Probleme mit HmIP-SPI
Moderator: Co-Administratoren
Probleme mit HmIP-SPI
Hallo alle zusammen,
ich bin seit Jahren stiller Mitleser und habe mir auch vor ein paar Monaten eine CCU3 und ein paar Aktoren zugelegt.
Unter anderem habe ich einen Präsenzmelder (HmIP-SPI) und einen Schalt-Aktor (HmIP-BSM) im Bad installiert.
Ziel ist es, dass beim Betreten des Bades das Licht angeht. Solange ich im Bad bleibe das Licht anbleibt und beim Verlassen des Bades das Licht wieder ausgeht.
Aktuell ist es leider so, dass das Licht manchmal ausgeht, wenn ich unter der Dusche bin und dann längere Zeit nicht von alleine an an.
Anbei ein paar Bilder meines selbst geschriebenen Programmes und Einstellungen, worin wahrscheinlich einige Fehler sind.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, was genau in den Programmen falsch ist. Habe schon sehr viel rum probiert und es klappt einfach nicht ...
Vielen Dank!
ich bin seit Jahren stiller Mitleser und habe mir auch vor ein paar Monaten eine CCU3 und ein paar Aktoren zugelegt.
Unter anderem habe ich einen Präsenzmelder (HmIP-SPI) und einen Schalt-Aktor (HmIP-BSM) im Bad installiert.
Ziel ist es, dass beim Betreten des Bades das Licht angeht. Solange ich im Bad bleibe das Licht anbleibt und beim Verlassen des Bades das Licht wieder ausgeht.
Aktuell ist es leider so, dass das Licht manchmal ausgeht, wenn ich unter der Dusche bin und dann längere Zeit nicht von alleine an an.
Anbei ein paar Bilder meines selbst geschriebenen Programmes und Einstellungen, worin wahrscheinlich einige Fehler sind.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, was genau in den Programmen falsch ist. Habe schon sehr viel rum probiert und es klappt einfach nicht ...
Vielen Dank!
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1380 Mal
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Hallo und willkommen im Forum!
Warum verwendest du keine Direktverknüpfung?
Wäre in dem Fall (ohne Zusatzbedingungen) die einfachste und sicherste Lösung!
Abgesehen davon hast du das Helligkeitsfilter auf 2, also etwa 6 min, gesetzt.
Hier ist das Problem, dass du bei gutem (!) Licht möglicherweise schon die eingestellte Schwelle überschreitest und so der Präsenzmelder keine Notwendigkeit mehr sieht, das Licht einzuschalen. Unabhängig vom Programm (das ich mir ehrlich gesagt nicht genauer angesehen habe, wenn es mit einer DV ginge), setze diesen Parameter einmal höher und überprüfe das (Fehl-) Verhalten nochmals.
Roland
Warum verwendest du keine Direktverknüpfung?
Wäre in dem Fall (ohne Zusatzbedingungen) die einfachste und sicherste Lösung!
Abgesehen davon hast du das Helligkeitsfilter auf 2, also etwa 6 min, gesetzt.
Hier ist das Problem, dass du bei gutem (!) Licht möglicherweise schon die eingestellte Schwelle überschreitest und so der Präsenzmelder keine Notwendigkeit mehr sieht, das Licht einzuschalen. Unabhängig vom Programm (das ich mir ehrlich gesagt nicht genauer angesehen habe, wenn es mit einer DV ginge), setze diesen Parameter einmal höher und überprüfe das (Fehl-) Verhalten nochmals.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Noch dazu schirmt Glas Infrarotstrahlung. Auf diese vom Körper abgegebene Strahlung reagieren solche Melder. Er "sieht" Dich eben hinter Glas nicht. Und auch ist die Umgebungstemperatur meist beim Duschen auch etwas erhöht, was ebenfalls die Bewegungserkennung erschwert.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Auch eine Direktverknüpfung habe ich schon versucht.Roland M. hat geschrieben: ↑22.10.2020, 20:42Hallo und willkommen im Forum!
Warum verwendest du keine Direktverknüpfung?
Wäre in dem Fall (ohne Zusatzbedingungen) die einfachste und sicherste Lösung!
Abgesehen davon hast du das Helligkeitsfilter auf 2, also etwa 6 min, gesetzt.
Hier ist das Problem, dass du bei gutem (!) Licht möglicherweise schon die eingestellte Schwelle überschreitest und so der Präsenzmelder keine Notwendigkeit mehr sieht, das Licht einzuschalen. Unabhängig vom Programm (das ich mir ehrlich gesagt nicht genauer angesehen habe, wenn es mit einer DV ginge), setze diesen Parameter einmal höher und überprüfe das (Fehl-) Verhalten nochmals.
