HmIP-WGC
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 280
- Registriert: 16.05.2018, 22:54
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
HmIP-WGC
Hallo zusammen,
ich wollte vorhin meinen neuen HmIP-WGC in der Garage anstatt des Tasters installieren.
Leider funktioniert der Taster HmIP-WGC beim drücken der Taste leider nicht, das Tor bleibt stumm Die beiden Kabel vom Taster habe ich an 1 und 2 vom HmIP-WGC angeschlossen. Ich nutze Batterien anstatt des Netzteiles.
Wenn ich die beiden Kontakte vom Torantrieb aneinander halte, fährt es hoch, runter oder stoppt.
Hab ich hier einen Denkfehler oder verstehe ich hier was falsch?
Gruß
Michael
ich wollte vorhin meinen neuen HmIP-WGC in der Garage anstatt des Tasters installieren.
Leider funktioniert der Taster HmIP-WGC beim drücken der Taste leider nicht, das Tor bleibt stumm Die beiden Kabel vom Taster habe ich an 1 und 2 vom HmIP-WGC angeschlossen. Ich nutze Batterien anstatt des Netzteiles.
Wenn ich die beiden Kontakte vom Torantrieb aneinander halte, fährt es hoch, runter oder stoppt.
Hab ich hier einen Denkfehler oder verstehe ich hier was falsch?
Gruß
Michael
Re: HmIP-WGC
Hi,
hast Du eine Direktverknüpfung zwischen Taster und Aktor angelegt?
Tasterkanal 1 mit Schaltaktor 3 direkt verknüpfen.
Bei meinem WGC wurde die nicht automatisch angelegt, musste ich händisch anlegen!
hast Du eine Direktverknüpfung zwischen Taster und Aktor angelegt?
Tasterkanal 1 mit Schaltaktor 3 direkt verknüpfen.
Bei meinem WGC wurde die nicht automatisch angelegt, musste ich händisch anlegen!
100 HMIP Geräte, 2x Access Point,
-
- Beiträge: 280
- Registriert: 16.05.2018, 22:54
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HmIP-WGC
Ich traue es mich ja gar nicht zu sagen ...
Die Batterie waren so schwach das das Relai nicht gezogen hat
Mit frischen Batterien bzw. einem Netzteil funktioniert alles wie gewünscht.
Manchmal sind die Probleme so einfach
Gruß
Michael
Die Batterie waren so schwach das das Relai nicht gezogen hat
Mit frischen Batterien bzw. einem Netzteil funktioniert alles wie gewünscht.
Manchmal sind die Probleme so einfach
Gruß
Michael
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 05.10.2016, 17:19
Re: HmIP-WGC
Moin in die Runde,
die maximale Schaltspannung für den Garagentor Taster ist mit 24V angegeben.
Bei mir dienen die Leitungen (blau, braun) auch der Versorgung des Lichtschalters. Darüberhinaus hängt noch ein Außen-Schaltschloss mit dran.
Heißt in den aktuellen Taster läuft zweimal blau und zweimal braun. Wobei eine Blau/Braun-Kombo nur zum Schaltschloss verläuft, sodass auch dort der Kontakt geschlossen werden kann. Verbindet man die beiden stromführenden Leitungen miteinander wird das Tor bedient. An diesen Leitungen liegen nun jedoch 26 V an.
Wie dramatisch sind 2 V mehr unter den gegebenen Umständen?
Freue mich auch über entsprechende Erfahrungswerte.
Grüße aus Frankfurt
Stefan
die maximale Schaltspannung für den Garagentor Taster ist mit 24V angegeben.
Bei mir dienen die Leitungen (blau, braun) auch der Versorgung des Lichtschalters. Darüberhinaus hängt noch ein Außen-Schaltschloss mit dran.
Heißt in den aktuellen Taster läuft zweimal blau und zweimal braun. Wobei eine Blau/Braun-Kombo nur zum Schaltschloss verläuft, sodass auch dort der Kontakt geschlossen werden kann. Verbindet man die beiden stromführenden Leitungen miteinander wird das Tor bedient. An diesen Leitungen liegen nun jedoch 26 V an.
Wie dramatisch sind 2 V mehr unter den gegebenen Umständen?
Freue mich auch über entsprechende Erfahrungswerte.
Grüße aus Frankfurt
Stefan
-
- Beiträge: 12
- Registriert: 05.10.2016, 17:19
Re: HmIP-WGC
So, ich beantworte meine Frage nach erfolgreichem Test einfach mal selbst.
Funktioniert bestens und kann offenbar auch ohne Probleme 26 V schalten.
Funktioniert bestens und kann offenbar auch ohne Probleme 26 V schalten.
Re: HmIP-WGC
Ich habe ein antrieb von Höhrmann, lege ich die Versorgungspannung vom Antrieb an, schalter das Relais nicht durch. Im Batteriebetrieb funktioniert es.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-WGC
Dann ist da wohl was falsch angeschlossen
Welcher Hörmann Antrieb genau?
Fotos der Verkabelung?
Foto der Anschlussskizze aus der Hörmann-Anleitung?
Welcher Hörmann Antrieb genau?
Fotos der Verkabelung?
Foto der Anschlussskizze aus der Hörmann-Anleitung?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-WGC
Der Antrieb hat keine 12V oder 24V Ausgangsklemmen. Wo hast Du den WGC also angeschlossen? An die Lichtschranken-Klemmen?
Wenn Du keine Batterien verwenden willst, musst Du wohl eine zusätzlich Steckdose setzen und dort ein Netzteil für den WGC anschließen, da der Antrieb keine Spannungsversorgung für den WGC liefert.
Die Ausführung Deiner Tasterverkabelung sieht übrigens katastrophal aus! Da dürfen nirgends Litzen abstehen und die Isolierung sollte auch bis direkt vor die Klemme gehen und nicht schon 5mm vorher aufhören. Bitte nochmal sauber neu anschließen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-WGC
Danke.
Hatte ich eben auch nur schnell für das Foto angebaut.
Auf den unteren liegt aber eine Spannung an. Das Funkmodul funzt auch. Nur das Relais klickt zwar, aber schalter nicht durch.
Hatte ich eben auch nur schnell für das Foto angebaut.
Auf den unteren liegt aber eine Spannung an. Das Funkmodul funzt auch. Nur das Relais klickt zwar, aber schalter nicht durch.