer geschlossen
endewenn

irgend wie funktioniert das nicht! der sagt immer unbekannter bezeichner geoeffnet

mfg ingi

tsa
Beiträge: 725
Registriert: 03.01.2008, 17:42
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von tsa » 05.10.2010, 11:09

Ähm...

wie wärs mit:

Code: Alles auswählen

Balkontuer := Neum9_Hzg_Ingo_Wz.Fenster
...

(
WENN IC
H
DIR SO SC
HRIEBE
DANN WÜ
RDEST DU
ES AUCH SCHLECHT LESEN KÖNNEN
)

Gruss
Thomas

Benutzeravatar
fighterzg6
Beiträge: 101
Registriert: 21.10.2009, 07:30
Kontaktdaten:

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von fighterzg6 » 05.10.2010, 11:18

hallo,

ja das stimmt, vielen dank!

werd ich gleich mal ausprobieren!

mfg

Benutzeravatar
fighterzg6
Beiträge: 101
Registriert: 21.10.2009, 07:30
Kontaktdaten:

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von fighterzg6 » 05.10.2010, 11:39

hmm, klappt irgend wie nicht!

also ich habe mir bei programmieren und einstellungen ein neues objekt mit dem namen balkontuer und art tuer fenster erstellt!
und das soll mir zeigen ob die tür nun offen ist oder nicht!

hmm, irgend wo is hier noch der wurm drinn!
mfg

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von buempi » 05.10.2010, 11:45

... steht das Makro im Raumregler-Objekt und ist "Ausführen bei Änderung" angehakt?

Die Raumregler senden in ziemlich langen Sendeabständen. Du musst bis zu 30 Minuten warten!

Wenn's dann immer noch nicht geht, versuchs mal so:

Code: Alles auswählen

wenn Neum9_Hzg_Ingo_Wz.Fenster offen dann
   Balkontuer := "offen"
sonst
   Balkontuer := "geschlossen"
endewenn
... vielleicht ist die System-Variable "Fenster" im Raumregler nicht vom Typ "TuerFenster"

Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
fighterzg6
Beiträge: 101
Registriert: 21.10.2009, 07:30
Kontaktdaten:

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von fighterzg6 » 05.10.2010, 11:49

jup ist alles so,

ich sehe ja wie die meldungen einfliegen! aber die " balkontür" bleibt offen!
ich teste jetzt mal die variante von dir buempi.


mfg

Benutzeravatar
fighterzg6
Beiträge: 101
Registriert: 21.10.2009, 07:30
Kontaktdaten:

Re: FHT 80 TF-2

Beitrag von fighterzg6 » 05.10.2010, 13:28

so buempi deine methode funktioniert wunderbar!

vielen dank, super forum!


mfg

Antworten