Roland
Ergebnis ist so ungefähr das selbe.
Teilweise geht es nicht mehr aus von alleine. Teilweise geht es gar nicht an.
Man würd meinen, dass es eigentlich gar nicht so schwer sein kann. Es soll einfach bei der ersten Bewegung an gehen und 5 min nach der letzen Bewegung aus
-
- Beiträge: 68
- Registriert: 25.10.2016, 21:50
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Also in dem Programm sehe ich schon mal einen Fehler. Die Häkchen für "Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern)." ist nicht gesetzt.
Wenn der Melder also kurzzeitig (unter 5 Min.) während jemand da ist keine Präsenz erkennt, dann passiert folgendes:
1) Präsenzerkannt wird falsch und keine Präsenz erkannt wird wahr, also:
2) Wird ein die Aktion "Schaltzustand aus" nach 5 Minuten in die Warteliste gesetzt
3) Der Melder erkennt wieder Präsenz und gibt den Befehl: "Schaltzustand ein"
4) Die 5 Minuten laufen ab, dann wird der Befehl: "Schaltzustand aus" aus der Wartesliste ausgeführt
5) Winkt man nun im Raum vor dem Bewegungsmelder passiert nichts, denn "Präsenz erkennt" war ja vor dem ausschalten bereits wahr, also wird das Programm nicht ausgeführt, denn der Wert bleibt wahr. Das Programm wird aber nur bei Änderung ausgelöst.
Hinweis: Wenn man Statt bei Änderung beim Aktualisieren auslösen würde, wäre das keine Lösung des Problems. Denn der Melder weiß nicht, was das Zentraleinprogramm macht und sendet nicht bei jeder erkannten Bewegung eine Aktualisierung, sondern nur zeitlich zyklisch, damit die Zentrale weiß, dass der Melder noch da ist.
Dein Problem lässt sich vermutlich lösen, indem die Häkchen setzt. Dann würde bei 3) der Befehl "Schaltzustand aus" aus der Warteliste gelöscht werden.
Wie vor mir schon geschrieben, eine direkte Verknüpfung ist grundsätzlich besser und sollte hier möglich sein. Dann läuft das Ganze nicht über die CCU sondern der Melder spricht direkt mit dem Aktor. Das spart dir an der CCU den wertvollen DutyCycle. Außerdem klappt eine direkte Verknüpfung auch wenn die CCU mal ausfallen sollte (Update läuft, Störung, ...).
Poste doch mal wie die bei dir ausgesehen hat, evt. war da ja auch nur ein kleiner Fehler drin. Evt. der mit der Helligkeit? Zum testen einfach mal die Schwelle dafür auf extrem hell stellen. Wenn es dann klappt, wäre das Problem bei der Direktverknüpfung gefunden.
Wenn der Melder also kurzzeitig (unter 5 Min.) während jemand da ist keine Präsenz erkennt, dann passiert folgendes:
1) Präsenzerkannt wird falsch und keine Präsenz erkannt wird wahr, also:
2) Wird ein die Aktion "Schaltzustand aus" nach 5 Minuten in die Warteliste gesetzt
3) Der Melder erkennt wieder Präsenz und gibt den Befehl: "Schaltzustand ein"
4) Die 5 Minuten laufen ab, dann wird der Befehl: "Schaltzustand aus" aus der Wartesliste ausgeführt
5) Winkt man nun im Raum vor dem Bewegungsmelder passiert nichts, denn "Präsenz erkennt" war ja vor dem ausschalten bereits wahr, also wird das Programm nicht ausgeführt, denn der Wert bleibt wahr. Das Programm wird aber nur bei Änderung ausgelöst.
Hinweis: Wenn man Statt bei Änderung beim Aktualisieren auslösen würde, wäre das keine Lösung des Problems. Denn der Melder weiß nicht, was das Zentraleinprogramm macht und sendet nicht bei jeder erkannten Bewegung eine Aktualisierung, sondern nur zeitlich zyklisch, damit die Zentrale weiß, dass der Melder noch da ist.
Dein Problem lässt sich vermutlich lösen, indem die Häkchen setzt. Dann würde bei 3) der Befehl "Schaltzustand aus" aus der Warteliste gelöscht werden.
Wie vor mir schon geschrieben, eine direkte Verknüpfung ist grundsätzlich besser und sollte hier möglich sein. Dann läuft das Ganze nicht über die CCU sondern der Melder spricht direkt mit dem Aktor. Das spart dir an der CCU den wertvollen DutyCycle. Außerdem klappt eine direkte Verknüpfung auch wenn die CCU mal ausfallen sollte (Update läuft, Störung, ...).
Poste doch mal wie die bei dir ausgesehen hat, evt. war da ja auch nur ein kleiner Fehler drin. Evt. der mit der Helligkeit? Zum testen einfach mal die Schwelle dafür auf extrem hell stellen. Wenn es dann klappt, wäre das Problem bei der Direktverknüpfung gefunden.
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Vielen lieben Dank für die Tipps. Werde ich morgen gleich mal austesten ... muss ehrlich gestehen, das Häckchen habe ich bis jetzt immer überlesen.
Mit Direktverknüpfung klappts leider auch nicht.
Das Licht geht aus, obwohl ich im Raum bin und erst nach 3? Min wieder an.
Das Komische ist, dass es teilweise gar nicht automatisch Aus geht. Sobald man aber den Raum betritt geht es Aus.
Also ich bin ja jetzt technisch auch nicht der Dümmste. Aber dieses Programm treibt mich in den Wahnsinn.
Stell mich wohl einfach nur doof an ...
Mit Direktverknüpfung klappts leider auch nicht.
Das Licht geht aus, obwohl ich im Raum bin und erst nach 3? Min wieder an.
Das Komische ist, dass es teilweise gar nicht automatisch Aus geht. Sobald man aber den Raum betritt geht es Aus.
Also ich bin ja jetzt technisch auch nicht der Dümmste. Aber dieses Programm treibt mich in den Wahnsinn.
Stell mich wohl einfach nur doof an ...
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1380 Mal
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Hallo!
Da passiert genau das "3 Minuten Licht - 3 Minuten finster".
Stell das Profil um auf "Treppenhauslicht" (oder "Schalter ein" mit gesetzter Einschaltdauer, ich weiß jetzt nicht auswendig, was bei den HmIP-Typen möglich ist) und werde glücklich!
Roland
Die Standardvorgabe des Profils "Schalter toggle" ist völliger Blödsinn! Keine Ahnung, was sich eQ-3 dabei gedacht hat.
Da passiert genau das "3 Minuten Licht - 3 Minuten finster".
Stell das Profil um auf "Treppenhauslicht" (oder "Schalter ein" mit gesetzter Einschaltdauer, ich weiß jetzt nicht auswendig, was bei den HmIP-Typen möglich ist) und werde glücklich!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Ist es, ja, aber als Anwender sollte man halt auch schauen, was man wie einstellt ... und vielleicht den Hilfstext lesen, muss ja nicht einmal angeklickt werden.
Heisst es auch bei HmIP und funktioniert wunderbar ...Stell das Profil um auf "Treppenhauslicht"
Achso, der Mindestsendeabstand sollte auch zur eingestellten Schaltdauer passen.
-
- Beiträge: 91
- Registriert: 27.03.2018, 12:04
- System: CCU
- Wohnort: Mutlangen
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Probleme mit HmIP-SPI
Hallo Roland,Roland M. hat geschrieben: ↑27.10.2020, 23:47Die Standardvorgabe des Profils "Schalter toggle" ist völliger Blödsinn! Keine Ahnung, was sich eQ-3 dabei gedacht hat.
Da passiert genau das "3 Minuten Licht - 3 Minuten finster".
Stell das Profil um auf "Treppenhauslicht" (oder "Schalter ein" mit gesetzter Einschaltdauer, ich weiß jetzt nicht auswendig, was bei den HmIP-Typen möglich ist) und werde glücklich!
Roland
könnte das auch die Lösung zu mein Problem sein? viewtopic.php?f=71&t=64116
Ich habe einen konventionelle Präsenzmelder über ein Koppelrelais am DRI32. Eingang als Schalter gesetzt.
Über eine DV schalte ich einen DRS8. Profil "Toggle".
Und hier habe ich das Problem, dass es sein kann, dass das Ganze invertiert wird, wenn das Licht noch durch andere Programme geschaltet wird.
Was wäre hier der beste Ansatz? Der Präsenzmelder hat eine minimale Schaltzeit von ca. 10s.
Grüße
Schmakus
Viele Grüße
Markus
Komponenten:
CCU3, HmIPW (5x DRBL, 4xDRI32, 5x DRS8), HmIP Kompnenten
NUC mit ioBroker-Master, InfluxDB und Grafana
RP4 mit ioBroker-Slave
Diverse Shellys und Zigbee-Devices
Markus
Komponenten:
CCU3, HmIPW (5x DRBL, 4xDRI32, 5x DRS8), HmIP Kompnenten
NUC mit ioBroker-Master, InfluxDB und Grafana
RP4 mit ioBroker-Slave
Diverse Shellys und Zigbee-Devices